Шурег написал : Сечение 1.5 кв.мм

ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.04.2013 в 15:08:09

mvs87 написал : ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО

Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.

Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже). А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...

2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше. Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.

Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения. Ну и УЗО поставить...

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

30.04.2013 в 15:28:46

avmal написал : А это здесь при чём?

Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить. Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2013 в 17:20:20

К.З. написал : Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру)

Ну, выделили ... И что?

К.З. написал : вводной 20 А

А это как при выделенных 10кВт?

К.З. написал : кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру

И что?

Шурег написал : автоматы 16А стоят

К.З. написал : Он же спрашивает про СНИП и т.д.

И ему уже ответили.

avmal написал : по нормативам и 1,5 допустимо

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.04.2013 в 22:35:37

web-rr написал : Проводка от застройщика - кака.

а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.05.2013 в 08:02:02

юра Т написал : а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?

Придти к электрикам, те посоветую сменить полностью проводку, сантехники сменить все трубы, строители расскажут что стены сделаны не правильно. В общем, дом сносить и строить новый...

Пустая тема. Если что-либо штрабить не предполагается, то и предмета для разговора нет. В любом случае, жить с тем что есть. Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

01.05.2013 в 17:18:59

SVKan написал : Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.

Ну, китайчат то точно менять надо.

SVKan написал : Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже).

ага и при исправных автоматах.

SVKan написал : Но криминала и в полуторке нет.

ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО

SVKan написал : Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.

это смотря что курить. :)

0
OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

02.05.2013 в 23:11:01

SVKan написал : Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов. ... Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже. ... Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации.

+1 нормальная проводка, соответствует нормам. Проверьте контакты и если всё качественно успокойтесь. Менять ничего не стоит потому, что действует гарантия застройщика.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.05.2013 в 23:22:33

OlegI написал : действует гарантия застройщика

Эх, сама наивность ...

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

03.05.2013 в 22:54:36

mvs87 написал : это смотря что курить.

Конечно изоляцию ВВГ-НГ.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.05.2013 в 10:43:04

mvs87 написал : ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО

Даже в этих случаях практически не отрубается. Все работает в кратковременном режиме. И жрет обычно далеко не столько сколько на них написано...

0