11.04.2013 в 13:58:34
ZJX другой дизайнЮ другая конструкция ВБ, наружка другая, сприральный компрессор, лучше ТТХ.. сравнивайте короче)
11.04.2013 в 17:13:24
LIVEMAN написал : А чем SRK25ZJX-S лучше чем SRK25-ZJ-S? За что переплачивать??? Дизайн один и тотже. Какие функции добавили тут?
Это совершенно разное оборудование, при чем во всем, включая компрессора ...
V@D1k написал : сприральный компрессор
Читай мануалы, роторный ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.04.2013 в 20:33:08
точно с 40го только спиральник.. а чеж он тогда дакой тяжелый и здоровый?:eek: про ИП)) Он отвечает всем свои имуществом)) в отличии от конторы у которой уставной капитал 20тыщ)) далее.. конторе которая берёт большие объекты, прецы, врф и прочее.. на часника с его 1 сплитом фактически насрать, отправят к нему "молодых" пусть тренируются на кошках.. а ИПшник (нормальный) у него как раз специализация на бытовых монтажах, и для него каждый монтаж и клиент важен, у него всяко мотивации больше сделать хорошо, чем у работника работающего на потоке в большой конторе
както так..
12.04.2013 в 07:46:53
V@D1k написал : точно с 40го только спиральник.. а чеж он тогда дакой тяжелый и здоровый?
Боюсь тебе не понять это ...
V@D1k написал : Он отвечает всем свои имуществом)) в отличии от конторы у которой уставной капитал 20тыщ))
Наверно легко живется, когда голова грузом знаний не нагружена ...:D Иди пока почитай нормативную базу ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.04.2013 в 20:51:31
Бориска66, Вы конечно извините,но весь Ваш пафос,-сплошной флуд..... Третий раз к Вам за помощью обращаюсь,А Вы всё про достоинства Вашей "большой" конторы пишете....и ещё ,какой вы замечательный и единственно умный и правильный тут!!!! А частник на Вашем месте,уже давно бы и в личку написал,и на форуме ответил!!!! И я, то-же частный установщик,только А/В-теле аппаратуры ....и косякоков за "больши- ми" компаниями исправил уйму!!!!! Успехов!!!!!
12.04.2013 в 22:46:48
севаsat написал : Третий раз к Вам за помощью обращаюсь
А мне не интересно подбирать Вам технику за 20 тыр, сношайте мозг маркету, там ответы на ваши вопросы (не сочтите за грубость, чисто реалии) ...
Появился еще прикольный вариант, кондиционер 9-ка за 4500р., в МедиаМаркете, зайдите туда ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.04.2013 в 23:16:18
Спасибо за ответ.... Только "подбирать" как раз ничего не надо..... Уже всё подобрано!!!!! Готов сам за ним приехать куда надо.... Вот в этом и проявляется "интерес и отношение" больших компаний!!!!! Успехов!!!!
12.04.2013 в 23:21:47
К ста....
05.05.2013 в 19:46:40
Народ, срочно нужная помощь или совет, вообщем писал тут недавно что поставил себе новый кондей MHI SRK-25ZJS, "внимательные" монтажники сделали вакуумирование за 5 минут, потом я их заставил еще его делал, но видимо подрубили насос так для вида и пожужжали еще минут 20. Вобщем суть в том что позавчера запустил кондей погонять так сказать и что обнаружил что после двух часов работы он мне залил весь пол, откуда-то сверху стала капать вода, я его вырубил и после этого вода еще капала несколько часов, пришлось постелить трябку, позвонил менеджеру который прислал "чудо монтажников" у него был выходной, договорились созвониться завтра и заново пригласить монтажников. Кто что может сказать по поводу протечки? На улице шел дождь может вода затекла с улицы??? Хотя это исключено до этого тоже шли дожди и все было ок. Короче где-то видно негерметично что-то соединено??? Или в чем может быть проблема??? Кто что думает???
05.05.2013 в 20:02:18
вода это значит дренаж криво проложен, вакуумирование тут не причём
05.05.2013 в 20:59:16
V@D1k написал : вода это значит дренаж криво проложен, вакуумирование тут не причём
Уважаемый, спасибо огромное за скорый ответ. Дренаж это что??? Трубка??? Криво значит не вниз направлена поэтому вода стекает по стене??? Причем стекает не с угла кондея а ближе к середине!!! Как исправить???