DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 13:24:05

2san написал : дык может тогда проще РЕ по другому проводу кинуть на ЗШ?

Наоборот, от ГЗШ кидать РЕ на ОПН и отдельно на ГРЩ.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

29.05.2013 в 13:31:23

DED@ПВО написал : Наоборот, от ГЗШ кидать РЕ на ОПН и отдельно на ГРЩ.

ну или так исправил схему

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 13:38:12

2san написал : исправил схему

Выводы ГЗШ - на ГРЩ и ОПН-С поменяй местами, так будет лучше. ИМХО.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

29.05.2013 в 13:43:48

DED@ПВО написал : так будет лучше. ИМХО.

ок. путь к земле короче будет)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.05.2013 в 13:49:47

2san написал : исправил схему

Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 13:53:38

ink_mast написал : Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.

А рубильник это что по Вашему? Он же в ВРУ на фасаде устанавливаться будет, или как???

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.05.2013 в 13:54:44

DED@ПВО написал : А рубильник это что по Вашему?

По моему это не аппарат защиты. не? ;)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 13:58:59

2san, В этом случае нет необходимости 3х6 между щитами, достаточно 2х6. Третья жила (РЕ) все равно будет от ГЗШ.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

29.05.2013 в 14:00:46

DED@ПВО написал : 2san, В этом случае нет необходимости 3х10 между щитами, достаточно 2х10. Третья жила (РЕ) все равно будет от ГЗШ.

угу..

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.05.2013 в 14:00:51

ink_mast написал : Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.

И где здесь сказано про автоматическое отключение питания???

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.05.2013 в 14:14:29

DED@ПВО написал : И где здесь сказано про автоматическое отключение питания?

А пост был не вам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.