28.11.2018 в 19:22:36
Длина трассы около 40 метров.
28.11.2018 в 19:48:49
Vit70 написал: Длина трассы около 40 метров.
Vit70, 40 метров, это от трансформатора, или от воздушного ввода?
Если от воздушного ввода, то рекомендуется. А то что и куда ставить зависит от типа подземного кабеля, местности, организации воздушной линии и, главное, от уровня паранойи.
09.12.2019 в 12:09:26
Тема жива или грозой убило?
Подскажите по номиналам плавких вставок. Общая схема ящика на улице с частотником такая:
Преобразователь частоты защищается ПВ на 63А макс. Хотелось бы схему с приоритетом безопасности, чтобы знать, что УЗИП погиб (удаленная установка, контроль раз в неск. мес), т.е.:
ПВ1=? ПВ2=0 ПВ3=0? ПВ4=25-63А
С одной стороны читал, что
С другой, китайские производители для своих ус-в иногда пишут гораздо меньшие номиналы: 32А для 30/60 кА. Я физически буду ограничен номиналом 120А (макс. у 22х58 ПВ).
Если делать по схеме приоритета бесперебойности, то есть без ПВ1, то: ПВ1=0 ПВ1=? ПВ2=? ПВ4=25-63А
По самим модулям. Китайцы предлагают номиналы 20/40, 30/60 (IEK макс), 40/80 и даже 60/100. Что предпочесть в обоих случаях? IEK это скорее всего тот-же Китай, кмк.
Ток КЗ неизвестен. Установок несколько, где-то по столбам СИП идет, где-то алюминий, разрядников на столбах скорее всего нет.
И еще один случай, где ящик расположен прямо у подстанции. В этом случае все равно 1 класс ставить нужно?
ПЧ содержит в себе дроссель в звене постоянного тока (после выпрямителя), т.е. какую-то защиту тоже обеспечивает.
09.12.2019 в 13:16:01
В кач-ве дросселя предполагается 10-15м кабеля в этом-же щите.
18.12.2019 в 08:17:28
lazybird написал: Ток КЗ неизвестен. Установок несколько, где-то по столбам СИП идет, где-то алюминий, разрядников на столбах скорее всего нет.
Подход к задаче у Вас достаточно серьезный, так почему - бы не измерить ток КЗ? Купить прибор - есть относительно недорогие, тем более - что это не единичная установка. Если ПВ будет более тока КЗ - то есть шанс греть зимний воздух несколько месяцев - такая история случилась как-то у нас на даче на неизолированной ВЛ. Счет от сетей потом пришел космических размеров.
lazybird написал: В кач-ве дросселя предполагается 10-15м кабеля в этом-же щите.
Кабель не годится, т.к. два проводника рядом и ЭМ поля проводников взаимно компенсируются - надо делать отдельными мотками проводников, причем оси мотков - под 90 град. И в одном щитке - вход и выход - подальше в пространстве и от корпуса, т.к. при удачном стечении обстоятельств может перекрыть... И вроде как должны быть еще воздушные разрядники. Остальное - не подскажу, т.к. эту тему глубоко не копал...
23.12.2019 в 07:15:02
ПPOPAБ написал:
BV написал: Подход к задаче у Вас достаточно серьезный
:D Чокнутый антенщик,подался в винегретики на БСС!
BV написал: эту тему глубоко не копал...
Ничего сложного. Но, - так это не решается...
Я могу еще себе представить, что такое антеННщик, но что такое БСС не представляю. Вы если знаете -- говорите, будет круче.
Нек. более приличные (на вид) китайские производители макс. номинал пишут на дивайсе прямо.
Энергия, кот. дивайс 1 типа должен... утилизировать примерно в 7 раз больше той, что должен смочь тип 2. Понятно, что все это плюс-минус и в реальности у нас непрерывный спектр мощностей. Что если поставить 3/4 устройства второго типа в параллель?
Местность на грозы не слишком богатая.
24.12.2019 в 11:40:27
Из схемы от 09.12 мне непонятен смысл последовательного включения варистора и предохранителя- выходит одноразовая конструкция сама в себе и для себя? Варистор пробился и уцелел, бывает и такое, предохранитель успел умереть, в итоге потребитель остался один на поле брани против молнии или перенапряжения? Я судьбу предохранителя вижу иначе- он должен пробиться, заставить сгореть плавкую вставку или сработать АВ ПЕРЕД НИМ, СО СТОРОНЫ ЛИНИИ и полностью отсечь потребителя от сети. Те модульные УЗИП, что видел, и китайские, и не очень, именно так и сделаны- плавкая вставка, точнее- отрезок луженной проволоки последовательно с варистором. Одна прелесть- есть зеленый фражок исправности. В доме дочери уже дважды отработала свой хлеб схема варистор+газовый разрядник на каждой линии после АВ от удара молнии по ЛЭП 10 кВ, а от перенапряжений- перекос в трехфазной линии- раза три. Пришлось подобрать варисторы на несколько большее напряжение. Кстати, вся нормальная электроника именно так и питается от сети- предохранитель, варистор и далее по схеме, и как правило, остается живой.
24.12.2019 в 22:32:27
lazybird написал: Я могу еще себе представить, что такое антеННщик, но что такое БСС не представляю. Вы если знаете -- говорите, будет круче.
Пичалька... :( Вы видели эту БС или БСС, или даже БССС много, много раз. Базовая станция сотовой связи.
АлВас,- таки скажите нам чуть меньше чем "за всю Одессу"! Та шо ви хотите получить, за свои деньги, абсолютно бесплатно? Желаете теории - читайте много умных книжек. Их писали таки не зря.
Накой хрюн вам частотник понадобился? Шо за ВЛ 0,4 такая? (смым подробным образом,прям от трансформатора) ЗУ якэ маетэ? Шо за домик? Якы шнурки, да довжЫна йих? ... Вам нужна элементарная визуализация срабатывания ПВ (плавких вставок) для неквалифицированного персонала?
25.12.2019 в 10:08:29
ПPOPAБ написал:
lazybird написал: Я могу еще себе представить, что такое антеННщик, но что такое БСС не представляю. Вы если знаете -- говорите, будет круче.
Пичалька... :( Вы видели эту БС или БСС, или даже БССС много, много раз. Базовая станция сотовой связи.
АлВас,- таки скажите нам чуть меньше чем "за всю Одессу"! Та шо ви хотите получить, за свои деньги, абсолютно бесплатно? Желаете теории - читайте много умных книжек. Их писали таки не зря.
Накой хрюн вам частотник понадобился? Шо за ВЛ 0,4 такая? (смым подробным образом,прям от трансформатора) ЗУ якэ маетэ? Шо за домик? Якы шнурки, да довжЫна йих? ... Вам нужна элементарная визуализация срабатывания ПВ (плавких вставок) для неквалифицированного персонала?
ПPOPAБ, о каком частотнике речь??? У меня их никогда не было и незачем. Сеть? Нормальная и свежая, лет 12- СИП 4х35 к опоре, СИП 4х16 ко ВРУ, длина всего 250 метров, ТП столбовой 63кВА. От ВРУ в дом и гараж идут 4х6 плюс земля 6 мм.кв. Нейтраль без повторного заземления. Контур заземления(ЗУ)- неск. уголков, сварютых шиной. К ней подключены корпус ВРУ и все остальное в доме/гараже через розетки/вилки. Делал подключение, установку счетчика, УЗО и АВ доучетных, пломбирование, установку моего послеучетного местечковый РЭС согласно их же ТУ. Остальное сам. В моей части щитка, неопломбированной, мой уже АВ С25А, после него те самые варисторы и разрядники, 6 пар и далее- щитки в доме и гараже со своими АВ и УЗО.
25.12.2019 в 10:29:16
ПРОРАБ, вот это-...Вы видели эту БС или БСС, или даже БССС много, много раз. Базовая станция сотовой связи...(с)- не аргумент, аббревиатур всяких сейчас- выше крыши и не все обязаны догадываться, о чем речь. Тем более, что чаще звучит просто БС.
26.12.2019 в 22:40:47
АлВас написал: Базовая станция сотовой связи...(с)- не аргумент,
Очень даже аргумент. Технически, а не философски. На них регламент - раз в год проводится. Стоимость оборудования - поболее чем на всей вашей улице насобираете. Да и сами по себе они - молниеприемники. Да вот незадача - предохранителями там варисторы УЗИП защищаются.
АлВас написал: длина всего 250 метров, ТП столбовой 63кВА. От ВРУ в дом и гараж идут 4х6 плюс земля 6 мм.кв. Нейтраль без повторного заземления. Контур заземления(ЗУ)- неск. уголков, сварютых шиной.
АлВас написал: В доме дочери уже дважды отработала свой хлеб схема варистор+газовый разрядник на каждой линии после АВ от удара молнии по ЛЭП 10 кВ, а от перенапряжений- перекос в трехфазной линии- раза три.
:( Дупа по рогульски. В правильной сети ничего вылетать не должно вообще.
АлВас написал: о каком частотнике речь???
Та то не вам вопросы. А юзеру lazybird .
27.12.2019 в 09:03:52
ПРОРАБ, вот это вы показать можете: ... Да вот незадача - предохранителями там варисторы УЗИП защищаются...(с) ?
29.12.2019 в 04:11:05
И что там показывать то? Всё стандартно.
ОПН 6 или 10 кВ - на самой ТПухе, до предохранителей. Раньше РВО были - взрываются зачетно.
ОПН 0,4 - прямо ша шинах. Без предохранителей вообще.
Кабель в грунте бронированный ес-но. 20-60 метров.
Вводной АВ 3Р 25А. Модный варисторный УЗИП (чаще красный)со встроенными предохранителями, в металлической выгородке. За ним счетчик. После счетчика АВР. После него - групповые АВ. Всё это жестоко заземлено - менее 2 Ом.
Что тут не понятного то?
29.12.2019 в 09:32:23
ПРОРАБ, вы нарисовали очень красивую, образцовую картину, всегда и у всех ли так бывает?