ВТБ! написал : Чайник на 3 киловатта имеет право на собственную линию.
Это уже не совсем чайник. Скорее даже совсем не чайник...:-)
22.09.2006 в 16:33:17
ВТБ! написал : Чайник на 3 киловатта имеет право на собственную линию.
Это уже не совсем чайник. Скорее даже совсем не чайник...:-)
22.09.2006 в 16:36:19
ВТБ! написал : ...Домофон, телефон с автоответчиком и определителем номера, система сигнализации... Им нужна сработка УЗО при протечке в сан.узле?
Логично, переносим их в ту же группу, где и освещение прихожей. Масляные обогреватели и тепловентиляторы в прихожих включают редко...
22.09.2006 в 16:36:35
Есть у Браун модель. Да ещё и СВЧ там же проживает...
Следование моим советам вредит кошельку
22.09.2006 в 16:38:28
sdmvl написал : переносим их в ту же группу, где и освещение прихожей
Под тем же УЗО освещение комнат живёт. И вообще, нечего освещение с розетками путать: воткнут какую-нибудь дрянь в розетку - и темнота.
Следование моим советам вредит кошельку
22.09.2006 в 16:38:50
ВТБ! написал : Да ещё и СВЧ там же проживает...
Думаю они там меж собой договорятся о очередности включения... Если нет - тогда определенно - Каждому потребителю по фидеру... Каждому фидеру по автомату! Даешь равноправие!
22.09.2006 в 17:10:37
SDMVL
Кажому потребителю по генератору.
Следование моим советам вредит кошельку
22.09.2006 в 17:22:05
СВЧ, чайник, тостер .... приборы к которым можно применить коэффициент спроса и время-токовую характеристику автоматов...
25.09.2006 в 07:56:44
BV написал : 2Лелик 2 Зачем картинки в архивы пихать, если они практически несжимаемы?
Так тиф нельзя здесь разместить. Размер рисунка большой, при изменнии размера качество очень сильно теряется, ничего не видно и в джипеге. Вот и приходится в архиве. Может что то не так делаю?
25.09.2006 в 08:21:58
ВТБ! написал : Лелик 2
Ещё бы узнать марки проводов/кабелей, марки и характеристики аппаратов. Схема - компромисс между одним УЗО на всю квартиру и диф.автоматом на каждые розетку и выключатель, причём ближе ко второму. :cool:
Кабель освещение - ВВГ нг 3*1,5 Кабель розетки - ВВГ нг 3*2,5 Кабель поверхность - ВВГ нг 3*6 Да еще в характеристике кабеля есть Ls - что это? Автоматы: марка пока под вопросом, что найду в городе из нормальных. Пока нашел Легранд (не знаю кто делает) и Сименс. Автоматы хар-ка С. УЗО характеристика АС. Ну вроде к этому компромису и стремимся. Или я не прав? Вот сейчас свежим взглядом смотрю на схему. Вроде как все оптимально. Вчера показал схему знакомым электрикам, так, проверить их значимость, дак чуть не засмеяли - "20 автоматов и 6 УЗО на 2 комнатуную квартиру, это слишком..."
Вот и думаю может реально что-нибудь поужать. Например:
25.09.2006 в 09:14:19
Лелик 2 написал : Ls - что это?
Low Smoking. Если жечь изоляцию, то дыма будет меньше.
Вчера показал схему знакомым электрикам, так, проверить их значимость, дак чуть не засмеяли - "20 автоматов и 6 УЗО на 2 комнатуную квартиру, это слишком..."
Дело вкуса и бюджета. Уменьшить число УЗО до трёх - не проблема.
Что скажете?
Скажу: первична кабельная система; с трудом заменяется щиток (на больший по размеру). А наполнение щитка - вторично. Поставьте большой щиток и сделайте много групп - а автоматы и УЗО всегда можно добавить или заменить без кап.ремонта.
Для начала можно вовсе поставить пару УЗО: входное 100мА и 30мА для розеток общего назначения и потребителей ванной комнаты, туалета и балкона. Потратить деньги на новые УЗО никогда не будет поздно. При таком подходе очень удобны двухполюсные (или 1P+N) автоматы и модульные блоки шин после каждого УЗО: вся коммутация - пару проводов с одного блока на другой перекинуть.
Следование моим советам вредит кошельку
07.02.2007 в 10:24:39
Сейчас как раз занимаюсь реализацией своей схемы. Возникли вопросы.