Планирую прокладывать проводку в новострое. Помимо этого хочу нанять работяг на заливку пола и штукатурку стен. Розеточную линию хочу проложить по полу в гофре. Понимаю что работа по проводке будет состоять из нескольких этапов. Подскажите, что сделать в первую очередь? Я склоняюсь к такому порядку:

  1. Штукатурю стены
  2. Прокладываю гофру с кабелем по полу. В местах, где будут розетки, гофру завожу на стену на высоту 10 см (в штробе) и оставляю запас кабеля ещё 40 см
  3. Заливаю пол
  4. Вырезаю дырки под подрозетники (по уровню 30 см пола), устанавливаю их
  5. Шпаклюю стены
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2013 в 01:55:59

user0552, 1,2,4,3,5, а после - монтируете механизмы. ясно, что до заливки нужно убедиться в правильности монтажа и работоспособности новой проводки. Можно на концы подключить временые розетки или блоки для удлинителей, на потолок - патроны, чтобы переключиться на новую проводку и делать ремонт дальше не в темноте и с электроинструментом

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2013 в 02:10:00

andrewkhv написал : Можно на концы подключить временые розетки или блоки для удлинителей, на потолок - патроны, чтобы переключиться на новую проводку и делать ремонт дальше не в темноте и с электроинструментом

Нельзя. Категорически запрещено ТБ и СНиП. Иначе отделочники должны иметь 3-ю группу допуска и работать по наряду-допуску в действующую электроустановку, а вы будете наблюдающим...

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

26.03.2013 в 02:19:41

от застройщика есть ввод в квартиру, поставил автомат на 16, к нему подсоединил удлиннитель. потребности во временных розетках нет

1,2,4,3,5

как я прорежу дырки под подрозеткити если ещё нет уровня будущего пола?

ясно, что до заливки нужно убедиться в правильности монтажа и работоспособности новой проводки

розетки буду делать шлейфованием, без использование распред. коробок. в этом случае (прокладка провода в гофре от места для щита до будущей розетки) сложно допустить какую-то ошибку. разве что кабель с дефектом

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2013 в 02:53:07

ПPOPAБ написал : Нельзя. Категорически запрещено ТБ и СНиП.

запрещено пользоваться освещением? не совсем понял, о чем вы.

user0552 написал : как я прорежу дырки под подрозеткити если ещё нет уровня будущего пола?

+-5см высоты от пола для вас принципиально? тогда ваш порядок без изменений.

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

26.03.2013 в 03:01:04

+-5см высоты от пола для вас принципиально?

ну... как бы для себя делаю :)

а какой кабель под гофру взять? всё тот же ввг?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.03.2013 в 08:56:56

ПPOPAБ написал : Нельзя. Категорически запрещено ТБ и СНиП. Иначе отделочники должны иметь 3-ю группу допуска и работать по наряду-допуску в действующую электроустановку, а вы будете наблюдающим...

Как же быть?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2013 в 09:52:36

Марсик написал : Как же быть?

Как всегда- подавать напряжение после окончания строительных работ.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.03.2013 в 10:04:25

ПPOPAБ написал : Как всегда- подавать напряжение после окончания строительных работ.

Поставлю вопрос иначе. Частнопрактикующий электромонтажник закончил черновой этап в квартире: уложены кабели, стоят установочные коробки и корпуса щитов. Дальше - отделка. Вопрос: как будет питаться инструмент отделочников и каким образом будет освещаться их рабочее место?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2013 в 10:11:02

ПPOPAБ написал : Как всегда- подавать напряжение после окончания строительных работ.

А строительные работы пальцем делать? Интересная, разумеется, у вас интерпретация нормативов, но сильно искажена и не в том месте применена.

user0552 написал : Я склоняюсь к такому порядку:

Я обычно соблюдаю несколько другой порядок:

  1. Штукатурка стен, а поскольку это делают другие специалисты, то я в это время создаю рабочий электропроект.
  2. Сверление отверстий под установочные коробки и штрабление стен под кабели.
  3. Разводка электропроводки, согласно рабочего проекта и фиксация кабелей, коробок для дальнейшего продолжения общестроительных и отделочных работ.
  4. Заделка штраб, заливка стяжки, подготовка поверхностей, поклейка, покраска, укладка ..., но меня это не касается, поскольку я прихожу уже после того, как всех выгнали и устанавливаю розетки-выключатели-светильники. Разработка, комплектация, сборка, монтаж и установка квартирного щита производится сразу по окончании разводки по факту выполненного и с учётом изменений в ходе работ ...
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2013 в 10:24:51

Марсик написал : Вопрос: как будет питаться инструмент отделочников и каким образом будет освещаться их рабочее место?

Самый распростараненный вариант- добрый монтажник цепляет "соплю" от щита с парой розеток. На серьезных объектах - пожимает плечами и интересуется "а где ваш дежурный электрик?".