2san написал : дык может тогда проще РЕ по другому проводу кинуть на ЗШ?
Наоборот, от ГЗШ кидать РЕ на ОПН и отдельно на ГРЩ.
29.05.2013 в 13:24:05
2san написал : дык может тогда проще РЕ по другому проводу кинуть на ЗШ?
Наоборот, от ГЗШ кидать РЕ на ОПН и отдельно на ГРЩ.
29.05.2013 в 13:31:23
DED@ПВО написал : Наоборот, от ГЗШ кидать РЕ на ОПН и отдельно на ГРЩ.
ну или так исправил схему
29.05.2013 в 13:38:12
2san написал : исправил схему
Выводы ГЗШ - на ГРЩ и ОПН-С поменяй местами, так будет лучше. ИМХО.
29.05.2013 в 13:49:47
2san написал : исправил схему
Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.
29.05.2013 в 13:53:38
ink_mast написал : Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.
А рубильник это что по Вашему? Он же в ВРУ на фасаде устанавливаться будет, или как???
29.05.2013 в 13:54:44
DED@ПВО написал : А рубильник это что по Вашему?
По моему это не аппарат защиты. не? ;)
29.05.2013 в 13:58:59
2san, В этом случае нет необходимости 3х6 между щитами, достаточно 2х6. Третья жила (РЕ) все равно будет от ГЗШ.
29.05.2013 в 14:00:46
DED@ПВО написал : 2san, В этом случае нет необходимости 3х10 между щитами, достаточно 2х10. Третья жила (РЕ) все равно будет от ГЗШ.
угу..
29.05.2013 в 14:00:51
ink_mast написал : Заземлять щит на фасаде без обеспечения отключения питания низя.
И где здесь сказано про автоматическое отключение питания???
29.05.2013 в 14:14:29
DED@ПВО написал : И где здесь сказано про автоматическое отключение питания?
А пост был не вам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу