облазил кучу подобных тем, но нигде не нашел ответа на свой вопрос.

имеется:
балкон, застекленный ПВХ окнами. стены и пол из ЦСП. на полу сейчас лежит линолеум. собираюсь утеплить стены пенополистиролом и сделать пол с подогревом.
вопрос касаемо пола. каков порядок моих действий?

  1. снимаю линолеум, кладу на пол плитки ППС, фиксирую саморезами, далее заливаю стяжкой, после кладу спираль тёплого пола, после чего всё это заливаю финишным наливным полом, делаю подложку под ламинат, кладу ламинат — это правильная схема? или чего-то не хватает / от чего-то можно отказаться?

заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
K0Ji9I

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Киров

Сообщений: 92

25.03.2013 в 18:27:59

Важный момент: перед заливкой стяжки нужно утеплить стены или поставить плитки ППС на высоту стяжки. Чтобы торец будущей стяжки был тоже утеплен. Если сделать в последовательности как вы писали: плитки ППС на пол, стяжка, спираль теплого пола, наливной пол, утепление стен, то торец стяжки будет мостиком холода.

0
Аватар пользователя
rainssmell

Местный

Регистрация: 22.02.2013

Москва

Сообщений: 24

25.03.2013 в 18:29:23

K0Ji9I учту, спасибо!) в целом, схема правильная? какая толщина стяжки должна быть?

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

25.03.2013 в 18:48:37

НА лоджии идет не мат, а провод, если что ) Под него идет отражающая подложка. Типа пенофола, 3 мм толщиной. Провод фиксируется, крепится на специальную перфоленту, металл. Поверх слой стяжки в среднем 3 - 4 см наливайки

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
rainssmell

Местный

Регистрация: 22.02.2013

Москва

Сообщений: 24

25.03.2013 в 18:59:05

Труженик у меня несколько вопросов по вашему сообщению.

  1. какой же тогда вес пола получится? я думаю, внушительный?
  2. что такое "мат"?
  3. порядок ,который я описал в таком случае не меняется? сперва ППС, потом стяжка, потом подложка с термоэлементом, потом 3-4 см наливайки, так?
0
Аватар пользователя
Дмитрий М

Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

25.03.2013 в 19:25:00

Часто ещё поверх нагревателя кладут металлическую сетку-теплорастекатель, иначе чётко чувствуются зоны нагрева/холода. Особенно если провод редко положен.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.03.2013 в 20:55:09

rainssmell написал : собираюсь утеплить стены пенополистиролом

экструдированным

rainssmell написал : кладу на пол плитки ППС

плиты ЭППС

rainssmell написал : фиксирую саморезами

не надо

rainssmell написал : далее заливаю стяжкой,

толщиной не менее 4-5 см

rainssmell написал : , после кладу спираль тёплого пола, после чего всё это заливаю финишным наливным полом, делаю подложку под ламинат, кладу ламинат — это правильная схема? или чего-то не хватает / от чего-то можно отказаться?

в принципе, сделали стяжку, положили ТП на плёнке - и можно ламинат класть...

K0Ji9I написал : Важный момент: перед заливкой стяжки нужно утеплить стены

дык:

rainssmell написал : собираюсь утеплить стены пенополистиролом

Дмитрий М написал : Особенно если провод редко положен.

не надо его редко класть, есть расчёты шага петель...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

25.03.2013 в 21:10:17

чё то вы тут в разнобой лепите.если мат а его на балконе быть не должно!мат это готовый комплект нагревательного элемента уже смонтированного на сетке из полиэтилена.и заливают их да- слоем см-два.....или под плитку сразу в клей ....но на балконе с утеплением и слоем стяжки 3-4 см,а по ЭППС нужно точно 4-5 см кладут кабель а не мат.он гораздо лучше прогревает слой пирога и укладывается в непосредственно стяжку на сетку или же под нее,и над ним должно быть сантиметра 3-4 стяжки уже.иначе не будет прогрева должного на полу.а вот насчет ламината...:(....обычно над такими конструкциями плитку кладут....вот такое мнение.

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.03.2013 в 21:11:53

Umka написал : .если мат а его на балконе быть не должно!

почему?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

25.03.2013 в 21:15:16

потому что мат для прогрева и поддержания комфортной температуры внутри помещений...а кабель именно прогревает толстый слой основания

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.03.2013 в 21:18:50

Umka написал : а кабель именно прогревает толстый слой основания

ну, может быть... не буду спорить... только задача мата - не прогреть основание, а прогреть ламинат, т.к. ламинат лежит непосредственно на мате... но это так - мои домыслы ))))

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

25.03.2013 в 21:20:30

скажем так: мат недогреет такой пирог до нужной температуры как кабельный пол и будет дольше его прогревать и чаще включаться чтобы поддержать температуру

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

25.03.2013 в 21:22:41

так вот и цель его то держать стяжку в теплом состоянии а не конечный слой пола.термодатчик то в стяжке и замерять температуру он будет там....а под ламинат не другой ли технологически пол то идёт?...этот по моему его высушит

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.03.2013 в 21:22:44

Umka написал : мат недогреет такой пирог до нужной температуры

так между матом и стяжкой слой теплоизоляции-подложки ещё лежит, на фиг мату стяжку прогревать?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.03.2013 в 21:27:10

наверное, мы о разном говорим: http://www.sdelaemteplo.ru/news/stati_o_montazhe/ustanovka__infrakrasnogo_teplogo_pola_pod_laminat/ http://heatingfilm.ru/product/teplyi_pol_pod_laminat_ustanovka.html