Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.06.2015 в 13:59:50

#5246025

Djey38 написал : Да, вот сам удивляюсь.. Судя по рисунку, угловые имеют ещё большую пропускную. Да, несмещённый байпас и 20 стояк прекрасно работает, например, в нашей пятиэтажке. Никаких проблем не было за 45 лет, пока жильцы не переделали по своему.

И вариант для смещенного байпаса, с гидравлической точки зрения наилучший:

Трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стоков ДУ20 мм или по-другому 3/4".

Такой клапан гарантированно обеспечит достаточное затекание теплоносителя в радиатор, а также не ухудшит гидравлику всего стояка. Но байпас требуется при этом делать такого же сечения, как стояк.

При верхней подаче теплоносителя по стояку клапан устанавливается сверху. При нижней подаче - снизу. На фото ниже - установка такого клапана при верхней подаче.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
MeatMaster

Местный

Регистрация: 06.09.2015

Москва

Сообщений: 6

19.09.2015 в 22:57:39

#5371585

Ребят, если кто в курсе, подскажите. Собрался в новой квартире менять радиаторы. Стоят биметаллические самые дешевые, хочу менять на Zehnder Charleston: в двух комнатах 3057 на 20 секций, в одной 3057 на 30 секций, на кухне 2180 на 8 секций. Небольшой запас по мощности везде есть и очень нравится возможность поддерживать определенную температуру в помещении. Хочу вместе радиаторами взять терморегуляторы Oventrop, но меня отчаянно отговаривают мои строители и местный сантехник, говорят, что вода плохая в системе, и греть батареи будут очень плохо; что в очень скором времени все засорится, и выйдет из строя. Уже всю голову сломал и не знаю кого слушать, сам в этих вопросах почти ничего не смыслю. Система однотрубная, отопление сверху вниз, начальник ЖЭРУ сказал, что давление около 5 бар, этаж 11 из 16.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2015 в 20:21:46

#5372345

MeatMaster, да они все талдычат одно и то же, надоели. Ставьте смело, т.к. удобно - слов нет!

0
Аватар пользователя
ppp53

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Ярославль

Сообщений: 6735

22.09.2015 в 20:12:18

#5374895

Жаб написал : Уж так регулировать хочется, а ещё больше, чтоб само регулировалось

В одиночном коттедже это ещё обосновано. Но и то - зачем. На котле можно установить общий регулятор. А вот в МКД экономить тепло - это надо всем вместе. Платим то - показания ОДПУ, делённое на м2. Да и тут установить один НАДЁЖНЫЙ регулятор в теплоузле.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

23.09.2015 в 10:03:54

#5375671

ppp53 написал : экономить тепло - это надо всем вместе. Платим то - показания ОДПУ, делённое на м2. Да и тут установить один НАДЁЖНЫЙ регулятор в теплоузле.

Во-первых, уже есть дома, где изначально установлены индивидуальные приборы учета на квартиры. А во-вторых, хочется в своем доме пребывать в комфортных условиях. А когда в квартире плаваешь в поту и все форточки нараспашку и сквозняки - это не комфортно. Уж лучше, чтобы регулятор автоматически зажимал проток теплоносителя в радиаторах и поддерживал сам комфортную ДЛЯ МЕНЯ температуру в квартире (ведь кто-то мои условия может воспринимать как "колотун").

0
Аватар пользователя
ppp53

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Ярославль

Сообщений: 6735

23.09.2015 в 17:54:24

#5376232

DiVO написал : Во-первых, уже есть дома, где изначально установлены индивидуальные приборы учета на квартиры

Это пока ещё большая редкость. Да и по 354 постановлению нашего правительства, если хоть в одной квартире не будет индивидуального учёта (к этому относится и скоренький отказ ИПУ), то оплата будет у ВСЕХ на основани показания ОДПУ делённому на м2.

DiVO написал : во-вторых, хочется в своем доме пребывать в комфортных условиях. А когда в квартире плаваешь в поту и все форточки нараспашку и сквозняки - это не комфортно

Так это и у всех будет жара (мало вероятно, что только в одной квартире). Опять же в ОДПУ нормально отрегулировать регулятор температуры в зависимости от наружной - и окна распахивать не придётся.

DiVO написал : (ведь кто-то мои условия может воспринимать как "колотун

Ой!! Вернее всего колотун в квартире расценят как нормально допустимую температуру!!!

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

23.09.2015 в 21:00:27

#5376435

ppp53 написал : Так это и у всех будет жара (мало вероятно, что только в одной квартире). Опять же в ОДПУ нормально отрегулировать регулятор температуры в зависимости от наружной - и окна распахивать не придётся.

Не получается так. Т.к. то что одним в трусах можно ходить, другим хоть шубу одевай - холодно. Опять же физику не обманешь, тем кто первый на линии может быть высокая температура радиатора, а у последней квартиры в цепочке и малой циркуляции вообще может тепло не доходить и будет то во что вы не верите (в половине квартир баня, а в половине или в конце цепочки колотун). Опять же угловые и обдуваемые квартиры будут тепло терять быстрее чем, те что в центре и опять же будет различие в комфорте...

Лучше немного перетапливать в циркуляции, а уже каждый пусть берёт сколько ему надо регулируя тепло индивиндуально (кому баню, а кому прохладу).

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

24.09.2015 в 09:37:40

#5376972

ppp53 написал : Так это и у всех будет жара (мало вероятно, что только в одной квартире). Опять же в ОДПУ нормально отрегулировать регулятор температуры в зависимости от наружной - и окна распахивать не придётся.

Так ориентируются на самую "холодную" квартиру, например, в самом конце раздачи или угловые. А у тех, где начало подачи и самая горячая вода (в нашем доме на верхних этажах) - парилка.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

24.09.2015 в 10:51:19

#5377060

DiVO написал : Так ориентируются на самую "холодную" квартиру

Хорошо если так, но зачастую автоматическая система в лучшем случае ориентируется на некие уличные датчики установленные не пойми где и как, и поэтому комфорта не получается ни для кого. Ведь для лучшего регулирования надо собирать данные с самой холодной квартиры, данные о температуре за бортом, прогнозирумой температуре, солнечности, ветренности, а иначе система считает, что датчик расположенной под солнечными лучами достаточно согрелся и отрубает тепло, а с другой стороны дома где нет солнца, да ещё и ветродуй уже холодно и того, что посчитала система не достаточно для обеспечения тепла.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

24.09.2015 в 17:33:38

#5377543

ser000 написал : Ведь для лучшего регулирования надо собирать данные с самой холодной квартиры,

Так эти данные сами собираются и пишут жалобы в управляющую компанию. Поэтому шпарят, как могут.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2015 в 17:51:56

#5377570

ser000 написал : ...некие уличные датчики установленные не пойми где и как, и поэтому комфорта не получается ни для кого.

Вы сами себя "загнали" в ситуацию из которой с Вашей точки зрения нет выхода. Но могу Вас успокоить. Выход есть, и достаточно тривиальный - установка термоголовок на отопительные приборы.

И эти термоголовки прекрасно и оперативно реагируют и на заглянувшее Солнце, и на северный ветродуй, и на то открыты у Вас окна в режим вентиляции или закрыты.

Ну нужно на ровном месте искать препятствий и изобретать велосипед. Нужно просто установить термоголовки. И не просто установить, а приложив к этому мозги, т.е. выполнив правила установки термоголовок. Чтобы не было больше на форумах гнилых разговоров, что "дескать термоголовки не обеспечивают своей функции". Извините, но это не термоголовки не обеспечивают своей функции! Это у монтажников не хватает "мозгов", чтобы смонтировать термоголовки правильно!

Как всегда "пеняют на зеркало, хоть у самого рожа кривая!". :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2015 в 17:59:14

#5377577

DiVO написал : Так эти данные сами собираются и пишут жалобы в управляющую компанию. Поэтому шпарят, как могут.

Ну не надо валить всё на УК! Жильцам никто не мешает сделать новый проект реконструкции своей СО и согласовать проект комфортной и энергосберегающей СО!

Точнее мешает желание получить всё нахаляву! А нахаляву, как известно, бывает только "сыр в мышеловке".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

25.09.2015 в 12:37:41

#5378550

Inch1964 написал : нахаляву, как известно, бывает только "сыр в мышеловке".

То бишь, о чем мы?

0
Аватар пользователя
ppp53

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Ярославль

Сообщений: 6735

26.09.2015 в 21:41:19

#5380218

Да в приближении отопительного сезона - о том, ставить ограничители (а ещё более, регуляторы) температуры, или нет!!! При нынешней системы оплаты - за сносную температуру платить как за африку (хотя африка наверное очень редкий случай) я например, лучше форточку открою. А как по этой весне - и двери открывали - УК пофиг - много там тепла, или нет. Вот в предверии поверки они тут как тут - ультиматы поразвешивают - надо платить за поверку, А потом хоть трава не расти. Ну хочет кто - да пусть ставят - дело то это сугубо личное - кто то сверьх навороченную, а кому то и ограничительного вентиля будет достаточно - не каждый же час и даже день крутить придётся. У меня. например, запорные шаровые краны давно были поставлены на всех батареях. Мне и их достаточно - и нарастить батарею в случае малости, и ограничить тепло, когда слишком!!!

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

27.09.2015 в 19:25:07

#5381206

ppp53 написал : У меня. например, запорные шаровые краны давно были поставлены на всех батареях. Мне и их достаточно - и нарастить батарею в случае малости, и ограничить тепло, когда слишком!!!

Регулировать тепло шаровым краном? :a

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу