fground
fground
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Ronca

Сообщений: 35

10.09.2018 в 21:26:07

докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шипеть в тенах. шли испарения воды, которая давала утечку тока и вырубала УЗО. через 30 мин шипение прекратилось, и я включил через УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.09.2018 в 21:32:52

fground написал: начало шипеть в тенах

Внутри ТЕНов?

0
fground
fground
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Ronca

Сообщений: 35

10.09.2018 в 22:32:13

Alex___dr, скорее всего да, потому что я доставал их с фланца, и они были снаружу абсолютно сухие. наверное я их намочил, когда менял анод.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.09.2018 в 23:24:11

fground написал: наверное я их намочил, когда менял анод.

А что такое "анод", если ТЭНы сухие? Вообще-то,

Anat78 написал: ТЭН может после долгого хранения давать утечку, лечится прокалкой,

. Я, как-то, новую печь неделю грел, пока смог вернуть землю. Вопрос по применению переноски остался: так есть у переноски земля или нет? В общем, влажный от долгого хранения ТЭН вполне объясняет Вашу проблему. Насколько понимаю, сухой ТЭН не может выбивать УЗО. Во всяком случае, так говорится в описании сухих ТЭНов. Но сам ТЭН может быть влажным. Это уже из опыта.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.09.2018 в 23:25:22

igor1 написал: А что такое "анод", если ТЭНы сухие? Вообще-то,

И откуда на сухих ТЭНах накипь?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.09.2018 в 10:57:42

igor1 написал: Я, как-то, новую печь неделю грел, пока смог вернуть землю.

Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания, и при отключённой земле этот ток Ваш.

Собственно, финны в инструкции к электропечам Харвия русским по белому пишут: "УЗО не применять". И действительно некоторые экземпляры, по отзывам, выбивают 100 мА при просушке. Но при стационарном (не через розетку) заземлении ток утечки на безопасность не влияет, можно сушить ТЭН в процессе нормального использования печи.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.09.2018 в 17:46:10

AlexeyL написал:

Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания, и при отключённой земле этот ток Ваш.

Если предположить, что тело человека из куска металла, то да... В противном случае ваш постулат вдребезги разбивается о закон Ома...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5659

12.09.2018 в 22:52:05

Ixtim написал:

AlexeyL написал:

Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания, и при отключённой земле этот ток Ваш.

Если предположить, что тело человека из куска металла, то да... В противном случае ваш постулат вдребезги разбивается о закон Ома...

Ixtim, цифрами подтвердить "разбитие" сможете?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

13.09.2018 в 20:04:30

AlexeyL написал: Но при стационарном (не через розетку) заземлении ток утечки на безопасность не влияет,

Это что-то новое в электротехнике. И каким же образом происходит это чудесное перерождение при замене способа подключения?

AlexeyL написал: Сильно рисковали. Утечка в пределах несрабатывания УЗО вполне может быть током неотпускания,

Ничем я не рисковал. То, что на корпусе нет потенциала я, естественно, проверил. Да и печь включал только на ночь в низкотемпературном режиме: я ведь сушил, а не пёк.

СтранникXXI написал: цифрами подтвердить "разбитие" сможете?

Можно, конечно, и цифрами, но все равно будет некоторая натяжка. Ибо если бы Ixtim был прав на 100% - человек никогда не страдал бы от электро травм. Скажем, как правило, практикующие электрики время от времени (как бы ни стереглись), попадают под напряжение. И ничего, живы (в основном). И даже здоровы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.