Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 18:55:23

Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 19:02:02

web-rr написал : Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.

По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее. Конкретные модели, пока выбираю. И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 19:31:37

gendos.06 написал : И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.

А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 20:05:09

web-rr написал : А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.

Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?

И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.

Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать. За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные. Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2013 в 20:40:25

gendos.06 написал : Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?

Вы схему отредактировали? То что комментировал я было на прежней схеме.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2013 в 20:49:33

gendos.06 написал : Все можно собирать?

Когда ВСЕ линии по ВСЕЙ квартире будут проложены.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 20:50:36

  1. УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
  2. 12 розеток на одной линии всё таки многовато
  3. 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
  4. На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА
0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 21:12:53

web-rr написал : Вы схему отредактировали?

Ага переделываю, потихоньку по вашим советам.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 21:27:15

ksiman написал : 12 розеток на одной линии всё таки многовато

14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 21:30:29

ksiman написал :

  1. УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
  2. 12 розеток на одной линии всё таки многовато
  3. 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
  4. На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА

отредактировал есть еще замечания?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2013 в 22:15:15

serj12 написал : 14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?

Таких потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти розетки

gendos.06 написал : отредактировал есть еще замечания?

Грубых ошибок не наблюдается. Ещё можно запитать холодильник от отдельного ДИФа С16 30мА для улучшения его независимости

0
Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 22:18:37

ksiman написал : потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти рохетки

Все будет без особой нагрузки. Если что можно микроволновку подключить в линию от холодильника. Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого. А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 22:51:55

ksiman написал : Мы же не знаем

Так и я об этом,как можно советовать не зная какое оборудование будет подключено.А если надо бесперебойники или,не дай бог,стаб на выделенную линию?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

11.05.2013 в 23:01:20

gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.

У нас на 36 модулей Хагеры неплохие щитки с прозрачной синеватой дверцей.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 23:04:34

gendos.06 написал : Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого.

А на сколько вы сейчас планируете брать?

gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать?

Мне лично вот этот нравится http://www.elektro-portal.com/product/show/uk530s

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу