11.05.2013 в 18:55:23
Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
11.05.2013 в 19:02:02
web-rr написал : Варочная 5? Духовой шкаф 4? А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А. На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16. Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее. Конкретные модели, пока выбираю. И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
11.05.2013 в 19:31:37
gendos.06 написал : И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
11.05.2013 в 20:05:09
web-rr написал : А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.
Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать. За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные. Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.
11.05.2013 в 20:40:25
gendos.06 написал : Отдельная линия 3*2,5-автомат 16 На схеме все нарисовано. Это не правильно?
Вы схему отредактировали? То что комментировал я было на прежней схеме.
11.05.2013 в 20:49:33
gendos.06 написал : Все можно собирать?
Когда ВСЕ линии по ВСЕЙ квартире будут проложены.
11.05.2013 в 20:50:36
11.05.2013 в 21:12:53
web-rr написал : Вы схему отредактировали?
Ага переделываю, потихоньку по вашим советам.
11.05.2013 в 21:27:15
ksiman написал : 12 розеток на одной линии всё таки многовато
14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 21:30:29
ksiman написал :
- УЗО 63А 10мА поменяйте на УЗО 25А 10мА
- 12 розеток на одной линии всё таки многовато
- 10 кухонных розеток на одной линии тоже слегка перебор (включите одновременно ПММ, чайник и микроволновку - линия отрубится)
- На линию лоджии поставьте лучше ДИФ С16 30мА
11.05.2013 в 22:15:15
serj12 написал : 14(комп+монитор+колонки+всякие компьютерные фичи) + 3(ТВ+питание для жёсткого диска+питание спутникового ресивера)+2(массажное кресло)+2(зарядки)+2(зарядка+настольная лампа)=23 шт.И?
Таких потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти розетки
gendos.06 написал : отредактировал есть еще замечания?
Грубых ошибок не наблюдается. Ещё можно запитать холодильник от отдельного ДИФа С16 30мА для улучшения его независимости
11.05.2013 в 22:18:37
ksiman написал : потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти рохетки
Все будет без особой нагрузки. Если что можно микроволновку подключить в линию от холодильника. Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого. А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.
11.05.2013 в 22:51:55
ksiman написал : Мы же не знаем
Так и я об этом,как можно советовать не зная какое оборудование будет подключено.А если надо бесперебойники или,не дай бог,стаб на выделенную линию?
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 23:01:20
gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.
У нас на 36 модулей Хагеры неплохие щитки с прозрачной синеватой дверцей.
11.05.2013 в 23:04:34
gendos.06 написал : Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого.
А на сколько вы сейчас планируете брать?
gendos.06 написал : А какой электро щит встраиваемый выбрать?
Мне лично вот этот нравится
И это пройдёт ...