Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

10.10.2014 в 23:13:58

Снежный_Барс написал : Какая связь с решеткой теплообменника?

На теплообменнике есть датчик? Если через решетку тепло проходит с трудом, то датчик нагревается и откл. газ.

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

10.10.2014 в 23:29:56

Датчик откручивался и убирался вниз. Так что отключение по перегреву исключается.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

10.10.2014 в 23:35:12

Тогда провод к электроду проверьте. Не подгорел?

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

10.10.2014 в 23:37:24

Провод проверил. Пока колонка работала, отсоединил провод от электрода ионизации. Колонка тут же потухла...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

11.10.2014 в 00:01:26

Снежный_Барс написал : Провод проверил. Пока колонка работала, отсоединил провод от электрода ионизации. Колонка тут же потухла...

Зачем про когда то? Проверьте, если надо отрежьте подгоревший конец провода, оденьте на электрод(надо попасть в жилу). И все таки шкуркой почистить электрод.

Про замену блока я молчу, это все равно, что колонку поменять. ИМХО.

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

11.10.2014 в 00:07:18

Снежный_Барс написал : Колонка тут же потухла...

т.е. потухла именно из-за того, что был отключен электрод. с подключенным электродом тухнет через 3-5 мин. по какой то другой причине

0
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

11.10.2014 в 00:10:07

Про замену блока я молчу, это все равно, что колонку поменять. ИМХО.[/QUOTE]

из всех вариантов только этот и остается, поскольку чисткой и регулировкой положения электродов и пр. занимаюсь не в первый раз, и обычно этих мер бывает достаточно для стабильной работы колонки

0
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

11.10.2014 в 00:12:20

продолжительный треск искр уже после розжига горелки не указывает случайно, что этот самый блок уже хочет "помереть" окончательно?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

11.10.2014 в 00:13:57

Не всегда.

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

11.10.2014 в 00:21:28

Выходит, в моем случае, если все датчики исправны и отключение происходит не из-за них, то причина в блоке? Но электрод тем не менее почищу шкуркой и отрежу конец, вдруг поможет?! Если же нет, то придется поставить хозяев колонки перед выбором: новый блок или новая колонка.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

11.10.2014 в 00:28:12

Выходит так! Тока не теряйтесь! Мы народ лУбопытный!:)

0

10-40-99@mail.ru