SVKan написал : Любой автомат хорош на своем месте... Для слабой проводки, где может быть низкий ток КЗ надо ставить В. Для хорошей - С.

Верно!

Для любой квартирной (старой, новой) / сельской проводки можно порекомендовать установку автоматов с характеристикой "В" Если у вас минимастерская, есть серьезные станки или электродвигатели - на эти линии ставьте автоматы "С" Если есть очень серьезное оборудование с большой кратностью пусковых токов - ставьте для них индивидуально "D"

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2013 в 14:29:13

Cs-Cs написал : Чего-то у меня тоже такое ощущение.

У меня немного другое ощущение. Мне кажется что те, кто ратует против автоматов с В характеристикой, просто задницей чувствуют,что форум читают и их будущие "работодатели", поэтому и боятся что они начнут требовать характеристику В, что очень даже вероятно!!!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.05.2013 в 14:41:20

DED@ПВО написал : "работодатели"... начнут требовать характеристику В...

требовать на основании чего? Чтоб было круче чем у соседа? В чём крутость?

SVKan написал : Любой автомат хорош на своем месте...

Совершенно верно. Характеристики автоматов выбираются по результатам расчётов/измерений тока КЗ в каждом конкретном случае.

В большинстве случаев оптимально подходит кривая "С". Для тяжёлых случаев "B". Давайте побольше конкретики и поменьше загребать всё под общую гребёнку. В психологии есть такой термин "номинализация" - выражается она словами: "Вот, вечно ты так...". Давайте избавляться от номинализаций - это непрофессионально и свидетельствует о наличии неких комплексов (односторонних знаниях). Каждый щиток индивидуален. К каждому отдельные требования. Нет панацеи, как и универсальной схемы щитка на все случаи жизни. ;)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2013 в 16:25:19

Alexiy написал : требовать на основании чего? Чтоб было круче чем у соседа? В чём крутость?

На основании прочтения постов форума,разумеется! Новые веяния, так сказать!

Alexiy написал : В большинстве случаев оптимально подходит кривая "С". Для тяжёлых случаев "B". Давайте побольше конкретики и поменьше загребать всё под общую гребёнку. В психологии есть такой термин "номинализация" - выражается она словами: "Вот, вечно ты так...". Давайте избавляться от номинализаций - это непрофессионально и свидетельствует о наличии неких комплексов (односторонних знаниях). Каждый щиток индивидуален. К каждому отдельные требования. Нет панацеи, как и универсальной схемы щитка на все случаи жизни.

Для производства - согласен! Для домостроения - нет. Для квартири индивидуального строительства достаточно характеристики В!!! К сожалению системы электроснабжения с каждым годом стареют и ветшают, поэтому расчетный ток КЗ в них тоже естественно уменьшается. поэтому для обычных режимов работы квартирных электропотребителей - характеристика В; Для для пусковых режимов работы(пылесос,холодильник,стиральная машина,кондиционер)- характеристика С. Характеристика D в квартирах вообще не уместна, и может быть применена только в домовых ВУ(ВРУ).

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.05.2013 в 16:38:59

DED@ПВО написал : Для производства - согласен! Для домостроения - нет. Для квартири индивидуального строительства достаточно характеристики В!!! К сожалению системы электроснабжения с каждым годом стареют и ветшают, поэтому расчетный ток КЗ в них тоже естественно уменьшается. поэтому для обычных режимов работы квартирных электропотребителей - характеристика В; Для для пусковых режимов работы(пылесос,холодильник,стиральная машина,кондиционер)- характеристика С. Характеристика D в квартирах вообще не уместна, и может быть применена только в домовых ВУ(ВРУ).

Дык с самого начала речь шла о новой квартире с новой проводкой в новом доме в крупном городе... Причем здесь старые системы и индивидуальные халупы столетней давности? Никто не говорит, что автоматы типа В не имеют права на жизнь в целом. Речь шла о конкретном случае когда никакой надобности в них не просматривается...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.05.2013 в 16:39:07

DED@ПВО написал : системы электроснабжения с каждым годом стареют и ветшают, поэтому расчетный ток КЗ в них тоже естественно уменьшается.

с какого перепугу? Сечение кабеля уменьшается? Или мощность КТП снижается со временем?

Лично у вас дома какой ток КЗ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2013 в 16:48:18

Alexiy написал : Лично у вас дома какой ток КЗ?

По моим расчетам не более 150А!!! А снижается в связи с тем что новые дома подключаются на старые КТП, которые уже и так работают на "гравицапах". Новые КТП садятся на старые фидеры 6(10)kV и опять "гравицапа" КТП35kV на пределе!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.05.2013 в 16:55:04

DED@ПВО написал : По моим расчетам не более 150А!!!

а можно расчет глянуть?

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

06.05.2013 в 19:30:21

встал вопрос какие автоматические выключатели выбрать 1п или 1п+н лишние деньги на не совсем оправданное тратить ну очень не хочется. прошу помощи !

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.05.2013 в 19:41:21

andrewkhv написал : а можно расчет глянуть?

А чего его глядеть? Как он делается расписано в технической литературе(ПУЭ,СНИП и тд). Погуглить,найти,вставить свои данные и будете знать свой приблизительный ток КЗ.

AntonyV написал : встал вопрос какие автоматические выключатели выбрать 1п или 1п+н лишние деньги на не совсем оправданное тратить ну очень не хочется. прошу помощи !

Разница не так уж и велика, если учесть что, 1р+N не нужны нулевые шинки,а при 1р на каждую группу необходимо свою шинку. Поэтому стоимость Х1р+шинка примерно соответствует 1р+N. К тому же,я думаю что Вы не пацан, а стало быть собрав щит будете его эксплуатировать его сами! А потому 1р+N позволит Вам быстее определиться с неисправностью и проверять только (кабель, розетку,люстру и электроприборы)линию после сработавшего АВ!

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.05.2013 в 20:02:40

А ещё мне интересно следующее. Когда я начинал их ставить, а потом стал ставить пачками - все чё-то молчали везде. А сейчас вдруг чего-то случилось - и опа, а? Что? B? Да вы охренели! ©