avmal написал : Вполне достаточно и 6 квадратов

я привык что ПВ3 заниженный (в харькове) очень продают (тот который написано 6мм2 на самом деле 4мм2) всегда покупаю провод необходимого сечения ..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2013 в 16:24:41

Metall написал : всегда покупаю того-же сечения что и вводной кабель

В коттеджах часто ввод делают 16-25 квадратов алюминия при ограничивающем автомате 25А. Что же прикажете - разводку щита этим же сечением делать? Для выбора сечения таблицы в ПУЭ существуют, а то, что в Харькове вместо шести квадратов четыре впаривают, так это не везде так - существуют и добросовестные продавцы, у которых обычно и делают закупки "гомо сапиенс".

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.05.2013 в 16:47:46

avmal написал : существуют и добросовестные продавцы

я искренне рад за вас , и за ваше остроумие...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2013 в 17:09:54

Metall написал : я искренне рад за вас , и за ваше остроумие...

Спасибо.

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

07.05.2013 в 10:28:23

Подправил по УЗО. Назревают другие вопросы. Это мне теперь нужен Бокс на 54 модуля, что б все уместилось? И еще нужен встраиваемый. УЗО и ДИФы типа AC хватит в квартире? Или лучше А ставить?

А вот накидал вроде все элементы согласно схемы. С сайта http://www.elevel.ru/ Ничего не забыл? Цены как, не дорого, не дешево?

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.05.2013 в 11:16:30

так что там за узо , в первом прямоугольнике , подписанное "ВХОД :10мм , 50А ,УЗО 63А" ?

HamELEo написал : УЗО и ДИФы типа AC хватит в квартире?

да

HamELEo написал : Или лучше А ставить?

да

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

07.05.2013 в 13:12:39

Чего это вы решили сэкономить на проводе для холодильника? Закладывайте туда 2.5 и ставьте автомат на 16А.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2013 в 14:57:17

HamELEo, нет смысла занижать автомат до С10 на кабель 2.5 квадрата. ставьте С16 на все кондишены. также вполне можно на 1 кабель 2.5 квадрата повсить 2 кондишена - их электрическая мощность вряд ли больше 1.2кВт (это уже 9-ка)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2013 в 15:12:48

andrewkhv написал : нет смысла занижать автомат до С10 на кабель 2.5 квадрата. ставьте С16 на все кондишены.

согласен.

andrewkhv написал : вполне можно на 1 кабель 2.5 квадрата повсить 2 кондишена - их электрическая мощность вряд ли больше 1.2кВт

не согласен. Пусковой ток с 2 кондеев может выбить автомат. Я уж столкнулся - мощность 1 кВт, а пусковой ток 13 А... Чтоб не было геморроя: один кондей = одна группа.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2013 в 15:18:22

но до 80А не доберется? чтоб выбить С16 ?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.05.2013 в 15:29:37

andrewkhv написал : но до 80А не доберется? чтоб выбить С16 ?

а фиг их знает. Может пусковой режим на несколько минут растянется? Да и проблемы с утечкой тока в кондеях не редкость. при отдельных группах будет гораздо проще локализовать неисправность (когда вводное УЗО 100 мА на вводе выбивает из-за одного из кондеев)

0