Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

15.09.2006 в 21:06:54

Подскажите пожалуйста можно ли положить в штробу на стене ПУНП 2*2,5 вместо Nym 2*2,5. По возможности ответ обоснуйте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2006 в 04:10:31

Sedoy написал : Подскажите пожалуйста можно ли положить в штробу на стене ПУНП 2*2,5 вместо Nym 2*2,5. По возможности ответ обоснуйте.

Вы не уточнили в какой штробе будет укладываться кабель - это не маловажно. Но если включить фантазию и домыслить, что в негорючей, то можно - такой способ проводки предусмотрен ГОСТом. А если NYM заложен в проект, то тут могут возникнуть проблемы при сдаче - отступление от проекта, ни с кем не согласованное.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

16.09.2006 в 10:55:46

avmal написал : если NYM заложен в проект

Двухжильный? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2006 в 11:12:58

ВТБ! написал : Двухжильный? ;)

Сейчас от проектировщиков можно всего ожидать, поскольку все проекты чаще перерисовываются с проектов 18...лохматого года с введением дополнительно новомодных наименований. В свое время занимался поставкой кабельной продукии в Астану ( тогда еще строящуюся ), так в номенклатуре были указаны марки кабелей, выпуск которых был прекращен еще в пятидесятые годы. Приходилось предагать и согласовывать замену, причем с большим трудом.

0
sqlexec
sqlexec
Местный

Регистрация: 26.08.2006

Иркутск

Сообщений: 176

16.09.2006 в 19:01:06

Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2006 в 19:07:11

sqlexec написал : Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

Про нее ни слова ...

0
sqlexec
sqlexec
Местный

Регистрация: 26.08.2006

Иркутск

Сообщений: 176

16.09.2006 в 19:14:59

avmal написал : Про нее ни слова ...

Нееетт, ни для того я выкушал 450 шотландских самогонов, чтобы таить правду от народа!!!!!

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

16.09.2006 в 21:14:25

sqlexec написал : Нееетт, ни для того я выкушал 450 шотландских самогонов, чтобы таить правду от народа!!!!!

:-)

sqlexec написал : Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

Это чего, правда?

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

16.09.2006 в 21:30:50

avmal написал : Вы не уточнили в какой штробе будет укладываться кабель - это не маловажно. Но если включить фантазию и домыслить, что в негорючей, то можно - такой способ проводки предусмотрен ГОСТом. А если NYM заложен в проект, то тут могут возникнуть проблемы при сдаче - отступление от проекта, ни с кем не согласованное.

Да, штроба не горючая(штукатурка по кирпичу). Проекта никакого нет-переделываю сам. Вопрос возник из-зи того, что у нас в городе стоимомть NYM=стоимости ПУНП, по крайней мере двухжильные, а класть ПУНП гораздо удобнее(imho).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2006 в 23:37:18

Sedoy написал : Да, штроба не горючая(штукатурка по кирпичу). Проекта никакого нет-переделываю сам. Вопрос возник из-зи того, что у нас в городе стоимомть NYM=стоимости ПУНП, по крайней мере двухжильные, а класть ПУНП гораздо удобнее(imho).

Раз такое дело - кладите ПУНП, только его выкладывать на самом деле сложнее, чем NYM. Это только на первый взгляд кажется, что для ПУНПа штроба мельче нужна, а на самом деле такая же. Плюс, еще замучаетесь его выравнивать, даже, если его и размотаете грамотно.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.09.2006 в 10:21:03

avmal написал : Это только на первый взгляд кажется, что для ПУНПа штроба мельче нужна, а на самом деле такая же.

Ну ты даешь! Не понял, что-ли - он ПУНП по кирпичу проведет (под штукатурку), а на NYM толщины штукатурки не хватает! :)

Sedoy написал : Проекта никакого нет-переделываю сам.

Браток, а чего же на розетки и двухжильный? Надо бы трех...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.