30.04.2013 в 06:56:36
В новостройке на розетки идет 1.5 мм ВВГ, есть ли смысл перекладывать на 2.5?
30.04.2013 в 07:03:00
а автоматы какие? если и перекладывать, то все по-новой делать, чтоб розетки были где надо и сколько надо
30.04.2013 в 08:17:27
Есть смысл всё сделать новым нормальным кабелем и по уму.
30.04.2013 в 08:37:05
автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант
30.04.2013 в 08:41:15
И спрашивал чего? Все равно никто не собирается и пальцем шевельнуть. Проводка от застройщика - кака. Ты это хотел услышать? Ну вот, кака!
30.04.2013 в 08:46:22
Шурег написал : автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант
Я бы просто поменял автоматы на 10 ампер. Этого более чем достаточно для обычных розеток в жилой комнате.
А туда, где конкретно планируется мощная нагрузка - на кухне, например - протянул бы отдельный новый провод в коробе или плинтусе.
30.04.2013 в 11:43:50
Шурег написал : Хотелось бы услышать, насколько это соответствует СНИПам или чтото вроде этого
Соответствует.
30.04.2013 в 11:51:16
Нужно больше данных, сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных? А вобще так многие строители делают.
Безболезненно 1,5 мм держит 3 кВт. Включить на кухне чайник 2 кВт и микроволновку 800 Вт. И все.
То есть по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.