10.04.2013 в 19:43:20
Добрый день!
Инсталяция Grohe 38584 001 Rapid SL Унитаз Villeroy&Boch o novo 5660
При сливе с помощью кнопки, появляется течь, где труба входит в унитаз. Если просто вылить например ведро воды в унитаз, то течи нет. Сначала снял унитаз, увидел что на манжете входной трубы есть порез, заменил на новую, замазал еще силиконовым герметико Soudal, установил все на место. Течь уменьшилась, но по прежнему есть. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убрать теч совсем?
10.04.2013 в 19:56:20
Сталкивался. Помогала тщательная очистка фарфора в месте прилегания труб и проклеивание входа трубы полимером.
10.04.2013 в 20:19:13
jorabo написал : чтобы убрать теч совсем
Такое бывает если неправильно отрезали (коротко) подводящий патрубок. Снимите унитаз и проверьте глубину раструба в стене и в унитазе ,трубка должна быть меньше сумм 2х глубин на 5 мм ,не больше. Или же как Вам написали выше.
@fev.santeh Инста
10.04.2013 в 20:29:19
Без всяких герметиков течь не должно. Правильно ли укорочена труба, или ее длины может и не хватало? Это можно замерить, но надо снимать унитаз снова. Замерить расстояния от стены до манжеты и сравнить с соответствующим на унитазе. Надеюсь, манжеты у вас штатные. ...Одновременно ))).
10.04.2013 в 20:49:49
Спасибо за рекомендации, завтра поеду сниму унитаз и все промеряю. "Штатная" манжета порвалась, я купил другую в леруа, в ней тоже может быть проблема? Где же тогда взять "штатную"?
10.04.2013 в 21:00:42
jorabo написал : "Штатная" манжета порвалась
Которая в инсталляции или на трубке ? Сделайте фото ,если монтаже порвали манжету ,можно ожидать чего угодно;)
@fev.santeh Инста
10.04.2013 в 21:56:40
Завтра выложу фото, имеется ввиду манжета на трубе из инсталяции. На ней был ровный разрез, я подумал что в этом причина и купил новую, а ту выкинул.
16.04.2014 в 20:06:13
Нужен мастер, чтобы решить эту проблему. Территориально метро Бабушкинская, 8-926-три78-два1-02