08.04.2013 в 09:17:26
Подскажите пожалуйста можно ли сделать отвод от инсталяции под обычным уклоном 2 см? 110 тройник не лезет без поднятия унитаза на высоту 47 см. Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
08.04.2013 в 09:26:38
vadimbon, А где "родная"на 90 с раструбом ?
@fev.santeh Инста
08.04.2013 в 09:30:29
Это родная с эксцентриком 90/110. Под нее не вмещается тройник.
08.04.2013 в 09:51:47
может купить 90мм трубу и тройник и всё влезет?
08.04.2013 в 10:02:53
Никогда не видел в Калининграде 90 труб, но знаю, что такие есть.
Схематично набрасал эскиз с 110, сорри за качество, на работе.
08.04.2013 в 10:33:37
vadimbon написал :
...Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
Можно, если по высоте два тройника встанут в стояк на нужном уровне.
Либо использовать
08.04.2013 в 11:00:37
Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
08.04.2013 в 11:09:15
vadimbon написал : Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
08.04.2013 в 11:18:06
kryl70kryl написал : тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
В том то и дело собирали уже все, годится только 2 параллельные, не считая труб диаметром 90 и параллельного тройника, которые и так бы не нашел.
08.04.2013 в 14:21:52
Толмач написал : Либо использовать параллельный тройник rehau
Похоже просто в отвод 45 вставлено колено 45.
08.04.2013 в 15:45:11
welder, похоже, но только он одной деталью, поэтому и межосевое минимально- 118 мм.
08.04.2013 в 16:05:19
Параллельный тройник если даже найти не влезет по длине. От стояка до инсталяции 70 см и изгиб на 25 в пллскости. Еще один эскизик - работоспособность слива???
08.04.2013 в 17:12:13
Параллельный тройник см на три ближе чем тройник + отвод
08.04.2013 в 17:41:47
master.msk, уважаемый вы уже выкладывали схемку в одной теме, параллельный тройник в городе не найду (да и цена кусается около 2000). Жизнеспособен ли горизонтальный отвод, если да то подсоединяю именно как у вас на схеме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.