mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

04.08.2013 в 23:14:31

ksiman написал : Подвесить на тросе ВВГ 5х6 вот и воздушная пятипроводка :)

Низя так...при подключении строго всё через сип и арматуру niled. В клинском районе так.

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

04.08.2013 в 23:17:25

DED@ПВО написал : А почему обязательно по воздуху??? А в земле броней???

Потому что никто не будет рыть канаву в уже обустроеном участке, переделывать ввод тем более...вы все такие простые....:-)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 23:24:38

mikron написал : Потому что никто не будет рыть канаву в уже обустроеном участке, переделывать ввод тем более...вы все такие простые....:-)

Но рыть то 15 метров под заземление это как???

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 23:30:39

mikron написал : вы все такие простые....:-)

Ну так а что мы можем предугадать, если у Вас уже лежит броня четверка???? Значит финансы позволяют... А если нет .... то извините, озвучил варианты...

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

04.08.2013 в 23:34:36

DED@ПВО написал : Но рыть то 15 метров под заземление это как???

Что рыть то???? Вы вообще в курсе штырьевого заземления? просто забиваем пруты и свариваем....проверял подключение между фазой и землей 10 квт нагрузки, всё работает один в один как от магистрального ноля.

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

04.08.2013 в 23:36:54

DED@ПВО написал : Ну так а что мы можем предугадать, если у Вас уже лежит броня четверка???? Значит финансы позволяют... А если нет .... то извините, озвучил варианты...

так я за соседей переживаю.....:-D

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 23:37:10

mikron написал : Что рыть то???? Вы вообще в курсе штырьевого заземления? просто забиваем пруты и свариваем....проверял подключение между фазой и землей 10 квт нагрузки, всё работает один в один как от магистрального ноля.

:) Штыри положено сваривать полосой на глубине 50-70см. И как без копки??? И как выводить будете на опору, если она у соседей стоит?????!!!!!

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

04.08.2013 в 23:50:11

DED@ПВО написал : :) Штыри положено сваривать полосой на глубине 50-70см. И как без копки??? И как выводить будете на опору, если она у соседей стоит?????!!!!!

может вообще на 2 метра закопать? где нашли про положено? я 10 см прокопал и покрасил, а 3 м под землей:-)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.08.2013 в 23:53:53

mikron написал : может вообще на 2 метра закопать? где нашли про положено? я 10 см прокопал и покрасил, а 3 м под землей:-)

Читайте форум и да будет Вам!!! Выкладываю документы:

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

05.08.2013 в 00:02:29

DED@ПВО написал : Читайте форум и да будет Вам!!! Выкладываю документы:

я вообще про опн-п 0.38 спрашивал и pen. ..нормально ли будет если три фазы кину на pen? да и какой номинал то предохранителей ставить??? вводной С25

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.08.2013 в 00:05:13

mikron написал : нормально ли будет если три фазы кину на pen?

Ух.... нормально будет то как!!!!!! Изъясняйтесь пожалуйста правильно!!!

0