пяпа написал : или вода !уходит" обратно в ХВ?
Именно так. Полезно, если в стояке давление невелико, а обратного клапана не стоит (или что-то регулярно потребляет холодную воду, будь то фильтр с обратным осмосом или бачок унитаза). Например, в стояке 4 бара, а перепускник в тарелке ОК срабатывает при 1 бар перепаде, он не даст давлению в баке подняться выше 5 бар, не доводя дело до сработки предохр. клапана.
Серж18 написал : поскольку в городской сети более 6 кг/см2 быть по идее не может....хотя у нас все може быть
Может. У меня тоже по ночам до 7 бар и выше бывает.
Серж18 написал : возможно насос в бойлере начал сдуру давать давление
Насос в бойлере, действительно, может образоваться только сдуру... ;) Нет там насоса.