serks, В системе TN-(C-)S можно свободно применять обе схемы, и "фаза-РЕ"+"ноль-РЕ", и "фаза-ноль"+"ноль-РЕ".
Первый вариант ("фаза-РЕ"+"ноль-РЕ") уходит корнями в далекое прошлое, а второй ("фаза-ноль"+"ноль-РЕ") как бы более прогрессивный: во-первых, перенапряжения (помехи) фаза-ноль более опасны для [работы] техники, чем фаза-РЕ, соответственно, установка УЗИП непосредственно между фазой и рабочим нулем более целесообразна, во-вторых, варистор даже при нормальном напряжении имеет небольшую утечку (а в первой схеме это будет утечка фаза-РЕ), тогда как разрядник в нормальном состоянии обеспечивает гальваническую развязку [между токоведущими проводниками и "землей"], поэтому второй вариант дает меньше "лишних" помех на РЕ (для бытовых приборов это, правда, практически безразлично, но может иметь значение для чувствительного медицинского, измерительного, информационного/коммуникационного, профессионального звукозаписывающего оборудования и т.п.), в-третьих, при тепловом пробое ("спекании") варистора ток повреждения течет по цепи фаза-рабочий ноль и не вызывает выноса потенциала на РЕ. По этой же причине вторая схема одинаково хорошо подходит как для TN, так и для TT.
serks написал :
И есчо вопрос что будет лучше УЗИП скажем так четырехполюсное или трехполюсное
Число полюсов УЗИП должно соответствовать числу "промежутков между проводами" . Для наглядности продублирую тут иллюстрацию из другой темы:
Tool написал :
Так такой УЗИП и защищать сеть в 230В будет уже не столь эффективно?
Эффективность защиты определяется величиной Up. Если Up меньше, чем выдерживаемое нагрузкой импульсное перенапряжение, то нагрузка эффективно защищена.
Утверждение отдельных продаванов, что эффективность защиты определяется величиной Un - абсолютно безграмотное.