Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

02.05.2013 в 00:18:36

Scorpio* написал : Как можно тогда обосновать необходимость двух линий освещения на практике, заказчику?

перегорает лампочка , и вся квартира без света...

и то две в сухих зонах , и плюс еще одна в мокрой .. лучше будет

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.05.2013 в 00:23:07

DS9xx БОЛЬШЕ НЕД!! Всё, всё, забыли их навсегда!!

0
Scorpio*
Scorpio*
Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

02.05.2013 в 00:23:48

Metall написал : плюс еще одна в мокрой .. лучше будет

Спасибо. В мокрой отдельно будет стоять.На схеме необозначенно.

Cs-Cs написал : DS9xx БОЛЬШЕ НЕД!! Всё, всё, забыли их навсегда!!

на 6000нету, на 4500 есть;)

Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51М сразу после счетчика втыкается или как ?:eek:

Что можно в паралель поставить для визуального контроля напряжения на ц.табло и чтоб это по глубине в ящик ABB европа влезало?

Metall написал : перегорает лампочка , и вся квартира без света...

Тогда уж лучше в коридоре сделать вторую зону, хоть какой то толк будет

0
man55
man55
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Омск

Сообщений: 12

03.05.2013 в 07:35:34

вот что вышло по итогам (еще не вышло, но выйдет, подъездный щиток не собран, электрик местный отсуствует) кухонная разводка розеток сделана в 2 группы, каждая на своем диф.автомате, каждая по 2 кабеля 3*2,5
физически по левой стене идет два кабеля - по одному с 1 группы и со 2 группы и по правой стене тоже идет два кабеля - по одному с 1 группы и со 2 группы то есть на кухне, как сосредоточении чайников и прочих кипятильников - двойной перезаклад по кабелю

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2013 в 08:07:58

man55,

  1. нет смысла от одного дифа С16 30мА (у вас неправильно обозначены) тянуть 2 "линии" кабелем 2.5 квадрата - разумнее зашлейфовать на механизме розетки. хотя, если чем больше жгут кабелей около щитка, тем лучше ваше настроение - можно и на каждую розетку отдельный кабель вести.
  2. забудьте о дифах С25 30мА для питания линии 2.5 квадрата - только С16 30мА.
  3. узо на 50А 30мА не встречал, есть 40А 30мА - этого вполне достаточно.
  4. свет и розетки под одним узо - не очень разумно: из-за утечки в розеточной линии погаснет и свет. Так что нужно еще одно узо на свет.
  5. не вижу смысла в 6 линиях на освещение, объедините некоторые вместе - 2-3 линии вполне достаточно, имхо.
  6. узо в этажном щите - либо 40А 100мА-300мА селективное, либо 40А 300мА неселективное.
  7. если есть перспектива реконструкци стояка и увеличения выделенной мощности - ставьте узо на 63А. кстати, как сейчас выглядит этажный щит? нужно фото.
  8. на входе квартирного щита нет вводного рубильника.
  9. вопрос с заземлением - отдльная тема, нужно больше инфы о состоянии электрохозяйства дома.
0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

03.05.2013 в 09:18:25

man55 написал : вот что вышло по итогам

сочувствую исполнителю

0

И это пройдёт ...

man55
man55
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Омск

Сообщений: 12

03.05.2013 в 09:57:48

andrewkhv написал : man55,

  1. нет смысла от одного дифа С16 30мА (у вас неправильно обозначены) тянуть 2 "линии" кабелем 2.5 квадрата - разумнее зашлейфовать на механизме розетки. хотя, если чем больше жгут кабелей около щитка, тем лучше ваше настроение - можно и на каждую розетку отдельный кабель вести.

линии физически идут в разные стороны, поэтому так и сделано

andrewkhv написал : man55,

  1. забудьте о дифах С25 30мА для питания линии 2.5 квадрата - только С16 30мА.
  2. узо на 50А 30мА не встречал, есть 40А 30мА - этого вполне достаточно. ...
  3. узо в этажном щите - либо 40А 100мА-300мА селективное, либо 40А 300мА неселективное.
  4. если есть перспектива реконструкци стояка и увеличения выделенной мощности - ставьте узо на 63А. кстати, как сейчас выглядит этажный щит? нужно фото.
  5. на входе квартирного щита нет вводного рубильника.
  6. вопрос с заземлением - отдльная тема, нужно больше инфы о состоянии электрохозяйства дома.

принято, сообщу электрику

andrewkhv написал : man55,

  1. свет и розетки под одним узо - не очень разумно: из-за утечки в розеточной линии погаснет и свет. Так что нужно еще одно узо на свет.
  2. не вижу смысла в 6 линиях на освещение, объедините некоторые вместе - 2-3 линии вполне достаточно, имхо.

тоже принято, возможно как раз объединить автоматы на свет и освободить место под диф для них же

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

03.05.2013 в 10:03:28

man55 написал : вот что вышло по итогам

Был у меня как-то такой заказ...Наличие автоматов освещения в каждую комнату заказчик обьяснил удобством...:eek: Мол буду лампочку менять отключу отдельную группу освещения а не всю квартиру...я и не спорил конечно..

0
man55
man55
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Омск

Сообщений: 12

03.05.2013 в 12:30:56

igorek73 написал : ... заказчик обьяснил удобством...

ну тут я и есть заказчик. в условиях цейтнота осмысление приходит позже, чем выполнена работа

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2013 в 12:36:25

man55 написал : место под диф для них же

вы уже определились, где автоматику закупать? цены на дифы видели?

0
man55
man55
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Омск

Сообщений: 12

03.05.2013 в 12:54:56

все уже собрано на 95%, кроме этажного щитка (ввиду отсутствия электрика ЖЭКа) цены не то, чтобы видел, деньги за них платил

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу