inter3510
inter3510
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 6

06.04.2013 в 15:02:00

Не могу добиться циркуляции в контуре полотенцесушителя. Красными кругами отмечены места куда пробовал устанавливить циркуляционный насос (Grundfos UP 15-14 B -80). Давление в магистрали 3 - 4 атм. Подскажите в чем ошибка.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.04.2013 в 15:43:35

inter3510 написал : насос (Grundfos UP 15-14 B -80)

Установка в другом направлении.Неисправность насоса. Обратные клапана.установку направления проверить.

0
inter3510
inter3510
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 6

06.04.2013 в 15:47:04

Понятно. Насос установлен правильно. Сегодня проверю насос, хотя новый покупал.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

06.04.2013 в 15:50:44

касимов написал : Неисправность насоса. Обратные клапана.установку направления проверить.

это в первую очередь надо сделать . Трассировку и длину трассы к полотенчику так же немаловажно знать,может на петле по 2 воздушных мешка имеется...

0

Сантехнические работы Москва и область

iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

06.04.2013 в 16:32:36

А куда девается лишняя вода(при нагреве)?

0
inter3510
inter3510
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 6

06.04.2013 в 16:48:10

Полотенцесушитель подводка 3/4 металопласт 25 труба по два метра от каждого соединения. Дальше переход на 20 трубу. Длина 20 трубы по 1.5 метра соответственно одна к коллектору , а другая на обратный клапан.Трассировка точно как на рисунке. Полотенцесушитель - лесенка, подводка снизу. При вот таком подключении насоса часть трубы становится горячей (на рис. красным цветом), но дальше не идет. С маевского на полетенцесушителе воздуха нет.

Да, расширительный бак не поставил. Водонагреватель накопительный Электролюкс 150 литров. Температуру держу 70 - 80 градусов и надеюсь на капельник. В случае чего сработает.

0
Вложение
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

06.04.2013 в 17:38:34

работу насоса и наличие/целостность крыльчатки проверяли?. Был однажды случай,сорвало крыльчатку на насосе,т.е.насос шумит,светодиод на нем горит,все трубопроводы исправны,краны открыты а насос не качает.... Оказалось что крыльчатку насоса сорвало с вала насоса. Посмотрите,может у вас что-то подобное...

Обратный клапан,который от полотенчика в сторону тройника так же как нарисован располагается,т.е.направлен вниз?Имхо под ним воздух который "запер" клапан.Удалите воздух и все заработает. Клапан на входе в бойлер лишний.

0

Сантехнические работы Москва и область

inter3510
inter3510
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 6

06.04.2013 в 17:50:33

Сегодня вечером проверю насос и наличие воздуха.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

06.04.2013 в 20:27:40

если очень хочется иметь горячую воду сразу, то обратку надо включить прямо перед бойлером (обратный клапан удалить), и необходим регулятор потока для снижения циркуляции и уменьшения перемешивания воды в бойлере, каков объём бойлера?

0
inter3510
inter3510
Новичок

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 6

06.04.2013 в 23:08:20

Обьем бойлера 150 литров

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

07.04.2013 в 01:47:01

inter3510, Слишком много сопротивлений предохранительный с обр, клапаном (клапан прийдется выкрутить), после насоса какой диаметр клапана? надо 1/2" с мягкой пружиной, кокой мощности полотенчик и какой мащности тен,Вам может не хватать гор. воды полотенчик лишний расход гор. воды для нагрева помещения да и вода нагреватся будет дольше