avmal написал : Вполне достаточно и 6 квадратов
я привык что ПВ3 заниженный (в харькове) очень продают (тот который написано 6мм2 на самом деле 4мм2) всегда покупаю провод необходимого сечения ..
05.05.2013 в 15:07:50
avmal написал : Вполне достаточно и 6 квадратов
я привык что ПВ3 заниженный (в харькове) очень продают (тот который написано 6мм2 на самом деле 4мм2) всегда покупаю провод необходимого сечения ..
05.05.2013 в 16:24:41
Metall написал : всегда покупаю того-же сечения что и вводной кабель
В коттеджах часто ввод делают 16-25 квадратов алюминия при ограничивающем автомате 25А. Что же прикажете - разводку щита этим же сечением делать? Для выбора сечения таблицы в ПУЭ существуют, а то, что в Харькове вместо шести квадратов четыре впаривают, так это не везде так - существуют и добросовестные продавцы, у которых обычно и делают закупки "гомо сапиенс".
05.05.2013 в 16:47:46
avmal написал : существуют и добросовестные продавцы
я искренне рад за вас , и за ваше остроумие...
07.05.2013 в 10:28:23
Подправил по УЗО. Назревают другие вопросы. Это мне теперь нужен Бокс на 54 модуля, что б все уместилось? И еще нужен встраиваемый. УЗО и ДИФы типа AC хватит в квартире? Или лучше А ставить?
А вот накидал вроде все элементы согласно схемы. С сайта
07.05.2013 в 13:12:39
Чего это вы решили сэкономить на проводе для холодильника? Закладывайте туда 2.5 и ставьте автомат на 16А.
07.05.2013 в 14:57:17
HamELEo, нет смысла занижать автомат до С10 на кабель 2.5 квадрата. ставьте С16 на все кондишены. также вполне можно на 1 кабель 2.5 квадрата повсить 2 кондишена - их электрическая мощность вряд ли больше 1.2кВт (это уже 9-ка)
07.05.2013 в 15:12:48
andrewkhv написал : нет смысла занижать автомат до С10 на кабель 2.5 квадрата. ставьте С16 на все кондишены.
согласен.
andrewkhv написал : вполне можно на 1 кабель 2.5 квадрата повсить 2 кондишена - их электрическая мощность вряд ли больше 1.2кВт
не согласен. Пусковой ток с 2 кондеев может выбить автомат. Я уж столкнулся - мощность 1 кВт, а пусковой ток 13 А... Чтоб не было геморроя: один кондей = одна группа.
07.05.2013 в 15:18:22
но до 80А не доберется? чтоб выбить С16 ?
07.05.2013 в 15:29:37
andrewkhv написал : но до 80А не доберется? чтоб выбить С16 ?
а фиг их знает. Может пусковой режим на несколько минут растянется? Да и проблемы с утечкой тока в кондеях не редкость. при отдельных группах будет гораздо проще локализовать неисправность (когда вводное УЗО 100 мА на вводе выбивает из-за одного из кондеев)