Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

01.05.2013 в 22:28:49

а зачем это промежуточное реле? если только с вызывной панели идет не сухой контакт, а 12В. пробовать без промежуточного реле подавать сигнал это раз, а второй вариант попробовать коммутировать не контакты на контроллере, а напрямую электромеханический замок. и посмотреть как он себя будет вести без контроллера, тогда будет ясно в каком куске причина этого щелкания.

0
vlad787
vlad787
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Краснодар

Сообщений: 18

01.05.2013 в 23:35:29

Mutny, а как напрямую он будет без питания, ну кароче там идет 12 в так как он некоторое время работал без доп питания напрямую к панели и тоже еле открывал как бы клацал часто, то есть там 12в

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

01.05.2013 в 23:46:33

...Парни вы чего)...сейчас все будет. Схемку спаять сможете простую?)

давайте еще раз уточню. К вызывной панельке вы подключили обмотку реле. При нажатии на кнопку открытия двери на мониторе, срабатывает это самое реле. Так? на какое время оно срабатывает?

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

01.05.2013 в 23:53:20

Mutny написал : а второй вариант попробовать коммутировать не контакты на контроллере, а напрямую электромеханический замок. и посмотреть как он себя будет вести без контроллера

Тоже вариант, только сюда бы добавить пару диодов для развязки.

0
vlad787
vlad787
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Краснодар

Сообщений: 18

02.05.2013 в 00:08:10

viders-pro, ну тоесть как бы получается срабатвает пока щелкает замок то есть выводы с панели подают ток примерно 5 сек

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

02.05.2013 в 00:09:28

отойду на часик. и будет вам схемка

0
vlad787
vlad787
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Краснодар

Сообщений: 18

02.05.2013 в 00:42:00

viders-pro, ок ,заранее спасибо, надеюсь несложная а то я не силен.

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

02.05.2013 в 16:33:54

С выхода панели 12 вольт выходит при нажатии на кнопку открытия на мониторе?

Например вот так, думаю можно упростить да и другие варианты схем могут быть, сбросил то что в голове крутилось - и эта схема уже многими проверена. И места мало занимает, и не щелкает ничего, кроме замка.

Оптрон PC817 можно заменить на PC814 и тогда диод D1 можно из схемы исключить. В оптроне PC814 он встроенный.

Конденсатор С1 электролит или чип тантал 100мкф на рабочее напряжение от 25 вольт

Смысл в чем: 12 вольт из выхода вызывной панели управляют простейшим контроллером-одновибратором. На входе длинный импульс - на выходе получаем укороченный, при помощи которого оптореле замыкает вход кнопки на Z5R. То есть вы получаете имитацию кратковременного нажатия кнопки.

Что может потребоваться подобрать - резистор R3. +-

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.05.2013 в 00:28:49

viders-pro написал : простую

ничего себе простая... последовательно с обмоткой реле включить конденсатор 500-1000 мкф зашунтированный резистором в 10 кОм

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

03.05.2013 в 00:46:41

семь элементов - это сложно?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.05.2013 в 00:54:20

Mutny написал : семь элементов - это сложно?

а два?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу