ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25814

07.02.2007 в 11:08:02

Лелик 2

1) Вам должно быть виднее. 2) ПВ-1 4-6 кв.мм - по нагрузкам. А ряды автоматов после одного УЗО соединять "гребёнками".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

07.02.2007 в 11:19:19

ВТБ! написал : Лелик 2

1) Вам должно быть виднее. 2) ПВ-1 4-6 кв.мм - по нагрузкам. А ряды автоматов после одного УЗО соединять "гребёнками".

  1. Думаю надо по аналогии как стиралку садить на отдельную линию. Или это не такой требовательный аппарат (ПММ)?
  2. Тогда ПВ-1 6 мм2. Т.е. провод от УЗО до первого автомата в ряду, а остальные гребенкой? Как лучше разветвлять ноль после УЗО на линии (Фаза идет через однополюсник) или подцеплять непосредственного несколько проводов в УЗО, например после общего УЗО идет 4 линии?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу