Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:01:59

chernenko написал : использовать на этом участке герметичную нержавеющую гофру толщиной 0.3 мм с последующей закладкой её в жесткую ПВХ трубку или гофру?

не проще по поверхности в аккуратных ПВХ-коробах сделать и кабель на ВВГнг-LS заменить?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116311

09.09.2014 в 15:08:47

chernenko, скрыто, и основание горючее - в металлической трубе, и толщина стенки не нормирована. По этим критериям нерж гофра проходит. Есть еще тонкостенные стальные трубы - они подешевле.... ПВХ трубка поверх или ПВХ гофра смысла не имеет...

И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.

АВ10А - лучше с буковкой B Кстати, лампы накаливания сгорают с коротким замыканием между тоководами к спирали из-за плазмы от сгоревшей спирали...

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:19:33

BV написал : И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.

Да, я понимаю. Про УЗО и АВ я писал лишь, чтобы показать, что на КЗ есть автоматика и оно (это КЗ) не будет длительным. В тоже время я понимаю, что толщина слишком маленькая. Поэтому у меня есть опасения, а что произойдет раньше - работа автоматики или разрушение целлостности трубки...

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:25:04

Alexiy написал : не проще по поверхности в аккуратных ПВХ-коробах сделать и кабель на ВВГнг-LS заменить?

Рассматриваю разные варианты взвешивая все за и все против. Пока склоняюсь к оставлению кабеля и убирания его в трубку. Непонятно лишь достаточно ли этой гофры (она есть и готова к применению) или искать тонкостенные трубки.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:44:14

Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:51:42

Alexiy написал : Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.09.2014 в 15:53:51

chernenko написал : Дом деревенский старый, кирпичный, но потолок деревянный.

Alexiy написал : Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

интересно сколько % электриков соблюдают эти условия?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:58:14

chernenko написал : Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.

о... были у нас тут холивары на эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186191&p=3824188&viewfull=1#post3824188 Ну, и аргументы: http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel1.jpg http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel2.jpg http://www.volt-m.ru/userblog/view/46/

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 16:45:27

Alexiy написал : о... были у нас тут холивары на эту тему

Да и в этой теме есть споры. С интересом для себя перечитываю. Тут встречались ссылки на то, что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.

Alexiy написал : Ну, и аргументы:

Справедливости ради надо сказать, что горел там кабель куда большего сечения, а автомат на 80 А так и не отключился... При таких условиях и труба в 2 мм прогорит.

Я не оправдываю и не хочу в чем то убеждать, я лишь набираю информацию, впитываю её дабы принять оптимальное решение.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

09.09.2014 в 16:49:08

chernenko написал : что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.

до 2.5 - ненормируется

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу