Ким написал : На до попытаться понять откуда потенциал на контактах при отключенной установке
Я выразился криво. Установка ВКЛ, но вся навесная "мишура" была отключена от нее, что-бы не подать напряжение через себя.
Ким написал : Даже с большой буквы название ... Сколь Уважения данной рыбке ...
Это были консервы "минтай в масле". Куда-то пропали в конце того века. Наверное "траулер утонул" который их производил.
mr-h написал : Вам калорифер преднагрева установили?
Да, калорифер установлен. Подключен на контакты NO, COM на плате. Они специально для этого сделаны. Картинки выше, там есть это.
mr-h написал : Я в данной ситуации просто подцепил управляющую обмотку контактора (включающего внешний калорифер и заслонки) на обмотку HIGH вентилятора
Для управлением заслонками это работать будет, но как выбирать скорость подпорного вентилятора? Я хотел, что-бы скорость подпорного выбиралась в соответствии с основной установкой. Установка HIGH - Подпорник HIGH Установка LOW - Подпорник LOW Средняя скорость подпорного пока в воздухе висит. Я хотел завести ее на переключатель на DIN рейку и выбирать ее вручную, по необходимости, но стоимость переключателя в 500р меня остановила.
mr-h написал : а напрямую соединили его среднюю скорость с LOW установки, а высокую с HIGH
Таким образом нагрузив цепи на установке дополнительной нагрузкой. Как то страшновато. Или нормально? Ничего, что на двигатель подпорника всегда напряжение подается на все его обмотки?
mr-h написал : shs_sf имел в виду не отключенную установку, а что напряжение есть всегда, независимо от того выбрана эта скорость или другая. Если установка отключена, то напряжения не будет на обоих клеммах, если включена любая из скоростей - напряжение будет на обоих клеммах, но разное.
Да, да, именно так. Извиняюсь за криворукость в написании.
Ким написал : Это все таки не правильно, не должно так быть
Согласен полностью.
mr-h написал : Поиск не находит, но удалось перебором страниц назад найти эти темы:
Спасибо! Вот это то, что очень понравилось! Если бы я это видел раньше, то избежал бы всех своих мучений.
Ким написал : А для этого нужен тип реле/контакторов которые применил автор, или их фото
Совершенно обычные, двух-полюсные контакторы, самые простые (вот у них все и купил)