Уважаемые спецы. Прошу Вас высказать свои коментарии по поводу схемы. Исходные данные: Бревенчатый дом, кабель 16 мм2 медь проложен в земле от щита на четыре дома, на участке сделано заземление.
05.04.2013 в 23:07:22
Уважаемые спецы. Прошу Вас высказать свои коментарии по поводу схемы. Исходные данные: Бревенчатый дом, кабель 16 мм2 медь проложен в земле от щита на четыре дома, на участке сделано заземление.
05.04.2013 в 23:20:34
MIK написал : высказать свои комментарии по поводу схемы
Богато.Особенно трогательно УЗО тип А везде,никакой унификации - не хотел бы я такую схему собирать.Да и сечения не понятно где какие...
И это пройдёт ...
06.04.2013 в 01:14:11
Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил... Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже... Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен... Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?
06.04.2013 в 10:20:39
схема интересная , количество узо можно уменьшить[/QUOTE]
Если уменьшить количество узо,то то все потребители окажутся на одной фазе.
06.04.2013 в 10:25:57
Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?
MIK написал : Если уменьшить количество узо,то то все потребители окажутся на одной фазе.
Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки. Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...
а то картина неполная получается
06.04.2013 в 10:30:18
SKL написал : Не специалист... УЗО 300мА может сразу после УЗМ поставить? Смысл автоматов 1P+N? Я бы 2Р ставил... Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже... Или берите УЗО на 40А сразу. тип А хорошо, но не везде обязателен... Где-то можно и сэкономить, если есть необходимость :) Трехфазные потребители будут?
Смысл автоматов 1P+N на сайте описывался не раз. Это в том случае, если после узо сумма токов автоматов больше тока узо. например..... Трехфазный только баня
06.04.2013 в 10:44:33
Solovey написал : Что за загадочная надпись "к нагрузкам", и почему там рубильник?
Вот для потребителей которые отражены на схеме достаточно 3-х УЗО (по одному на фазу) и поделить их ровно. Да и отражены мелкие потребители которые не дают основной нагрузки. Давайте остальную часть схемы, с розетками, светом, кондеями, этажами, щитком гаража и щитком бани...
а то картина неполная получается
Эти потребители очень важны, не хотелось бы,чтобы холодильник или котел были связаны между собой. Нагрузки - зто остальная часть схемы, которую еще делаю, а рубильник - это отключение питания, когда уезжаю.
06.04.2013 в 12:27:33
MIK, что еще за отдельная "земля" для ОПН?
"Земля" одна и ОПН в TN-C-S 3-хполюсный.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.04.2013 в 16:09:59
Kamikaze написал : MIK, что еще за отдельная "земля" для ОПН?
"Земля" одна и ОПН в TN-C-S 3-хполюсный.
Это не отдельная земля, просто не нарисовал общую "земляную" шину А почему ОПН 3-х полюсной? Класс защиты 1+2 у Легранда в каталоге идет 4-х полюсной.
06.04.2013 в 16:26:40
MIK написал : А почему ОПН 3-х полюсной?
Потому, что N и РЕ у Вас глухо соединены между собой на шинке над ОПН и С40 (N и PE это результат деления PEN). Все равно, что 4-й полюс УЗИП закоротить куском провода.
MIK написал : Класс защиты 1+2 у Легранда в каталоге идет 4-х полюсной.
Для TN-S участка сети (5-проводки) или ТТ(?). У Вас УЗИП ставится на окончании 4-хпроводки и 4-й полюс "без работы".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.