23.11.2010 в 06:53:46
стяжкой 2мм на 2 мера пол не выровнять, надо лить самонивелирующуюся смесь. на 12 квадратов у меня ушло 4 мешка по 25кг. получилось около 4-5мм слой. перед заливкой проходите 2 раза грунтом, он не даёт проникать влаге в стяжку, через 8 часов можно заливать сохнуть будет неделю, ну можно 2 для успокоения. Если доска будет клеиться к полу, выбирайте смеси которые дают на отрыв большую нагрузку, например я заливал Thomsit DD, а получилось так, что доска оказалась без замков и я её клеил к основанию, а DD не очень подходит, для этого у Thomsita есть получше продукты. Потом прочность стяжки из цпс всегда оставляет вопросы о своей прочности как в варианте плавающего монтажа доски так и при приклеивании, в первом случае опасность пыления, во втором отрыва при изменении температурно-влажностного режима. У меня доска длиной 2,2 метра усохла зимой при уменьшении влажности на 1 мм.
23.11.2010 в 09:37:14
Renex написал : Стяжка залита из обычной ЦПС, финишного выравнивания не было
если ровно (как писали уже не более 2 мм на 2 м), то и не надо дополнительно выравнивать. если есть перепады необходимо смотреть самое "высокое" место, добавить 1 мм (при условии применения смеси с мелким наполнителем и хорошей растекаемостью (подвижностью)) это будет ваш 0, затем от этой точки "пробить" отбить, отмерить или отметить точки , и по ним смотреть сколько надо смеси. считается 1,5-1,7 кг/мм/мкв (как пример надо залить 4 мм, площадь 15 м, смесь с расходом 1,5 кг)= 4х1,5х15=90кг (мешки или 20 или 25 кг) получается 5 или 4 мешка. ЦПС ВЫСЫХАЕТ под настил 1 см - 7 суток при температуре 20 град, или измерять остаточную влажность (весовой метод, электронный, карбидный), можно не особо заморачиваться, и перед настилом сначало пленка (внахлест и проклейкой стыка скотчем), подложка и доска. если клеить, то как писали выше, наливайка должна подходить для приклейки паркета. для стыков есть специальные клеи (водостойкий ПВА), чаще всего это Д3, при нормальной работе, отлично собирается доска, ничего не ломается, правда при разборке могут возникнуть сложности, но как мне думается пол не конструктор, его сделал и забыл до следующего ремонта (капитального)
28.06.2011 в 14:58:21
Не создаю новую тему, но проблема аналогичная - скрипит паркетная доска. Upofloor 3-х полосная. Уложена на фанеру 10 мм и подложку 2 мм. В том месте где скрипит - "горб". То есть наступаешь на него, он продавливается и поэтому скрип. Строители утверждают что всегда при укладке по диагонали где-нибудь в одном месте имеется горб. Но со временем он уляжется. Прочитал тему (не только эту) и понял что строителя тупо отмазываются и на самом деле пол уложили кривыми руками ибо при нормальной укладке никаких горбов быть не должно. Я прав?
28.06.2011 в 15:38:02
Мы клали по диагонали своими руками, никаких "горбов". А вы уверены, что это именно "горб"? Если к нему правило приложить, что будет? Может быть, доска-то у вас как раз ровно лежит, просто под этим гипотетическим "горбом" у чернового пола провал?
28.06.2011 в 15:59:00
Черновой пол ровный - новая стяжка. Плюс как я уже сказал строители развели на фанеру. Стяжку проверял - перепад не более 2 мм. Именно горб потому что наступаешь он продавливается и звук выходящего воздуха из щелей. Горб высотой ок сантиметра. Надо будет поточнее замерить. Но как я считаю в любом случае его не должно быть
28.06.2011 в 16:14:51
Именно горб потому что наступаешь он продавливается и звук выходящего воздуха из щелей
Так это ни о чём не говорит. "Он продавливается и звук выходящего воздуха из щелей" означает, что между доской и черновым полом в этом месте зазор; это может быть и при ровном поле + торчащей доске, и при вогнутом поле + ровной доске.
Плюс как я уже сказал строители развели на фанеру. Стяжку проверял - перепад не более 2 мм.
Так стяжку проверяли или фанеру?
Горб высотой ок сантиметра. Надо будет поточнее замерить.
Ну вот пока не замерите (не приложите правило так, чтобы лежало на "горбе" и соседних досках) - ничего нельзя сказать, даже того, что это именно горб (если не видно визуально, что именно торчит).
Теоретически может быть ещё одна причина - если проблема наблюдается только на одной доске, то именно эта доска может быть бракованной; при укладке это должны были определить и эту доску не использовать, а вместо неё взять другую.
28.06.2011 в 16:20:03
tamala написал : Так это ни о чём не говорит. "Он продавливается и звук выходящего воздуха из щелей" означает, что между доской и черновым полом в этом месте зазор; это может быть и при ровном поле + торчащей доске, и при вогнутом поле + ровной доске.
Неправильно выразился - видно именно визуально. Видно что три паркетных доски горбом. Фанера прибита и приклеена. Перепад не более 2мм. Проверена была и фанера и стяжка При укладке наблюдал немного кривоватую укладку подложки, плюс еще такой момент - так как укладка велась по диагоналия то в двух углах ( в котором горб и противоположном) "уголок" из паркетной доски прикручен к фанере был. Может это сыграло роль
28.06.2011 в 17:29:10
так как укладка велась по диагоналия то в двух углах ( в котором горб и противоположном) "уголок" из паркетной доски прикручен к фанере был
Зачем? Вся ведь суть плавающего пола - чтобы дать доске расширяться-сжиматься при колебаниях температуры, для этого и зазор между доской и стеной оставляют. А так, как у вас - каждый сезон доски то вспучиваться будут, то пытаться разъехаться, ну и через некоторое время замки так придут в негодность.
Неправильно выразился - видно именно визуально. Видно что три паркетных доски горбом.
Ну тогда либо три доски подряд брака; либо, возможно, под ними подложка в несколько слоёв (например, соседние полосы были уложены внахлёст, или просто одна полоса изогнулась, и вышел тройной слой); либо виновато недопустимое фиксирование доски (причём ещё и кривое - не могла она у вас так за несколько дней расшириться, значит, изначально эти уголки зафиксировали не там, где надо).
31.10.2012 в 20:34:30
решила обновить тему. положили паркетную доску на черновой оциклеваный деревянный пол. пол оциклеван не в ноль и перепады местами составили около 5 мм. мастер сказал, что до 5 допускается и про 2 мм это предосторожности.
1) в одним месте доска скрипит сильно. мастер сказал, что доска должна отлежаться и через месяц, если будет скрип, он ее "шпильками" прикрутит к деревянному полу. ничего не случится, если доска в некоторых местах в середине пола будет фактически прибита.
2) не будет ли при таком исходнике дальше больше проблем? (появятся новые скрипы) (в некоторых местах доска, постеленная плавающим способом, реально плавает под ногами, но без скрипов)
спасибо
31.10.2012 в 21:11:04
Bonn написал : реально плавает под ногами
это как? вверх-вниз или по горизонтали?
какую подложку и какой толщины использовали под паркетную доску?
31.10.2012 в 22:06:48
Если неровности до 5мм, то ничего нет странного, что доска вверх-вниз плавает.:) 2мм - это реальный допуск, а не излишняя предосторожность.