Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

22.05.2013 в 21:54:18

не буду в цитаты вдаваться... но варианты типа "шнур- две вилки" или " просто через автомат" НЕДОПУСТИМЫ! Да, мы часто отступаем от ПУЭ и ПТЭ в домашних сетях, но это не значит что можно сознательно создавать возможность возникновения несчастного случая! Это сейчас мы все так спокойно рассуждаем о том что "надо просто не забыть про вводной автомат.... надо просто не забыть заглушить генератор....." а случись реально ситуация и человек может запутаться. По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником) , либо с параллельной (аварийной) проводкой работающей от генератора. Забыть переключить холодильник в соседнюю розетку куда менее страшно чем другие варианты.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.05.2013 в 22:12:05

Мегавольт. написал : По моему приемлемы только варианты с переключателем (перекидным рубильником)

Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс

  1. да
  2. Не обязательно если у вас проводка на люстры выключатели "а ля 2,5 мм2" ну или честные 1.5 мм2 и сделана качественно и надежно.
0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.05.2013 в 18:29:38

Насяльника написал : Глупости. Абсолютно работоспособная схема. Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда. для Тс

  1. да
  2. Не обязательно если у вас проводка на люстры выключатели "а ля 2,5 мм2" ну или честные 1.5 мм2 и сделана качественно и надежно.

если уж взялись цитировать то надо было делать это до конца. а дальше говорилось именно о параллельной проводке которая и представлена автором. а против я схем "провод- 2 вилки" или " 2 автомата - один с сети один с генератора"

В любом случае схема должна исключать ошибочное включение, подачу напряжения куда не нужно или появление напряжения на вилке.

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

23.05.2013 в 22:28:00

Когда у меня не стоял перекидной рубильник ,по запарке встречное 220 пошло на генератор . Но можно сказать что всё обошлось благополучно .Размагнитился гена .Мой друг потом привёл его в чувство . Но это был гена ГАБТ -4 военного образца . Как себя повели бы в такой ситуации нонешние импортные гены я не знаю .

0
dmitri1
dmitri1
Новичок

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

24.05.2013 в 05:57:52

Итак в случае использования существующей проводки для резервного питания нужно ставить переключатель. Это более безопасно. Правда цена по ссылке от НЕМЕЦ не очень, но ладно. А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

24.05.2013 в 17:05:37

lumoss написал : вы че ,реально дома руководствуетесь ПУЭ и ПТЭЭП?

Да когда делаю у себя дома ещё могу допустить мелкие нарушения, здесь же не для себя, поэтому хочется сделать без нарушений, что бы потом не было претензий.

Насяльника написал : Если хозяину это не в лом вилку дергать туда сюда.

Да не в лом , потом у нас отключение достаточно редки, вот пару лет назад подключал генератор через переключатель, ну и запускали его за это время всего один раз, а схема получилась достаточно сложная, в это может и трудно поверить , но многим простым пользователям значительно проще разобраться с розеткой и вилкой , чем лезть в щиток и что то там крутить включать.

dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке?

В том случае ( с переключателем) от розетки генератора на переключатель идут два провода, а сам корпус подключен к общему заземлению своим проводом.

0
Вложение
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.05.2013 в 17:06:43

dmitri1 написал : А как быть с заземлением генератора в случае подключения к существующей проводке? Если основная сеть TN-C-S, то ноль генератора к общему заземлению?

Генераторы, как правило, выпускаются с системой IT, то есть, с изолированной нейтралью. Пункт 3.3.4 ПТЭЭП требует, чтобы режим нейтрали генератора соответствовал режиму нейтрали сети. У Вас TN-C-S, следовательно, один из выводов однофазного или среднюю точку трехфазного генератора нужно подключить к ГЗШ; туда же подключить и корпус генератора. Фазные проводники генератора и сети коммутировать переключателем.

0
alberoth
alberoth
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Зеленоград

Сообщений: 32

30.04.2023 в 21:41:29

НЕМЕЦ, Как задолбали эти страшилки про электрика на столбе. Я в деревне живу, теперь никто по столбам не лазит! Если уж говорить про то, что "когда нибудь забудешь выключить вводной автомат", то что помешает маразму заставить человека забыть переключить трехпозиционник? Последний вариант хорошая вещь, но дилетанту не по зубам, мастеровой возьмет десятку. Да еще и на щитке уже нет места, значит все целиком менять. А это уже минимум 30.

0
alberoth
alberoth
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Зеленоград

Сообщений: 32

30.04.2023 в 21:52:15

НЕМЕЦ,

И на старуху бывает проруха, рано или поздно вводной автомат отключить забудете. Результат - монтер прилип к столбу. Про шнур-убийцу вообще молчу.

Если человек так забывчив, что ему помешает переключить трехпозиционник в правильное положение? Я живу в деревне, сейчас по столбам электрики не лазят, только интернетчики.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17334

01.05.2023 в 00:27:28

alberoth, Дату видели? Совсем заняться нечем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alberoth
alberoth
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Зеленоград

Сообщений: 32

01.05.2023 в 18:00:09

MaSeVi написал: alberoth, Дату видели? Совсем заняться нечем?

MaSeVi, Извините, а при чем тут дата? До сих пор копья ломают на эту тему. И как Вы лично относитесь в данному вопросу (в Вашем ответе сквозит зрелая, сформировавшаяся позиция профессионала).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу