SVKan написал : Кондей зимой запустить на подогрев это штатный режим или нет? Вышибает и С16...

штатный, просто автомат выбран неграмотно. Необходимо у производителя для каждой модели узнавать максимальный пусковой ток (производители его почему-то всегда стыдливо скрывают).

SVKan написал : гарантированной селективности на модульке не возможно.

возможно, но лишь в узких пределах (до некоторых значений токов КЗ)

andrewkhv написал : у меня цэшка сломана уронил как-то на пол, теперь врет безбожно.

тоже мне проблема - купи китайавометр за 300-600 руб. и забудь кошмар измерений стрелочным прибором!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.06.2013 в 14:40:41

Alexiy написал : штатный, просто автомат выбран неграмотно.

это если "зимний комплект" стоит... а так заклинить компрессор - раз плюнуть...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.06.2013 в 14:43:01

andrewkhv написал : это если "зимний комплект" стоит...

ну, да - ТЭН + неинвертор = весёленький пусковой ток...

andrewkhv написал : заклинить компрессор - раз плюнуть...

это уже другой разговор - это уже авария.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2013 в 15:24:35

ВТБ! написал : Да и не ставят в быту автоматы меньше 6А - дорого и незачем.

Поэтому и нет никакого смысла пижониться - выключатели, как правило, на 10А, разводка освещения полуторкой меди, да, и, автоматы С10А дешевле, чем те же В10А, С6А, В6А ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

13.06.2013 в 15:33:29

avmal написал : нет никакого смысла пижониться

Себе можно и попижонить. Если что не так - виноватый всегда в зеркале.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.06.2013 в 15:39:39

И все зеркала шторкой завесить? :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2013 в 15:45:19

ВТБ! написал : Если что не так - виноватый всегда в зеркале.

Хотя бы только по этой причине не стоит пижониться.

0
user0552
user0552
Новичок

Регистрация: 26.02.2013

Херсон

Сообщений: 44

13.06.2013 в 16:27:32

просветите по поводу автомата под кондишку. как правильно его выбрать? всегда ставил с16, ни у кого проблем не было

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.06.2013 в 16:34:41

user0552 написал : автомата под кондишку. как правильно его выбрать? всегда ставил с16

Для бытового кондея это верный выбор и ничего мудрить не надо.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

13.06.2013 в 17:54:16

я попробовал автоматы C1 и C3 поставить. С1 прекрасно запускает ЛЛ 18Вт с ЭПРА, а С3 нормально держит 6 галогенок 35Вт через эл. транс на 12В. что соответствует теоретическим ожиданиям и документации производителя сколько каких ЭПРА и эл.трансов можно вешать на разные автоматы. c другой стороны B10 также нормально терпит одновременный старт 14 галогенок *35Вт через эл.транс.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.06.2013 в 19:34:29

andrewkhv написал : "пусковой ток" лн с непрогретой спиралью в 10 раз больше рабочего тока.

можно пруф , я думал что меньше..