31.08.2013 в 23:37:27

serj12, 220 конечно. с 12 не было бы таких проблем. вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.09.2013 в 00:37:16

Met написал : 220 конечно.

Тогда - ой!

Met написал : вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем

Даже в голову не приходит как выкрутиться,только если брать светильники как для воды - там же подключение как-то герметизируют...

0

И это пройдёт ...

Met
Met
Новичок

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

03.09.2013 в 00:53:23

Хорошо если взять 12 в, где то неподалеку от светильников надо держать трансформатор да еще так чтоб его было невидно и чтоб до него можно добраться было и чтоб он был локализован( как сделать?((

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.09.2013 в 01:15:16

Met
А вам не проще весь черновой потолок зашить чем-нибудь негорючим,гипсокартоном например.просто прикрутить его к потолку без всяких направляющих профилей.прикиньте что дешевле

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

03.09.2013 в 09:33:04

Какая разница 12В, 220В в сухом деревянном доме? Автомобили горят при замыкании эл. проводки 12 В, и дохлом аккумуляторе.

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

27.09.2013 в 02:23:40

-Стена гнуть мешает:будем второго "юзика" делать.

0
Вложение
Aleksej76
Aleksej76
Новичок

Регистрация: 16.07.2013

Рыбинск

Сообщений: 58

27.09.2013 в 11:23:54

Не знаю у тему или нет, если что извиняйте. Конкретный пример: полная замена внутренней электропроводки в квартире. Квартира - сталинка с деревянными перекрытиями. Идеальный вариант, в смысле трассы, розеточную сеть выполнить под полом (будет перебираться), освещение за подвесным потолком из ГКЛ. Силовая проводка будет выполнятся кабелем ВВГнг 3х2,5 с защитой дифавтоматами, на мощные электроприемники (духовой шкаф и пр.) предусматриваются отдельные линии, без распредкоробок. Линии освещение выполняется кабелем ВВГнг 3х1,5с защитой однополюсными автоматами. Вопрос - можно/достаточно проложить кабеля в пластиковом или металлорукаве?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.09.2013 в 11:49:30

Aleksej76 написал : Не знаю у тему или нет, если что извиняйте. Конкретный пример: полная замена внутренней электропроводки в квартире. Квартира - сталинка с деревянными перекрытиями. Идеальный вариант, в смысле трассы, розеточную сеть выполнить под полом (будет перебираться), освещение за подвесным потолком из ГКЛ. Силовая проводка будет выполнятся кабелем ВВГнг 3х2,5 с защитой дифавтоматами, на мощные электроприемники (духовой шкаф и пр.) предусматриваются отдельные линии, без распредкоробок. Линии освещение выполняется кабелем ВВГнг 3х1,5с защитой однополюсными автоматами. Вопрос - можно/достаточно проложить кабеля в пластиковом или металлорукаве?

как гласят современные правила (СП 31-110-2003 п.14.15 )... нельзя.

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок

Трассы лучше под потолком прокладывать.... а или прям перекрытия деревянные? ого.

Тогда уж лучше под потолком на изоляторах.

0
Aleksej76
Aleksej76
Новичок

Регистрация: 16.07.2013

Рыбинск

Сообщений: 58

27.09.2013 в 13:18:05

как гласят современные правила (СП 31-110-2003 п.14.15 )... нельзя

А здравый смысл? Кабель в двойной не распостраняющей горение изоляции + то же не распостраняющая горение пластиковая гофра и всё это защищено дифавтоматами, реагирующими и на токи утечки и на перегрузки в т.ч. короткие замыкания из-за чего и вся эта бодяга с металлическими трубами.> Трассы лучше под потолком прокладывать

Розеток много, расположены в 20см от пола, потолки 3 м, стены кирпичные, это сколько метров штроб в стенах надо делать?

P.S. Старая электропроводка была выполнена как раз по потолку, под слоем штукатурки закрепленные по деревянной дранке два скрученных одножильных провода в одинарной изоляции.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.09.2013 в 13:36:36

Aleksej76 написал : А здравый смысл? Кабель в двойной не распостраняющей горение изоляции + то же не распостраняющая горение пластиковая гофра и всё это защищено дифавтоматами, реагирующими и на токи утечки и на перегрузки в т.ч. короткие замыкания из-за чего и вся эта бодяга с металлическими трубами.

гофра это мёртвому припарка. Её стенки не обладают локализационной спосбностью. Вообще обладают только моральной защитой. на всякий случай, вдруг тараканы захотят прогрызть винил :)

И что, что не арспостарняет горение. Если буедт КЗ, то дугой может воспламенится Г4. И диф не поможет.

Aleksej76 написал : Розеток много, расположены в 20см от пола, потолки 3 м, стены кирпичные, это сколько метров штроб в стенах надо делать?

Тогда тяните в трубах!

Aleksej76 написал : P.S. Старая электропроводка была выполнена как раз по потолку, под слоем штукатурки закрепленные по деревянной дранке два скрученных одножильных провода в одинарной изоляции.

Это не показатель. всё течет все меняется.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.09.2013 в 14:45:23

Aleksej76 написал : А здравый смысл? Кабель в двойной не распостраняющей горение изоляции + то же не распостраняющая горение пластиковая гофра и всё это защищено дифавтоматами, реагирующими и на токи утечки и на перегрузки в т.ч. короткие замыкания из-за чего и вся эта бодяга с металлическими трубами.

Вредные советы Если что, я ничего не говорил. Если хотите обеспечить должный уровень электро- и пожаробезопасности, то нужно взять вот такой кабель http://tdok.com.ua/ru/products/details/provod_soediniteljnyj_vvpz_1_2h2_5_1h1_5/index.html и затянуть его в металлогофру. Сечения есть разные. Металлогофру также землить и садить все на УЗО или ДИФ. Если обычные ВВг, ВВП и т.д имеют изолированный защитный провод, тут он-голый. При микротрещинах, замокании кабеля, повреждении изоляции кабеля утечка будет гарантированно раньше, чем КЗ и пожар. Это рабочая схема, опробованная, но не соответствует нашему ПУЭ.