Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2014 в 14:52:23

Run написал : тогда его можно засунуть под УЗО холодильник предварительно изменив его на 63А 30мА

Не лучшее решение. Водонагреватель - довольно проблемное устройство, иногда дающее утечки

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 14:55:15

Run написал : по поводу водонагревателя на 8 кВт получаеться для его запитки нужно АВ С32 и кабель 6,0 правильно?

я взял вот этот http://stiebel24.ru/katalog/protochnye_vodonagrevateli_220_v/napornye_vodonagrevateli_stiebel_eltron_dhc/napornyj_vodonagrevatel_stiebel_eltron_dhc_8/

Во время ремонта подключил времянкой 6квадрат ВВГнг (сделан по ТУ) от автомата 32А - оставил на полчасика поработать... Автомат не выбило, но кабель нагрелся очень ощутимо. Руку не обжигал конечно, держать было можно.

Плюнул на это и прокинул до проточника 10 квадрат под защитой 40А автомата.

Но это у меня 6 ка похоже совсем "обрезанная" по ТУ была...

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 14:56:09

куда же тогда его (водонагреватель) сунуть то?

Роутер под УЗО перенес, теперь с шинкой после УЗМ нормально соберуться все УЗО в одну линию

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 14:58:08

ksiman написал : Не лучшее решение. Водонагреватель - довольно проблемное устройство, иногда дающее утечки

Водонагреватель используется раз в год 10 дней (если речь идет о квартире). Вот на него можно влепить 2Р автомат (или 1Р+N), чтобы 360 дней он отключенным полностью стоял. Тогда не страшно и с холодильником на 1 УЗО его вешать...

Ибо, если от проточника выбьет УЗО ты это сразу заметишь по холодной воде и холодильник будет спасен...

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 15:09:02

ну тогда осталось только исправить водонагреватель на АВ С40 и кабель 10,0 и готова моя многострадальная схема

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:11:22

Run написал : и готова моя многострадальная схема

Роутер почему без дифзащиты? Он в розетку включается? Почему эту розетку дифзащитой обделили???

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 15:11:45

Я надеюсь это финальный запил :)

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2014 в 15:15:22

Run написал : это финальный запил

Принцип единообразия - нафиг 1р.Кроме 2 А,ну и 32А и 40А двухмодульные будут.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:21:07

Run написал : Я надеюсь это финальный запил

А с водогреем точно определились что это проточник будет а не накопительный?

С2 под роутер может быть тяжело достать. С6 или С10 тоже пойдет.

Да и вообще для себя любимого я бы все автоматы не "С", а "В" поставил.

И там под роточник между УЗО и автоматом тоже бы 10 квадрат пустить. И если уж собрались автоматы 1Р+N ставить - то ставьте все! (раз 1Р+N, то скорре всего вы решили на Легранде щит собирать). Тогда если все автоматы 1Р+N ставить - то их можно шинкой объединить.

Но у Легранда 1Р+N идут на 4500А... И характеристики "В" у них вроде нет Я вот вообще не сторонник такой минимизации и уплотнения...

Вот у АВВ у серии S200 офигенные клеммы в которые можно что угодно зажать, и даже 2 жилы разного сечения - но у них нет 1P+N

Run, теперь настал момент определиться с производителем автоматики, и после этого еще раз подкорректировать схему ;)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2014 в 15:25:35

Solovey написал : И характеристики "В" у них вроде нет

Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 15:32:53

serj12 написал : Как пишет один знакомый - Гы-гы=)Вот на столе 40 шт лежит.

1p+N ? Характеристика В. Легранд?

а артикул подскажите пожалуйста

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 16:09:03

1) дело в том что я пока еще не решил каого производителя автоматики использовать, вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены 2) про водонагреватель проточноый - только он так как под накопительный боюсь не смогу найти места 3) автоматы типа С так же более распространнены Ну вот схема которую мы имеем на данный момент

Теперь буду штудировать интернет в поисках ответа на вопрос - на каком производителе собрать мою схему

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 16:11:52

Run написал : 3) автоматы типа С так же более распространнены

Для Москвы не актуально, только если не собираетесь идти на рынок. Оформляете через интернет, получаете с доставкой на дом и оплатой курьеру.

Run написал : вот и думаю что надо вместо 1P+N использовать 2Р так как они более распространнены

Большого смысла рвать N нет. Это в теории интересно, когда N замкнет где-нибудь на РЕ, то таким автоматом можно отключить поврежденную нейтраль и включить групповое УЗО...

Но вероятность такого события 0.хрендесятых. Так что ради этого ставить 1Р+N... ну как хотите. А вот 2Р тупо занимают в 2 раза больше места и стоят в 2 раза дороже. Вот тут уж на мой взгляд минусы от их использования однозначно весомее всех плюсов.

2Р я бы вот только на стационарный кондей, проточник и варочную поверхность поставил бы... Тем более что если в одно ряду ставить 1 или 2 2Р автомата, то их все-рвно можно с 1Р шинкой штатной соединить.

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

08.01.2014 в 16:23:55

тогда поправьте меня пожалуйста: 1) все автоматы типа В 2) если по схеме сверху вниз перечислять то получаеться
, т.е. Вы предлогаете все указанные 1P+N поменять на 1Р? т.е. вот так

правильно я Вас понял?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2014 в 16:43:07

Solovey написал : а артикул подскажите пожалуйста

4 07475 B16A

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу