BV написал:
ПPOPAБ написал: Ага... Сколько таких домов в Москве - один, два?
Сейчас уже много 37....40 этажек.
BV, :D
Открываем ё-бург. Третья столица, "каг бе" ...
19.03.2017 в 14:20:36
#5969203
BV написал: Гофра 20
Получается, что наружный диаметр кабеля 16,5 мм. Выходит, что это ВВГ 1х70. Или АВВГ?
20.03.2017 в 11:21:41
#5970009
07.04.2017 в 09:46:11
#5988190
Так все же, что лучше поставит в щит коттеджа с новой проводкой, новой ТП находящейся в 150 метрах и линией СИП. В или С?)))
07.04.2017 в 10:00:54
#5988198
Vadim 3127, что дешевле, то и ставьте. Ну или что дороже, как альтернативу.
07.04.2017 в 12:43:45
#5988359
Radio, Спасибо. Просто они у меня будут практически в одну цену. Я так понимаю, что В в любом случае лучше?
07.04.2017 в 14:20:48
#5988456
Vadim 3127, что значит лучше? Все ставится так, как более уместно... Вы еще Бэшки поставьте в "голове" линии.. узнаете что значит "лучше"))))
07.04.2017 в 16:01:25
#5988532
haramamburu, Ну вы меня совсем уже каким то извращенцем сделали.)))
07.04.2017 в 17:40:00
#5988611
serj12 написал: то С однозначно . Характеристика В не ваш случай.
А чего так однозначно? Хуже-то не будет :)
07.04.2017 в 18:01:42
#5988634
Ну вот! Опять меня запутали!)))) Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В? Для себя же любимого. ))) Цена практически одинаковая. У меня проект первоначально вообще был весь на В и узо А. Но потом для удешевления переделали на С и узо АС. С по параметрам моих вводных- прошли без пробле, а вот узо... конечно лучше А. Но у меня очень большой щит и разница в цене очень большая. А тут подвернулся хороший вариант по комплектующими где можно В и С купить по реально низкой цене и узо АС тоже. Вот и возник вопрос. Так как ав В нет столько сколько мне надо, вот и думаю- скомбинировать или поставить одни С . Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.
07.04.2017 в 18:54:18
#5988663
Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.
ну и отлично,будет с кого спросить потом :p
Vadim 3127 написал: вот и думаю- скомбинировать
комбинируйте,хуже не будет.
Vadim 3127 написал: Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В
вполне разумно.
Vadim 3127 написал: запутали
вы прям как - "Алиса,ты меня не путай ! "(с) :)
И это пройдёт ...
07.04.2017 в 20:56:18
#5988749
serj12 написал:
Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.
ну и отлично,будет с кого спросить потом :p
Vadim 3127 написал: вот и думаю- скомбинировать
комбинируйте,хуже не будет.
Vadim 3127 написал: Может поставить и те и те- В на свет везде,а С поставить на розетки где есть электродвигатели и большой пусковой ток, а на остальное В
вполне разумно.
Vadim 3127 написал: запутали
вы прям как - "Алиса,ты меня не путай ! "(с) :)
serj12, Спасибо! Практически успокоили...))) Но следующее после вашего сообщение товарища Radio-опять вносит непонятки...))))
13.04.2017 в 18:53:19
#5994186
Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.
:killyourselfbywall:
13.04.2017 в 23:41:28
#5994469
ВТБ!, Не нравятся слова "все" и всегда :) Стоит коттедж рядом с ТП, и до ТП хороший кабель - зачем ВЕЗДЕ В, если и С обеспечит отключение? Ну ладно, допустим от B вреда не будет для большинства групп, разве что немного дороже. Но допустим есть группы с большим пусковым током, как то - компрессор, моторы, насосы... Зачем туда В бездумно пихать? Закрадывается мысль, что проектировщик немного не компетентен.
14.04.2017 в 00:02:56
#5994479
BV написал: Но допустим есть группы с большим пусковым током, как то - компрессор, моторы, насосы...
Такие устройства в розетку не втыкают: их линии проектируются явно. Да и сами комплекты оборудования, включающие подобные устройства, - тоже предмет проектирования.
BV написал: Зачем туда В бездумно пихать?
Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.
BV написал: Закрадывается мысль, что проектировщик немного не компетентен.
Не вижу оснований для таких подозрений.
BV написал: Стоит коттедж рядом с ТП, и до ТП хороший кабель - зачем ВЕЗДЕ В, если и С обеспечит отключение?
Как при высоком расчётном ТКЗ ресурс зависит от характеристики ЗА? При прочих равных, разумеется.
Или переформулирую вопрос: как от характеристики ЗА зависит фактический ТКЗ?
14.04.2017 в 00:56:26
#5994504
ВТБ! написал: Такие устройства в розетку не втыкают: их линии проектируются явно. Да и сами комплекты оборудования, включающие подобные устройства, - тоже предмет проектирования.
Ответ ниже...
Vadim 3127 написал: Мой проектировщик говорит, что коттеджи всегда проектирует на В.
ВТБ! написал: Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.
Там слово ВСЕГДА ни о каком осмыслении не говорит.
ВТБ! написал: Не вижу оснований для таких подозрений.
Я вижу.
ВТБ! написал: Как при высоком расчётном ТКЗ ресурс зависит от характеристики ЗА? При прочих равных, разумеется. Или переформулирую вопрос: как от характеристики ЗА зависит фактический ТКЗ?
Что такое ЗА?
14.04.2017 в 01:07:55
#5994511
ВТБ! написал: Бездумно "пихают" С. В - пихают осмысленно.
Ни то, ни другое осмысленно не пихают. Б модны в интернетах, их пихает весь форумный анонимус. Ц пихает анонимус офлайновый и всякие оптовые клиенты типа застройщиков. Никаких функциональных обоснований нет ни в одном из этих случаев, разве что финансовые иногда.
14.04.2017 в 01:11:23
#5994515
Да уже как-то смотрели цены на примере Хагера, разница была единицы рублей. И чем они - "В" плохи?)
20.04.2017 в 10:49:30
#5999708
Вот тут какие баталии я спровоцировал!))) По поводу того, что проектировщик "всегда проектирует на В". Просто это происходит от того , что например нет данных о расстояния до ТП, качества воздушных линий и т.п. После того как он получил все данные- поменяли на С. Просто у меня уже после завершения проекта, была возможность очень дёшево взять часть АВ класса В. Вот я и заморочился.)))) Взял часть В, а часть С.))) По поводу ложного срабатывания В. У меня во временном щитке стоит 5 автоматов В. И неодин неразу не отключался! Хотя включался и электроинструмент, бетономешалка. Сейчас кто то скажет- поставил на 25а-вот и не отключаются!))) А нет, стоят как положено-16а!)) А когда подключали колодезный насос и настраивали реле давления ( был косяк по гидравлическому подключению) то реле щёлкало с безумной частотой, некоторое время и то не было ложных отключений. А насос у меня не Малыш.))) Я бы поставил все на В, кроме нескольких потребителей и то от перестраховки. Но щит немаленький, а не было столько автоматов В по хорошей цене...))
20.04.2017 в 13:36:29
#5999838
Vadim 3127, Обыкновенная лампа накаливания с АВ типа B при перегорании может лишить света весь дом. С С - вероятность поменьше. А так - да, отталкиваться от ТКЗ и цены автоматов
20.04.2017 в 17:29:31
#6000043
BV написал: Vadim 3127, Обыкновенная лампа накаливания с АВ типа B при перегорании может лишить света весь дом. С С - вероятность поменьше. А так - да, отталкиваться от ТКЗ и цены автоматов
BV, Вот реально, за всю мою жизнь, а я далеко уже не юноша, такого не видел не разу!))) Хотя, читал об этом...))) Ну главное от применения В- хуже быть не должно.)) А то получится - зря я тут голову ломал и автоматы менял!)))