На самом деле, всё именно так: для устранения шума есть такое понятие как "вибро-задерживающая масса". Чем тяжелее - тем лучше. В самих трубах "бесшумной" канализации только эта идея: стенки потолще. И ничего более! :confused: Идеальна в смысле массы (а значит - бесшумности) чугунина. Второй способ - демпфирование: создание дополнительных потерь энергии в вязко-упругом материале. Настоящие акустические покрытия для широкого частотного диапазона тонкими и лёгкими быть не могут...

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

28.03.2013 в 08:58:19

Dima007 написал : У меня на один стояк высотой 3 метра и 160мм диаметр нужно 1,5 метра вибропласта или 600грн (75 долларов).

250 руб за 0,6 кв метра в москве 3 листа по 250 руб = 750 руб.

Dima007 написал : и надеяться на чудо.

Вибропласт сам по себе не является звукоизолятором.

Звукозащита должна быть комплексной. Соотвествующие темы многократно были на форуме. в этом и других разделах.

Dima007 написал : А чем Вам моя сивая кобыла в виде приклеенной резины не нравится? Это отличный способ утяжелить трубу и таким образом постараться ее сделать чем-то наподобие фабричной бесшумной канализации. Вы бы лучше что-то посоветовали из личного опыта.

Технически сложно и более финансовозатратно. Менее ремонтопригодно. Материал не предназначенный для этого.

Надо не только утяжелять (снижать вибрацию) но и наносить звукоизолирующий материал.

Автомобильный материал типа вибропласта и пенки на клеящей основе самое оптимальное и для нанесения средство.

Есть шумоизоляции скорлупной формы на основе минваты. На форуме описывали использование. Но мне этот вариант не подошел так как большое колличество отводов на разной высоте стояка и очень близкое расположение к стене.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

28.03.2013 в 12:21:30

Prok12 написал : Второй способ - демпфирование: создание дополнительных потерь энергии в вязко-упругом материале.

Вот именно - это поглощение энергии колебаний в источнике. Да, массу можно нанести, можно вообще стояк бетоном залить, и это будет эффективно. :D Но хороших децибел подавления шума и разборности _одновременно_ можно добиться, только если использовать не только второй способ, а ещё и первый. Кстати, ещё третий способ - отражение колебаний достаточно высоких частот обратно. Массивная ГКЛ стенка - как раз из этой оперы. И четвёртый - минвата и прочее рыхлое звукопоглощалово, которым заполнить пространство между трубой и отражателем. Но это уже Ultimate design. :)

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

28.03.2013 в 23:55:33

psnsergey написал : :D

И что в моих словах вызвало у Вас такой хохот? В том, что захотел утяжелить трубу?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.03.2013 в 06:39:39

Dima007 написал : В том, что захотел утяжелить трубу?

В том, что захотели одной мерой из многих добиться приличного результата, не заливая стояк в бетон. ;) Так в шумоподавлении бывает редко. Одна мера 10 дБ, вторая 15 дБ... с миру по нитке.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

30.03.2013 в 01:51:29

psnsergey написал : В том, что захотели одной мерой из многих добиться приличного результата, не заливая стояк в бетон. ;) Так в шумоподавлении бывает редко. Одна мера 10 дБ, вторая 15 дБ... с миру по нитке.

Да ладно. Вот одной мерой путем установки изначально бесшумной канализации решается вопрос. Не нужно переусложнять вопрос. Если автомобильная штука типа герлен делает работу значит оклеив в два или три слоя можно получить результат не хуже той же бесшумной канализации.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.03.2013 в 04:28:37

Dima007 написал : Если автомобильная штука типа герлен делает работу значит оклеив в два или три слоя можно получить результат не хуже той же бесшумной канализации.

Вы получите примерно такой результат: 1 слой - 12 дБ, 2 слоя - 15 дБ, 3 слоя - 17 дБ... ;) А если применить, скажем, один слой герлена и один слой минваты - то было бы не менее 20 дБ, и обошлись бы они дешевле.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.03.2013 в 05:01:42

Dima007 написал : Вот одной мерой путем установки изначально бесшумной канализации решается вопрос.

Но только радикальной мерой - переходом на чугун. Скажем, якобы бесшумные канальи Rehau шумят вполне конкретно.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.03.2013 в 08:01:57

Герлен - он хорошо работает на тонких листах железа, там, где резину применить нельзя технологически. В остальных случаях - вспененная резина лучше.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

30.03.2013 в 14:30:45

psnsergey написал : Вы получите примерно такой результат: 1 слой - 12 дБ, 2 слоя - 15 дБ, 3 слоя - 17 дБ... ;) А если применить, скажем, один слой герлена и один слой минваты - то было бы не менее 20 дБ, и обошлись бы они дешевле.

А откуда такие данные? И вообще странно что нигде для того же герлена нет информации по количеству децибел. Спасибо.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.03.2013 в 17:02:24

Dima007 написал : откуда такие данные?

Из физики. :)

Dima007 написал : странно что нигде для того же герлена нет информации по количеству децибел.

Потому что они сильно зависят от жёсткости подложки. Герлен - это "вечно вязкая смола", весь секрет в этом. Представьте себе подложку в виду таза, по которой бьют ложкой. Возникают колебания. Слышно их потому, что они не затухают, излучаются в восновном в воздух. Когда подложка (труба) колеблется, и на ней навешена смола, то смола тоже изгибается, и при этом нагревается. Энергия очень быстро поглощается. Оклеиваем таз герленом - и при ударе ложкой звук будет как от деревянной доски.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.03.2013 в 06:12:21

Dima007 написал : Решил замазать трубы чем-то типа битумной мастики -

Dima007 написал : как эта штука ляжет на стояк и не будет ли стекать вниз

После нанесения первого слоя битумной мастики, не дожидаясь высыхания оберните трубу мешковиной. Которую позже так же покройте слоем мастики. Можно первый пропиточный слой мастики приготовить отдельно, разбавив её для лучшего впитывания в мешковину. И так до тех пор, пока денег не станет жалко. По высыханию всех слоёв оберните стояк плёнкой стейч, ибо вонять будет ещё долго. Герлен (Герлент) есть бутиловая масса, нанесённая на основу из фольги или флизелина. Основа лишь придаёт массе форму. Саму бутиловую массу сможете найти в виде "колбасок", с которыми работают электрогерметизаторы. Прежде одно из названий этого материала было Бутипрол. Поставлялся он на стройки в фанерных бочках. Бутиловая масса растворяется в бензине и может быть тем же способом нанесена на стояк, как и битум. Если эффект от обработки покажется недостаточным, покройте аналогичным образом ответвления тройников и крестовин, насколько возможно. Замените жёсткие соединения хомутов, удерживающих стояк, на подвесы с виброизолирующей муфтой

Если и этого будет недостаточно, оберните стояк минватой примерно в 30 мм. После оберните мелкой просечновытяжной сеткой и оштукатурьте плиточным клеем. Если и это не поможет, тогда только беруши

0
Вложение
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.03.2013 в 15:47:08

cineman, :applause: Сразу видно специалиста.

0
Аватар пользователя
kostarama

Местный

Регистрация: 30.08.2013

Раменское

Сообщений: 20

04.09.2013 в 10:16:39

Prok12 написал : Но только радикальной мерой - переходом на чугун. Скажем, якобы бесшумные канальи Rehau шумят вполне конкретно.

Откуда информация про плохие свойства бесшумной Rehau?Личный опыт или слухи?Интересуюсь,т.к.тоже есть необходимость звукоизолировать канализацию.Шумит страшно ....:a

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

04.09.2013 в 16:45:06

Dima007 написал : Сказали, что чем больше будет плотность материала и чем толще слой - тем лучше. В идеале автомобильная бесшумка типа герлена (слой битума-резины толщиной 2-3мм), на практике - как получится. Главное условие - чтоб плотно прилегало к трубе и было с ней одним целым.

psnsergey написал : что нужно от этого материала - ПОГЛОТИТЬ звук силой ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ. Т.е. это д.б. ОЧЕНЬ ВЯЗКИЙ материал, смолоподобный.

DmKa написал : Шумоизоляция делается с применением разногодных материалов для снижения и ударного и акустического шума.

Prok12 написал : стенки потолще. И ничего более! Идеальна в смысле массы (а значит - бесшумности) чугунина. Второй способ - демпфирование: создание дополнительных потерь энергии в вязко-упругом материале. Настоящие акустические покрытия для широкого частотного диапазона тонкими и лёгкими быть не могут...

Выбрал цитаты, с которыми согласен. Материал вибро-шумоизоляции должен иметь большое внутреннее трение и сохранять онное во времени. Различные мастики со временем таки высыхают. Легкие пеноматериалы не годятся. Прилегание без зазоров, т.е. приклейка. И нужно различать демпфирование самой трубы (ее покрытие) или создание акустического экрана (короб) - меры не взаимоисключающие, но грамотным покрытием вполне можно снизить шум до комфортного более эффективно. Для того же эффекта нужен Экранище в виде стены.