beard
beard
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Волжский

Сообщений: 145

02.05.2013 в 22:20:09

да я сёдня в магазе присмотрел двухполюсной легранд а у них тока на с16 а мне нужно на с10.вот и лезут теперь в голову бредовые идеи

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.05.2013 в 01:05:46

Metall написал : так объединять нельзя абсолютно

Особенно нравится "абсолютно". Что-то в нем слышится "глобальное". А почему нельзя "абсолютно"?
Автору. Вы не ошиблись: у Вас действительно вводной автомат (АВ) 10А? Это же всего 2кВт! Если фаза одна. На ввод действительно желательно АВ двухполюсник (ну, или P+N). Во всяком случае, в России это модно. Но, если двухполюсник дорого, или не достать (все же в деревне живете), то можно и однополюсный АВ, но только на фазу.
И еще, г-ну Metall, по поводу "абсолютно". Думаю, если хорошо поискать, то у брендовых фирм, в аксесуарах к АВ, найдете стандартную перемычку, предназначенную для превращения 2-х (3\х) однополюсников в подобие 2-х (3-х) полюсников. Во всяком случае, я это иногда делаю. По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется. Разумеется, не для вводного АВ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.05.2013 в 01:14:33

igor1 написал : Думаю, если хорошо поискать, то у брендовых фирм, в аксесуарах к АВ, найдете стандартную перемычку, предназначенную для превращения 2-х (3\х) однополюсников в подобие 2-х (3-х) полюсников. Во всяком случае, я это иногда делаю. По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется.

Требуется именно объединение двух/трёх однополюсных?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

03.05.2013 в 01:30:14

igor1 написал : И еще, г-ну Metall, по поводу "абсолютно"

вы читали о чем речь идет? объединение клювиков (рычажков) двух и более автоматов, в случае когда один стоит на нуле, какой либо "планкой" запрещено ! .

речь не о предназначенных аксессуарах к АВ для задействии вспомогательных устройств при срабатывани..

igor1 написал : По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется

а ставить раздельные аппараты защиты на ноль и фазу запрещено в пуэ.

igor1 написал : Разумеется, не для вводного АВ.

а чем вводной АВ отличается от групповых АВ , на него ПУЭ не распространяется ? или наоборот ?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.05.2013 в 14:11:53

Просто запомните для себя следующее: Многополюсный автомат - это прежде всего соединение между собой механизмов расцепления полюсов, а потом уже соединение общей накладкой рукояток отдельных полюсов. Если у многополюсного автомата снять накладку объединяющую рукоятки отдельных его полюсов, то он все равно останется многополюсным. А если объединить накладкой рукоятки нескольких однополюсных, то они не превратятся в многополюсный.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.05.2013 в 15:25:59

Abrikos написал : А если объединить накладкой рукоятки нескольких однополюсных, то они не превратятся в многополюсный.

Именно: http://www.youtube.com/watch?v=wYlOaH8l2ck То же самое касается и автоматов АВВ, Moeller и других производителей.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2013 в 17:28:59

Kamikaze написал : Именно: http://www.youtube.com/watch?v=wYlOaH8l2ck

налицо работа механизма свободного расцепления - клювик автомата можно принудительно удерживать, но автомат все равно вырубится.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.05.2013 в 17:55:10

Я еще добавил бы про упоминавшиеся здесь автоматы 1Р+N. Они ведь разные бывают, не только шириной 2 модуля. Например, в размере 1,5 модуля (Моеllеr), 1 модуль (Lеgrаnd, АВВ и др.) С одномодульными все ясно - они на 230V, а вот на какое напряжение тот полуторный Моеllеr, я не помню. У АВВ на автомат серии S200 типа 1+NА в размере 2 модуля указано рабочее напряжение 400V. А можно ли на ввод полуторный, если на нем будет указано 230V? Кто что думает по этому поводу? На ввод только аппарат не ниже 400V?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25525

03.05.2013 в 18:16:36

Abrikos

Всё-же интересен расчётный ТКЗ. Если это килоамперы, то полноценный двухполюсник интереснее. А если сотни ампер, то велика ли практическая разница?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2013 в 19:53:03

Abrikos написал : 1 модуль (Lеgrаnd, АВВ и др.)

Не встречал я такие у АВВ.

0
beard
beard
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Волжский

Сообщений: 145

03.05.2013 в 20:05:09

igor1 написал : у Вас действительно вводной автомат (АВ) 10А? Это же всего 2кВт! Если фаза одна. На ввод действительно желательно АВ двухполюсник (ну, или P+N). Во всяком случае, в России это модно. Но, если двухполюсник дорого, или не достать (все же в деревне живете), то можно и однополюсный АВ, но только на фазу.

всегда стояли пробки на 10а ни чё не выбивало поэтому и автомат хочу на 10а т.к. проводку не менял.на счёт двухполюсника я просто именно легранд не мог найти на 10а.а другие производители есть в продаже(дэк.иек )из них чё нить куплю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу