Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.05.2020 в 18:31:18

lazybird написал: Прораб, Вы видели когда-нибудь как в деревнях скважины подключены?

Нормальная скважина не нуждается в питании. Хотя-бы первые пять лет эксплуатации. А дешманские грунтовки - тупо включаются в первую попавшуюся розетку. Как лично у меня это и сделано...

lazybird написал: Какая разница, какие взаимоотношения и все прочее -- это все не по делу. Есть условия и в них нужно работать.

Вот такие условия должны быть:

ПPOPAБ написал: УЗИП первого класса должен быть расположен непосредственно на ВЛ, там же где и повторное заземление ноля, в точке абонентского ответвления.

И их следует истребовать у поставщика ЭЭ.

lazybird написал: Ктож будет ставить это в ТП, кроме электр. компании?

В ТП ОПН присутствуют на обеих сторонах.

lazybird написал: Это нереально, и это не 1 объект. Хотя бы просто на СИП поменять -- и то хорошо.

Нет никаких проблем бросить питание или установить собственную ТП. У меня сейчас 4-ре трансформаторных подстанции на стадии изготовления. 1000, 630 и две по сто КВА. И два придурошных ларёчника хотят питание... Один с СИПом, другой с кабелем. Утром деньги - вечером стулья. (с)

lazybird написал: А почему только ОПНы, а не разрядники?

Потому что РВО - редкостное г-но!

0
Аватар пользователя
lazybird

Местный

Регистрация: 17.04.2014

Оренбург

Сообщений: 84

24.05.2020 в 18:56:11

Нормальная скважина не нуждается в питании. Хотя-бы первые пять лет эксплуатации.

Э... Там ЭЦВ на 6-25 кубов сидит, и чтобы было пить ему надо кушать. Или Вы о чем?

И их следует истребовать у поставщика ЭЭ.

Хорошо, следует. Пока же надо сделать так, чтобы не пожечь трудом нажитое почем зря.

Нет никаких проблем бросить питание или установить собственную ТП.

Деньги же? Их нету тут, все деньги в МСК на заработках.

Потому что РВО - редкостное г-но!

Ну не единым же РВО? Есть разрядники немецкие на дин-рейку. Или показалось, что если СИП, то разрядники не нужны?

Если тянется линия СИПом, то он так-же заземляется на послед. опоре?

0
Аватар пользователя
lazybird

Местный

Регистрация: 17.04.2014

Оренбург

Сообщений: 84

24.05.2020 в 21:09:06

И еще такой вопрос. Каковы могут быть типичные токи КЗ на деревенских ВЛ, нужно для подбора ряда предохранителей? Я понимаю, что нужно измерять, но прежде чем поставить измеренное нужно купить разного.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2020 в 18:20:38

lazybird написал: Э... Там ЭЦВ на 6-25 кубов сидит, и чтобы было пить ему надо кушать. Или Вы о чем?

Об артезиане.

lazybird написал: Хорошо, следует. Пока же надо сделать так, чтобы не пожечь трудом нажитое почем зря.

СИП сам нуждается в защите.

lazybird написал: Деньги же? Их нету тут, все деньги в МСК на заработках.

Так это же администрация посёлка/района строит поселковый водопровод? Сразу в смету нужно и питание закладывать нормальное. Если он еще и для пожарки задействован - нужна первая категория надежности.

lazybird написал: Ну не единым же РВО? Есть разрядники немецкие на дин-рейку.

Так денег нет или девать некуда?

lazybird написал: Или показалось, что если СИП, то разрядники не нужны?

Для СИПа Специальные ОПНы... А разрядники 0,4 нужны в ноле при ТТ.

lazybird написал: Каковы могут быть типичные токи КЗ на деревенских ВЛ, нужно для подбора ряда предохранителей?

Часто их не хватает для С25А. И просадка напряжения дикая с аццкими перекосами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу