Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

13.05.2013 в 22:14:10

Вечер добрый знатокам.

В ванной была установлена следующая "штука" http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=65 именно в варианте с вентиляционным клапаном. К верхнему отверстию через тройник подключены слив стиральной машины и слив кондиционера. Соответвенно из машины через помпу из кондея самотоком ( перепад высот не мнее 2х метров, длинна трассы 2,5 метра, диаметр трубки 20 мм, армированный прозрачный шланг).

Кондей работает и все сливается. Стиралка работает и все сливается. Но, переодически кондей не сливает воду, а выливает ее мне на голову в спальне. Это происходит ВСЕГДА после работы стиральной машины. То есть какой-то набор факторов не дает воде уходить самотоком, она накапливается в шланге и даже высоты столба в 2 метра не позволяет ей самостоятельно стикать.

Вопрос в том, что не так? Что исправить? Готов, при необходимости все полностью переделать.

Большое спасибо. Павел

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

14.05.2013 в 02:13:37

Предлагаю для начала обойтись малыми вложениями и приобрести такой вот Y- обр. тройник, в котором внутри находится перемычка . Именно эта перемычка и не дает напору со стиралки попадать в трассу слива с кондея, именно она и разделяет потоки, без захлеста.

0
Вложение
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

16.05.2013 в 00:51:13

Tehnik-san написал : Предлагаю для начала обойтись малыми вложениями и приобрести такой вот Y- обр. тройник, в котором внутри находится перемычка . Именно эта перемычка и не дает напору со стиралки попадать в трассу слива с кондея, именно она и разделяет потоки, без захлеста.

Вот именно такой тройник с перемычкой у меня и стоит!)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2013 в 00:58:35

Павел09, а что вы делаете, чтобы система заработала или работоспособность восстанавливается сама?

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

16.05.2013 в 01:15:38

а ничего, кондей работает штатно сутками напролет. Как только включаем стиралку возможны 2 сценария. первый выливает много во время слива воды из стиралки, выливает не много после 1-2 часов как стиральная перестала работать. Слив кондея точно не причем- уже вторые сутки сливает в ведро без каких либо проблем.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

16.05.2013 в 01:39:58

Павел09 написал : Готов, при необходимости все полностью переделать.

В таком случае рекомендую разъединить стоки таким образом, для стиралки поставить сифон Viega арт.452452 , а для кондея HL21. Ваш сифон проблемный, у него возд.клапан иногда "глючит" и может привести к затоплению при сливе со стиралки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2013 в 02:15:55

Павел09 написал : Как только включаем стиралку возможны 2 сценария. первый выливает много во время слива воды из стиралки

Тут всё понятно, даже комментарии излишни - банально передавливает.

Павел09 написал : выливает не много после 1-2 часов как стиральная перестала работать.

Вот это даже не знаю как объяснить.

Tehnik-san +1

только я считаю виновата массивность слива из стиральной машины, а не клапан. Если бы он не справлялся, то тут был бы запах или обратный эффект - воду из кондея затягивало бы. Клапан вверху и на поток напрямую не влияет.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.05.2013 в 05:57:18

Павел09, трасса с поддоном на сплите давно чистилась? Возможно, там застряли мухи (комом). При определенном положении они пропускают воду, когда происходит слив со стиралки, немного поджимается этот ком и перегораживает проход. Начните с чистки трассы и корыта во внутреннем блоке сплита. С 99% уверенностью могу сказать, что этим все и закончится.

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

17.05.2013 в 02:12:24

AlexMax, первым делом все прочистил. Да и новое все, мух точно быть не может)

Если сифон глючный, то заменю его обязательно. Канализация в месте слива проложена трубой 32 мм горизонтальная секция и вертикальная ( как требует схема установки стиралки). Может вертикальную часть замениь на 50 мм, чтобы был больший объем ? Имеет смысл это сделать. Или разделение решит все вопросы и так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.