Medtech написал :
пластиковый короб
Еще за потолком натяжным в туалете, где проходит короб, слышно на прямом участке 60 см прямоугольного короба (120х60мм) где то в середине, где заканчивается шумоизоляция небольшой звук, при включении вентилятора в ванной.
Medtech написал :
молоток, до установки вентилятора было так же? Вы хотели чтоб на стенах и зеркале не выпадал конденсат?
В вашей ситуации без кардинального изменения системы вентиляции, подогрева стен, пола в ванной комнате эту проблему не решить, вентилятор поможет быстрее убрать конденсат на стенах после окончания водных процедур, но у вас он выключается вместе со светом потому практически бесполезен, потому необходим таймер задержки выключения.
Свечкой комнату не обогреешь, но 100 свечек уже тепло.
Да все также было ( стены сильно запотевали, конденсат был на стенах, и все зеркало запотевало. Хотелось это снизить установкой вентилятора, но итог получился такой же(после принятия душа, выходя из ванны все запотевшее).
Medtech написал :
молоток Вентилятор поможет быстрее убрать конденсат на стенах после окончания водных процедур
Это точно, лишь только это с помощью него можно сделать, а хотелось чтоб во время принятия и после выхода из под душа на зеркале не образовывылся конденсат
А что по коробу ? сечение на прямоугольных воздуховодах увеличить нужно ? На 204х60 мм ? Будет ли толк ?