Нужно опрессовать 2 дома по 5 этажей, новострой. Воды нет .Вариант привезти воду и насосом закачивать в систему воду или компрессор и воздух в систему.Ваше мнение что лучше или как проще.Нужно сдать все заказчику.
14.05.2013 в 07:36:05
Нужно опрессовать 2 дома по 5 этажей, новострой. Воды нет .Вариант привезти воду и насосом закачивать в систему воду или компрессор и воздух в систему.Ваше мнение что лучше или как проще.Нужно сдать все заказчику.
14.05.2013 в 16:22:35
цистерной воды наполнить дом, потом когда наполнится спустить воздух на чердаке, затем компрессором давить очков на 10 или по условии тех кто принимает поставить манометры до и после задвижек и на чердаке если стоят сбросники воздуха на чердаке после кранов, от которых идут трубы в канашку, то вообще замечательно
14.05.2013 в 16:44:34
Спасибо тоже думаю о том. Послезавтра, буду завозить воду.
14.05.2013 в 16:55:17
как правило при сдаче ЦО берут воду на анализ, так что неплохо было бы провести еще и промывку, но судя по всему без городской подачи это осуществить будет сложно
14.05.2013 в 17:09:21
Ну здесь, им главное, утечки чтоб не было. На анализ ничего брать не будут.
15.05.2013 в 16:20:00
А можно вопрос? при индивидуальном отоплении как трубы опрессовывают и как это принимать хозяину жилья? Новострой многоэтажка с поквартирным отоплением
16.05.2013 в 06:32:39
MINik написал : А можно вопрос? при индивидуальном отоплении как трубы опрессовывают и как это принимать хозяину жилья? Новострой многоэтажка с поквартирным отоплением
При индивидуальном отоплении если стоит котел то там есть манометр. Его показания и будут Вам Вашим поводом к приему отопления жилья
17.05.2013 в 02:10:23
виктор1, Спасибо