да я сёдня в магазе присмотрел двухполюсной легранд а у них тока на с16 а мне нужно на с10.вот и лезут теперь в голову бредовые идеи
02.05.2013 в 22:20:09
да я сёдня в магазе присмотрел двухполюсной легранд а у них тока на с16 а мне нужно на с10.вот и лезут теперь в голову бредовые идеи
03.05.2013 в 01:05:46
Metall написал : так объединять нельзя абсолютно
Особенно нравится "абсолютно". Что-то в нем слышится "глобальное". А почему нельзя "абсолютно"?
Автору. Вы не ошиблись: у Вас действительно вводной автомат (АВ) 10А? Это же всего 2кВт! Если фаза одна. На ввод действительно желательно АВ двухполюсник (ну, или P+N). Во всяком случае, в России это модно. Но, если двухполюсник дорого, или не достать (все же в деревне живете), то можно и однополюсный АВ, но только на фазу.
И еще, г-ну Metall, по поводу "абсолютно". Думаю, если хорошо поискать, то у брендовых фирм, в аксесуарах к АВ, найдете стандартную перемычку, предназначенную для превращения 2-х (3\х) однополюсников в подобие 2-х (3-х) полюсников. Во всяком случае, я это иногда делаю. По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется. Разумеется, не для вводного АВ.
03.05.2013 в 01:14:33
igor1 написал : Думаю, если хорошо поискать, то у брендовых фирм, в аксесуарах к АВ, найдете стандартную перемычку, предназначенную для превращения 2-х (3\х) однополюсников в подобие 2-х (3-х) полюсников. Во всяком случае, я это иногда делаю. По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется.
Требуется именно объединение двух/трёх однополюсных?
03.05.2013 в 01:30:14
igor1 написал : И еще, г-ну Metall, по поводу "абсолютно"
вы читали о чем речь идет? объединение клювиков (рычажков) двух и более автоматов, в случае когда один стоит на нуле, какой либо "планкой" запрещено ! .
речь не о предназначенных аксессуарах к АВ для задействии вспомогательных устройств при срабатывани..
igor1 написал : По местным ПУЭ это в некоторых случаях требуется
а ставить раздельные аппараты защиты на ноль и фазу запрещено в пуэ.
igor1 написал : Разумеется, не для вводного АВ.
а чем вводной АВ отличается от групповых АВ , на него ПУЭ не распространяется ? или наоборот ?
03.05.2013 в 14:11:53
Просто запомните для себя следующее: Многополюсный автомат - это прежде всего соединение между собой механизмов расцепления полюсов, а потом уже соединение общей накладкой рукояток отдельных полюсов. Если у многополюсного автомата снять накладку объединяющую рукоятки отдельных его полюсов, то он все равно останется многополюсным. А если объединить накладкой рукоятки нескольких однополюсных, то они не превратятся в многополюсный.
03.05.2013 в 15:25:59
Abrikos написал : А если объединить накладкой рукоятки нескольких однополюсных, то они не превратятся в многополюсный.
Именно: То же самое касается и автоматов АВВ, Moeller и других производителей.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.05.2013 в 17:28:59
Kamikaze написал : Именно:
налицо работа механизма свободного расцепления - клювик автомата можно принудительно удерживать, но автомат все равно вырубится.
03.05.2013 в 17:55:10
Я еще добавил бы про упоминавшиеся здесь автоматы 1Р+N. Они ведь разные бывают, не только шириной 2 модуля. Например, в размере 1,5 модуля (Моеllеr), 1 модуль (Lеgrаnd, АВВ и др.) С одномодульными все ясно - они на 230V, а вот на какое напряжение тот полуторный Моеllеr, я не помню. У АВВ на автомат серии S200 типа 1+NА в размере 2 модуля указано рабочее напряжение 400V. А можно ли на ввод полуторный, если на нем будет указано 230V? Кто что думает по этому поводу? На ввод только аппарат не ниже 400V?
03.05.2013 в 18:16:36
Abrikos
Всё-же интересен расчётный ТКЗ. Если это килоамперы, то полноценный двухполюсник интереснее. А если сотни ампер, то велика ли практическая разница?
Следование моим советам вредит кошельку
03.05.2013 в 20:05:09
igor1 написал : у Вас действительно вводной автомат (АВ) 10А? Это же всего 2кВт! Если фаза одна. На ввод действительно желательно АВ двухполюсник (ну, или P+N). Во всяком случае, в России это модно. Но, если двухполюсник дорого, или не достать (все же в деревне живете), то можно и однополюсный АВ, но только на фазу.
всегда стояли пробки на 10а ни чё не выбивало поэтому и автомат хочу на 10а т.к. проводку не менял.на счёт двухполюсника я просто именно легранд не мог найти на 10а.а другие производители есть в продаже(дэк.иек )из них чё нить куплю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу