19.04.2013 в 14:21:55

Смотрю схему монтажа О-образного компенсатора для трубы TEBO и не понимаю два момента: 1) какое там расстояние должно быть между неподвижными опорами (по схеме обозначено L но) при наружном диаметре трубы 40? 2) бублик тоже надо к стене пристегивать через неподвижную опору? На схеме вроде крестик стоит, но подписи нету.

На всякий случай вот ссылка на буклет, может я туплю и формулы не вижу: http://www.tebo.ru/upload/iblock/ac5/technicheskoe_rukovodstvo_tebo_technics.pdf

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.04.2013 в 15:43:53

BigHarry написал : какое там расстояние должно быть между неподвижными опорами (по схеме обозначено L но)

Максимум - компенсирующая способность делить на расчётное удлинение трубы (на сколько мм удлиняется каждый метр) при Вашем перепаде температур. Пример: компенсирующая способность 45 мм, метр трубы увеличивается или уменьшается по сравнению с температурой монтажа на 9 мм, значит, на каждые 5 м трубы - компенсатор.

0