05.04.2013 в 23:07:22

Уважаемые спецы. Прошу Вас высказать свои коментарии по поводу схемы. Исходные данные: Бревенчатый дом, кабель 16 мм2 медь проложен в земле от щита на четыре дома, на участке сделано заземление.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9139

05.04.2013 в 23:20:34

MIK написал : высказать свои комментарии по поводу схемы

Богато.Особенно трогательно УЗО тип А везде,никакой унификации - не хотел бы я такую схему собирать.Да и сечения не понятно где какие...

0

И это пройдёт ...

SKL
SKL
Новичок

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

06.04.2013 в 01:14:11

Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил... Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже... Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен... Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

06.04.2013 в 01:33:54

SKL написал : Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил...

достаточно 1P+N .

SKL написал : Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже

не верно ..

схема интересная , количество узо можно уменьшить

0
MIK
MIK
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Москва

Сообщений: 40

06.04.2013 в 10:20:39

схема интересная , количество узо можно уменьшить[/QUOTE]

Если уменьшить количество узо,то то все потребители окажутся на одной фазе.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2013 в 10:25:57

Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?

MIK написал : Если уменьшить количество узо,то то все потребители окажутся на одной фазе.

Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки. Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...

а то картина неполная получается

0
MIK
MIK
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Москва

Сообщений: 40

06.04.2013 в 10:30:18

SKL написал : Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил... Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже... Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен... Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?

Смысл автоматов 1P+N на сайте описывался не раз. Это в том случае, если после узо сумма токов автоматов больше тока узо. например..... Трехфазный только баня

0
MIK
MIK
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Москва

Сообщений: 40

06.04.2013 в 10:44:33

Solovey написал : Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?

Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки. Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...

а то картина неполная получается

Эти потребители очень важны, не хотелось бы,чтобы холодильник или котел были связаны между собой. Нагрузки - зто остальная часть схемы, которую еще делаю, а рубильник - это отключение питания, когда уезжаю.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2013 в 12:27:33

MIK, что еще за отдельная "земля" для ОПН?

"Земля" одна и ОПН в TN-C-S 3-хполюсный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

MIK
MIK
Новичок

Регистрация: 19.07.2012

Москва

Сообщений: 40

06.04.2013 в 16:09:59

Kamikaze написал : MIK, что еще за отдельная "земля" для ОПН?

"Земля" одна и ОПН в TN-C-S 3-хполюсный.

Это не отдельная земля, просто не нарисовал общую "земляную" шину А почему ОПН 3-х полюсной? Класс защиты 1+2 у Легранда в каталоге идет 4-х полюсной.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2013 в 16:26:40

MIK написал : А почему ОПН 3-х полюсной?

Потому, что N и РЕ у Вас глухо соединены между собой на шинке над ОПН и С40 (N и PE это результат деления PEN). Все равно, что 4-й полюс УЗИП закоротить куском провода.

MIK написал : Класс защиты 1+2 у Легранда в каталоге идет 4-х полюсной.

Для TN-S участка сети (5-проводки) или ТТ(?). У Вас УЗИП ставится на окончании 4-хпроводки и 4-й полюс "без работы".

0