30.04.2013 в 06:56:36
В новостройке на розетки идет 1.5 мм ВВГ, есть ли смысл перекладывать на 2.5?
30.04.2013 в 07:03:00
а автоматы какие? если и перекладывать, то все по-новой делать, чтоб розетки были где надо и сколько надо
30.04.2013 в 08:17:27
Есть смысл всё сделать новым нормальным кабелем и по уму.
30.04.2013 в 08:37:05
автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант
30.04.2013 в 08:41:15
И спрашивал чего? Все равно никто не собирается и пальцем шевельнуть. Проводка от застройщика - кака. Ты это хотел услышать? Ну вот, кака!
30.04.2013 в 08:46:22
Шурег написал : автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант
Я бы просто поменял автоматы на 10 ампер. Этого более чем достаточно для обычных розеток в жилой комнате.
А туда, где конкретно планируется мощная нагрузка - на кухне, например - протянул бы отдельный новый провод в коробе или плинтусе.
30.04.2013 в 11:43:50
Шурег написал : Хотелось бы услышать, насколько это соответствует СНИПам или чтото вроде этого
Соответствует.
30.04.2013 в 11:51:16
Нужно больше данных, сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных? А вобще так многие строители делают.
Безболезненно 1,5 мм держит 3 кВт. Включить на кухне чайник 2 кВт и микроволновку 800 Вт. И все.
То есть по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв
30.04.2013 в 14:07:21
Шурег написал : Сечение 1.5 кв.мм
ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
30.04.2013 в 15:08:09
mvs87 написал : ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже). А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...
2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше. Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.
Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения. Ну и УЗО поставить...
30.04.2013 в 15:28:46
avmal написал : А это здесь при чём?
Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить. Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...
30.04.2013 в 17:20:20
К.З. написал : Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру)
Ну, выделили ... И что?
К.З. написал : вводной 20 А
А это как при выделенных 10кВт?
К.З. написал : кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру
И что?
Шурег написал : автоматы 16А стоят
К.З. написал : Он же спрашивает про СНИП и т.д.
И ему уже ответили.
avmal написал : по нормативам и 1,5 допустимо