26.03.2013 в 11:02:25
andrewkhv написал : А где шкала серьезности объектов?
Наличие генпорядчика, службы эксплуатации у заказчика. Которые и обязаны обеспечить строительную площадку всем необходимым согласно СНиП 3.05.06-85.
avmal написал : А строительные работы пальцем делать?
Проблемы индейцев щерифа не волнуют...
avmal написал : Интересная, разумеется, у вас интерпретация нормативов, но сильно искажена и не в том месте применена.
Вот:
СНиП III-4-80* ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ написал : 13.2. Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели и их отдельные ответвления и присоединять их в качестве временных электрических сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения наладочной организации.
Лица, занятые на электромонтажных работах, не должны выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика и генерального подрядчика.
И в каком месте я извратил или не верно интерпретировал? :clapping
26.03.2013 в 11:45:09
ПPOPAБ написал : Наличие генпорядчика, службы эксплуатации у заказчика. Которые и обязаны обеспечить строительную площадку всем необходимым согласно СНиП 3.05.06-85.
А речь-то шла об одной квартире.
ПPOPAБ написал : Самый распространенный вариант- добрый монтажник цепляет "соплю" от щита с парой розеток.
Щита, кстати говоря, скорее всего еще нет: чаще всего есть вмурованная в стену коробка, где лежат хвосты кабелей. Вопрос не праздный, и не спора ради. Если просто "пожать плечами" - можно в лучшем случае получить корявые попытки отделочников что-то самим себе подключить.
26.03.2013 в 12:36:05
Марсик написал : А речь-то шла об одной квартире.
вводную подбросили:
andrewkhv написал : А где шкала серьезности объектов?
Марсик написал : Щита, кстати говоря, скорее всего еще нет: чаще всего есть вмурованная в стену коробка, где лежат хвосты кабелей.
Чаще всего... Тут: заказчик(хозяин) получает (приобретает) квартиру с почти полностью готовой проводкой и недоделанной чистовой отделкой. Если договор с застройщиком был заключен заранее схему электропроводки(да и планировку квартиры, помещения) хозяин может подкорректировать на своё усмотрение.
Марсик написал : Вопрос не праздный, и не спора ради. Если просто "пожать плечами" - можно в лучшем случае получить корявые попытки отделочников что-то самим себе подключить.
Да поставьте дешевый дифф и кучку одноразовых розеток на куске кабеля... Пусть трудятся. Небольшие прожекторы и лампы переноски, удлиннители у отделочников как правило имеются (общего света им никогда не хватает при чистовой отделке).
Не стоит устанавливать временные розетки и выключатели- они мешают отделочным работам. Ну а подавать напряжение на мокрые стены- игра в русскую рулетку.
Итого:
Первый этап- до отделочников. Штробы, кабели, коробки, боксы. Разводим концы и мегерим. Двушка пару дней вдвоем.
Второй этап - после отделочников. Мегерим. Если все ок- устанавливаем, розетки, выключатели, "вкручиваем лампочки", проверяем "на зажигание". Еще день. Выдерживаем 72 часа под напряжением. После чего- меняемся документами.
Могут потребоваться промежуточные визиты при наличии гипсокартонных извращений...
26.03.2013 в 12:43:03
ПPOPAБ прав. Все порядочные электрики (даже Земсков) используют временный герметичный переносной щиток с удлинителями для запитки по времянке
26.03.2013 в 12:52:03
26.03.2013 в 13:02:31
Alexiy написал : Все порядочные электрики (даже Земсков) используют временный герметичный переносной щиток с удлинителями для запитки по времянке
Есть еще одно "но".
СНиП 12-03-99 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ написал : 6.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 6.4.4 Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
В промышленных масштабах это выглядит как 3 кВт трансформатор 380/36, три жилы АПВ-1 6-10 мм кв. по лестничным пролетам, и лапшой АППВ 2х2,5 по квартирам, патроны с 36 вольтовыми лампочками. Штукатуры берут у электрика хвосты с патронами и лампочки и цепляют там где им удобно.
26.03.2013 в 13:04:39
ПPOPAБ написал : СНиП 12-03-99 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ремонт в отдельно взятой квартире, в зданном в эксплуатацию доме, считается строительством?
26.03.2013 в 13:10:16
andrewkhv написал : ну если "сопля" - это то, что описал Alexiy, то наверно
"сопля"- в значении времянка, точка подключения. Это вполне может быть метр ВВГ 3Х2,5 с белорусской розеткой IP44 выведенный из щитка, с дифа ИЭК 16/0,03.
26.03.2013 в 13:17:36
andrewkhv написал : ремонт в отдельно взятой квартире, в зданном в эксплуатацию доме, считается строительством?
Ну не добычей же полезных ископаемых, транспортом или энергетикой...
СНиП 12-03-99 написал : 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие нормы и правила распространяются на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт (далее - строительное производство), производство строительных материалов (далее - промышленность строительных материалов), а также на изготовление строительных конструкций и изделий (далее - строительная индустрия) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.
26.03.2013 в 13:32:43
ПPOPAБ написал : Ну не добычей же полезных ископаемых, транспортом или энергетикой...
ну и не строительное произодство?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу