DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

01.04.2013 в 01:13:06

Сегодня наконец разобрал фальш стену за унитазом. От канализационного стояка 2 отвода:

  • 110мм - на унитаз.
  • 50мм в сторону ванны на все остальное.

На сколько критично что отвод от стояка всего 50мм? Грозит ли это чем-нибуль типа срывов гидрозатворов?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17189

01.04.2013 в 08:46:34

[

DmitryM написал : разобрал фальш стену за унитазом.

DmitryM написал :

  • 110мм - на унитаз.
  • 50мм в сторону ванны на все остальное.

Стоило для этого ломать стену?

DmitryM написал : На сколько критично что отвод от стояка всего 50мм?

Стандартно все. Унитаз только к 50 не подключайте.

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

01.04.2013 в 10:49:37

master.msk написал : Стоило для этого ломать стену?

ее всеравно ломать, так что неделей раньше, неделй позже - без разницы. Зато все увидел. Сверху было много мусора от старых хозяев и строителей, ничего было не рассмотреть.

master.msk написал : Унитаз только к 50 не подключайте.

:D

master.msk, Спасибо.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19990

01.04.2013 в 12:10:35

DmitryM написал :

  1. Все горизонтальные трубы будут с уклоном мин. 3см на 1 м. в сторону стояка.

2см

DmitryM написал :

  1. первый тройник планирую отводом 50мм вверх, от него далее через переход 50х40 трбой 40 до сифона под раковину. Остальные тройники горизонтально.

да

DmitryM написал :

  1. На слив СМ заложил трубу 40мм - хватит?

зависит от СМ. конструктивно они должны выталкивать воду до сброса через гибкую подводку, и далее не регламентируется. скажем так, для СМ уровня LG-Samsung не хватит, и помпы придется периодически менять.

совет из жизни -не пробуйте заужать сечения на этапе стройки, это ведет к более частым засорам (про углы хоть и 2Х45 не забываем) и дополнительному геморрою при устранении проблем. здесь на форуме есть персонаж, который с сантехническим тросом под подушкой спит. вот ему -можно. а Вам -подумайте еще раз.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

01.04.2013 в 13:02:53

sanya1965 написал : для СМ уровня LG-Samsung не хватит

Т.е. в этих машинках напор слива такой что даже 40мм не иожет пропустить? Или простол помпа не может продавить воду если ввод в канализацию расположен высоко?

Сейчас стоит Аристон, но она не вечна и что будет после нее - не известно. Выход сливного шланга из машинки внизу мягкми шлангом ок.25мм. По инструкции на уровне от 60см до 100см от пола должен находиться ввод в канализацию. Думаю сделать ввод на высоте ок 65см.

sanya1965 написал : про углы хоть и 2Х45 не забываем

Это уже как "Отче наш" помним.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19990

01.04.2013 в 22:39:22

DmitryM написал : Т.е. в этих машинках напор слива такой что даже 40мм не иожет пропустить? Или простол помпа не может продавить воду если ввод в канализацию расположен высоко?

для простоты объясняю на пальцах. СМ сбрасывает воду по гибкой подводке до входа ее в канализацию с учетом того, что канализация пустая. если заузить сечение, то при сливе может возникнуть подпор, с которым помпа не справится. машины класса Милле-Бош-Сименс, (из верхней линейки), вполне это допускают. а с бюджетными могут быть проблемы.

DmitryM написал : Это уже как "Отче наш" помним.

я говорил в подтексте того, что сброс вообще должен быть в прямой лежак. и если у Вас углы к тому же, то лучше не рисковать и поставить 50-к. единственное, где можно обойтись 40, это кухонная мойка без всякой надежды на измельчитель.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу