26.02.2018 в 19:57:12
Rumato, Другой экземпляр В16 - есть ?
26.02.2018 в 20:03:04
Rumato, Как такое возможно? У них ведь одинаковый тепловой расцепитель должен быть. Может небольшой индивидуальный разброс по параметрам? А может совпадение с наиболее мощным режимом стиралки случился при включении пылесоса? Спросите Мастеров.
26.02.2018 в 20:12:58
Alexey_Spb, Извините, не понял. Реакция на пусковые токи может быть через 15 секунд?
26.02.2018 в 20:15:01
Странным мне это не показалось. Другой В16 есть, но поменять смогу не раньше апреля. Может и совпадение по режимам. Не знаю. За что купил - за то продал.
26.02.2018 в 20:23:04
В гараже у меня на розеточных линиях АВ В16 стоят, при пуске 230 болгарки Хитачи на 2 кВт не выбивает, болгарка без плавного пуска. АВ Мерлин Герин Мульти-9, года эдак 2006, но это навряд ли имеет отношение к делу.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 20:46:32
Vadim 161, Хитачкины болгарки всегда славились относительно мягким стартом и без плавного пуска . У меня тоже есть с 03 года.
26.02.2018 в 20:52:19
dokar, это да, почти не дергается. Вот надо будет Кировскую привезти, интересно, выбьет или нет ? Она зараза сильно дергается при пуске.
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 21:06:29
Интерскол 2 кВт вышибает.
26.02.2018 в 21:09:15
Alexey_Spb написал: Интерскол 2 кВт вышибает.
Alexey_Spb, Реальная мощь российских ватт ! Немков что - ответил ? :)
26.02.2018 в 21:14:03
dokar, да это видать старая УШМ, ИС уже вроде лет 10 как с плавным пуском идут. А Немкову то чего отвечать, скажет автоматы не правильные да и всё :)
Грубый, но справедливый
26.02.2018 в 21:37:42
dokar, я не спрашивал :confused:
02.03.2018 в 17:53:07
Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А. Автоматы В32 не подходят, ибо гарантированно сработают при токе КЗ от 160А, С32 тем более. Что посоветуете:
02.03.2018 в 18:00:26
ALEXSUN18 написал: Автоматы В32 не подходят
Сечение кабеля какое?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2018 в 18:40:56
MaSeVi, 6 кв.мм. А на что это влияет в данном случае?