29.03.2013 в 13:01:14
Что пишет по этому поводу Шнайдер Электрик: Цель отключения состоит в том, чтобы изолировать цепь или устройство от остальных частей электроустановки для того чтобы обеспечить безопасность персонала, работающего на электроустановке в целях обслуживания или ремонта. □ предотвращать возгорания, которые могут быть вызваны повреждениями в электрической цепи (короткое замыкание, перегрузка, повреждение изоляции), □ защищать людей от поражения током в случае непрямых прикосновений. ■ Выбор автоматического выключателя необходимо оптимизировать, - для того чтобы обеспечить абсолютную защиту, а также гарантировать его бесперебойное функционирование. ■ Хотя автоматические выключатели иногда используются в качестве аппаратуры управления, рекомендуется все же устанавливать отдельные устройства управления, допускающие частую коммутацию (выключатели, контакторы, импульсные реле).
Теперь вопрос встает так: Если будет частая коммутация (опять же не раскрыта тема о частоте, что значит частая? раз в неделю или раз в месяц или раз в день или по несколько раз на дню), то ВН, если установили и забыли (раз в несколько месяцев, раз в год или несколько лет или при аварии), то Атомат... Критерием выбора должно быть количество коммутаций устройства.
Итог ПУЭ не регламентирует, производитель допускает, выбор за потребителем.
29.03.2013 в 13:04:18
SVKan, эт для того написано, чтобы сильно умные не тыкали автоматы после счетчиков, запитаных от трансфрматоров тока. или я неправильно понимаю?
29.03.2013 в 13:05:20
Kamikaze, Абсолютно с вами согласен
29.03.2013 в 13:05:52
MINik написал : здесь явно не написано, что именно ВН должен стоять перед счетчиком.
В то же время требование соблюдения селективности автоматической защиты никто не отменял. Вы можете обеспечить селективность 2 последовательно включенными автоматами (до и после счётчика) + групповые автоматы в квартире в любом доме? Скорее всего нет, учитывая, что токи КЗ обычно в районе 200-300 А разносить номиналы автоматов дальше уж некуда... Поэтому ВН нужны там, где их только можно установить.
29.03.2013 в 13:07:14
Kamikaze, кажись, в прошлых дебатах на эту тему приводился такой аргумент: ВН надежнее АВ, а т.к. все, что до счетчика, находится в ведении УК, то разумно иметь там ВН.
29.03.2013 в 13:08:05
Короче, если насрать на селективность, то можно и 2 автомата (до и после счётчика поставить, а если не ставить автомат непосредственно после счётчика, то тут:
29.03.2013 в 13:08:27
Alexiy, а где оно в ПУЭ? про селективность дифзащит написано, а про ав тоже?
29.03.2013 в 13:11:29
Alexiy, селективность на обычных модульниках - это скорее красивая мечта, чем реальность. Что до счетчика автомат выбьет, что после, что два сразу - один фиг.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.03.2013 в 13:12:52
Kamikaze написал : При выборе автоматического выключателя, в качестве типа коммутационного аппарата перед счетчиком, установка АВ после счетчика теряет технический смысл.
абсолютно согласен. Это если групповые автоматы установлены в квартире, а автомат перед счётчиком рассчитан на защиту проводников вплоть до групповых автоматов.
andrewkhv написал : про ав тоже?
А как же?!!!!!!
ПУЭ 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
и т.д. - не буду всё ПУЭ перелопачивать...
Kamikaze написал : селективность на обычных модульниках - это скорее красивая мечта, чем реальность.
вполне реальная мечта, если учитывать, что ток КЗ не превышает некого значения и вышестоящий автомат сработает на КЗ только по тепловой защите, то есть, у нижестоящего будет предостаточно времени чтоб сработать... :)
29.03.2013 в 13:19:15
andrewkhv написал : SVKan, эт для того написано, чтобы сильно умные не тыкали автоматы после счетчиков, запитаных от трансфрматоров тока. или я неправильно понимаю?
Еще раз обдумал, что они имели в виду. Почитал еще раз другие пункты. Непосредственно включенным в сеть у них считается любой счетчик к которому провода напрямую привинчиваются. То есть не попадает под это только счетчик который привинчивается на транформаторы тока. А требование сделано, чтобы линия без защиты не оставалась. Установка автомата после транформаторов тока никому мешать не будет.
29.03.2013 в 13:23:33
andrewkhv написал : кажись, в прошлых дебатах на эту тему приводился такой аргумент: ВН надежнее АВ, а т.к. все, что до счетчика, находится в ведении УК, то разумно иметь там ВН.
Едва ли есть принципиальная разница. Надежность АВ подтверждена массовым выпуском, во много раз превышающим объемы выпуска ВНов. Единственный момент - АВ имеет ограниченный ресурс срабатываний при КЗ.
АВ перед счетчиком таки очень полезен защитой самого счетчика - недавно тут выкладывали фотку сгоревшего дотла счетчика в ЩЭ из-за залива водой - и этот "плюс", на мой взгляд, полностью перевешивает возможные хлопоты с заменой опломбированного АВ до счетчика. А в многоэтажках аппарат до счетчика, как правило, не пломбируют - так что тут и думать нечего.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу