Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
Сначала определитесь с категорией взрывозащиты, потом откройте ГОСТ и посмотрите. Для разных категорий разные требования могут быть.
To Bigma,
посмотрите здесь http://gstz.ru/zip/katalog_gstz_2005_std.pdf
там можно почерпнуть сведения о категориях взрывозащиты и о используемом оборудовании. Каталог старый, сейчас появилось очень много новой продукции. Так же можете посмотреть здесь http://www.industriya-m.ru/?id=3
Есть специальные взрывозащищенные распредкоробки серии КРВ-100 со специальными кабельными вводами.
Если читать, то можно сразу первоисточник: ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и прочие ГОСТы 51330 (далее они делятся по категориям)
Только слишком сильно чтением можно не увлекаться.
Все что требуется это уточнить у заказчика требуемую категорию. А далее все коробки и прочие вещи покупать с нужной категорией. Все кабельные вводы и т.п. по нормальному должны быть сертифицированы на нужную категорию.
В том то и дело, что коробки и трубы уже закуплены. Надо (при проверке) доказать какими-либо документами, что соединение труба-коробка является взрывозащищённым. Сейчас поштудирую ГОСТы.
Во взрывоопасной среде используются кабеля только с виниловой или резиновой изоляцией, распайки должны быть с меткой "1Exll" или ей подобной, в зависимости от среды, искробезопасные цепи могут соединяться в распайках типа IP54 и лучше. ПУЭ глава 7
Bigma написал :
В том то и дело, что коробки и трубы уже закуплены. Надо (при проверке) доказать какими-либо документами, что соединение труба-коробка является взрывозащищённым
Маркировка взрывозащиты присваивается изделиям испытательной организацией и наносится на видных частях электрооборудования,
обозначается по ГОСТ Р 51330.0-99 Если на коробках и т.п. нет маркировки вы ничего не докажете. Причем маркировка должна выполняться рельефным способом. (т.е. еще на пресс-форме изделия)
P.S. - еще раз вспомним формулу мастерсити - "Кроилово ведет к попадалову!" При установке взрывозащищенного оборудования лучше "перебдеть" :)
avmal написал :
Гофру в любом случае придётся менять на стальную трубу.
Почему? В описании гофры указана Степень защиты - IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), а так же такие параметры, как:
-Материал - самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ)
-Сопротивление изоляции - не менее 100 МОм (Ом х м), 500 В в течении 1 мин
-Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В, 50 Гц в течении 15 мин
-Огнестойкость - не поддерживают горения, ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 650°С)
Bigma написал :
Почему? В описании гофры указана Степень защиты - IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), а так же такие параметры, как:
-Материал - самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ)
-Сопротивление изоляции - не менее 100 МОм (Ом х м), 500 В в течении 1 мин
-Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В, 50 Гц в течении 15 мин
-Огнестойкость - не поддерживают горения, ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 650°С)
Все эти параметры не имеют никакого отношения к взрывозащищённости изделия. Видели у сапёров есть специальные камеры для подрыва мин и других боеприпасов, корпус которых локализует внутренний взрыв определённой мощности? Это и есть взрывозащищённое изделие, правда в электротехнике параметры не такие хищные. Ваша "гофра" способна локализовать внутренний взрыв?
avmal написал :
Ваша "гофра" способна локализовать внутренний взрыв?
:D
В понедельник уточню класс пожароопасности. По проектам это помещение только пожароопасное, не взрывоопасное. Таким образом, если например класс ПО - IP44, то указанные классы защиты на материалах должны быть не ниже IP44?
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория), соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении. Проводка будет протягиваться в гофротрубах, используются электромонтажные коробки (такие http://elect-teh.ru/d/169499/d/image_109.jpg). Будет ли считаться соединение гофротрубы и коробки через резиновые вставки коробки соответствующим категории опасности помещения?
мы делали в дизельном помещении.... правильно вам говорят выкинуть коробки и забыть про гофру... сталь! на крайняк пластиковая труба.... хотя шутки с этими делами лучше не шутить))) ссылки вам грамотные кинули.... только коробки там не удобные были.... лучше на винтах брать, прямоугольные, светлобежевые такие.... мы перебздели и все соединения и выключатели вывели на улицу, меняли проект под все это.... но у нас так получалось что в этой комнатке открытый бак с дизелем на 3тонны стоял
Bigma написал :
Подскажите в такой ситуации: проводится монтаж электропроводки в гараже завода (ГСМ, взрыво-пожароопасная категория),
Категория помещения буковками и циферками -"В- 1 г" ??? Гаражи, теплые стоянки, ремонтные боксы- как правило имеют не взрывоопасную среду. Где черт возьми проект?
Bigma написал :
соответственно вся проводка должна прокладываться во взрывозащищённом исполнении.