web-rr написал : Вы схему отредактировали?
Ага переделываю, потихоньку по вашим советам.
11.05.2013 в 21:12:53
web-rr написал : Вы схему отредактировали?
Ага переделываю, потихоньку по вашим советам.
11.05.2013 в 21:27:15
ksiman написал : 12 розеток на одной линии всё таки многовато
14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 21:30:29
ksiman написал :
- УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
- 12 розеток на одной линии всё таки многовато
- 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
- На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА
11.05.2013 в 22:15:15
serj12 написал : 14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?
Таких потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти розетки
gendos.06 написал : отредактировал есть еще замечания?
Грубых ошибок не наблюдается. Ещё можно запитать холодильник от отдельного ДИФа С16 30мА для улучшения его независимости
11.05.2013 в 22:18:37
ksiman написал : потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти рохетки
Все будет без особой нагрузки. Если что можно микроволновку подключить в линию от холодильника. Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого. А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.
11.05.2013 в 22:51:55
ksiman написал : Мы же не знаем
Так и я об этом,как можно советовать не зная какое оборудование будет подключено.А если надо бесперебойники или,не дай бог,стаб на выделенную линию?
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 23:01:20
gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.
У нас на 36 модулей Хагеры неплохие щитки с прозрачной синеватой дверцей.
11.05.2013 в 23:04:34
gendos.06 написал : Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого.
А на сколько вы сейчас планируете брать?
gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать?
Мне лично вот этот нравится
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 23:34:34
У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.
11.05.2013 в 23:42:05
Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.
11.05.2013 в 23:47:25
УЗО я бы поставил отдельно на осветительную группу, и отдельно на розеточную(объеденение N-проводника разных групп не есть хорошо).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу