Если зажечь разом все лампочки в квартире, суммарно получается 2 кВт...

Стоит ли городить в щиток 5 10А автоматов? Вполне хватило бы и 2...

Опять же, к щитку вместо 5 концов, надо будет проложить только 2...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:03:36

Лелик 2

Ещё бы узнать марки проводов/кабелей, марки и характеристики аппаратов. Схема - компромисс между одним УЗО на всю квартиру и диф.автоматом на каждые розетку и выключатель, причём ближе ко второму. :cool:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:07:00

sdmvl написал : Стоит ли городить в щиток 5 10А автоматов?

А вдруг автор надумает С4 поставить? ;) Как я? :) Из-за пары десятков метров провода распред.коробки ваять?

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

22.09.2006 в 16:09:24

Почему б не объединить в одну группу розетки 4.3, 5.3, 5.4, 6.1

Еще 3 автомата долой...

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

22.09.2006 в 16:11:42

ВТБ! написал : Из-за пары десятков метров провода распред.коробки ваять?

...опять же проблема выбора... Ваги, скрутки... :-)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:14:29

sdmvl написал : 4.3

Чайник на 3 киловатта имеет право на собственную линию.

5.3, 5.4

А они уже вместе.

6.1

Домофон, телефон с автоответчиком и определителем номера, система сигнализации... Им нужна сработка УЗО при протечке в сан.узле?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:15:48

sdmvl написал : проблема выбора

Никаких проблем - по линии на выключатель, по автомату на линию.

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

22.09.2006 в 16:33:17

ВТБ! написал : Чайник на 3 киловатта имеет право на собственную линию.

Это уже не совсем чайник. Скорее даже совсем не чайник...:-)

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

22.09.2006 в 16:36:19

ВТБ! написал : ...Домофон, телефон с автоответчиком и определителем номера, система сигнализации... Им нужна сработка УЗО при протечке в сан.узле?

Логично, переносим их в ту же группу, где и освещение прихожей. Масляные обогреватели и тепловентиляторы в прихожих включают редко...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:36:35

Есть у Браун модель. Да ещё и СВЧ там же проживает...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 16:38:28

sdmvl написал : переносим их в ту же группу, где и освещение прихожей

Под тем же УЗО освещение комнат живёт. И вообще, нечего освещение с розетками путать: воткнут какую-нибудь дрянь в розетку - и темнота.

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

22.09.2006 в 16:38:50

ВТБ! написал : Да ещё и СВЧ там же проживает...

Думаю они там меж собой договорятся о очередности включения... Если нет - тогда определенно - Каждому потребителю по фидеру... Каждому фидеру по автомату! Даешь равноправие!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

22.09.2006 в 17:10:37

SDMVL

Кажому потребителю по генератору.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115458

22.09.2006 в 17:22:05

СВЧ, чайник, тостер .... приборы к которым можно применить коэффициент спроса и время-токовую характеристику автоматов...

0
Аватар пользователя
Лелик 2

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

25.09.2006 в 07:56:44

BV написал : 2Лелик 2 Зачем картинки в архивы пихать, если они практически несжимаемы?

Так тиф нельзя здесь разместить. Размер рисунка большой, при изменнии размера качество очень сильно теряется, ничего не видно и в джипеге. Вот и приходится в архиве. Может что то не так делаю?