Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21157

25.04.2017 в 08:34:35

ВТБ! написал: не замечаете, что в пользу "С" их нет вовсе. Совсем нет. Никаких.

Да отчего же нет? На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами. Для придания розеточной сети максимальной универсальности вполне разумно применять цэ. Некоторые эстеты, конечно, заходят с другого конца и пляшут от предполагаемых нагрузок: "на эту розетку поставим цэ10, на эту бэ13...." - разводя в щитках целый зоопарк автоматов экзотических номиналов.

Но этот путь, чаще всего, лишен здравого смысла. Используя одинаковый кабель и одинаковые эуи, вполне разумно и логично придать всем розеткам и одинаковые (максимально возможные) нагрузочные характеристики в пределах допустимой мощности.

Вобщем-то в этом и кроется загадка "исторически сложившейся" практики. Вменяемые проектировщики исторически закладывают для защиты максимально допустимые по расчетам номиналы и характеристики, их так учили. А вот добиваться увеличения ресурса бытовых автоматов от теоретического уменьшения нагрева при кз на доли градуса их не учили, и правильно делали. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.04.2017 в 08:48:17

Radio написал: На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами.

В условиях квартиры? Примеры - в студию, плз.!

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122284

25.04.2017 в 10:48:26

MrGalaxy написал:

Radio написал: На розетку теоретически возможны нагрузки посерьезнее сплита, с хорошими пусковыми токами.

В условиях квартиры? Примеры - в студию, плз.!

MrGalaxy, Компрессор установщика дверей :) Шутка... Кондишен... но он не дает таких мощных пусковых, разве что если перезаправили и там грядет смерть компрессора.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.04.2017 в 12:26:24

MrGalaxy написал: В условиях квартиры? Примеры

Станки домашней мастерской. УШМ без плавного пуска. Да просто люстра с большим количеством хреновых СД-светильников, в конце концов... :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25161

25.04.2017 в 20:12:03

ZooZoo написал: Станки домашней мастерской.

Это цех или квартира?

ZooZoo написал: УШМ без плавного пуска.

Вы слишком хорошо думаете о китайцах. :)

ZooZoo написал: люстра с большим количеством хреновых СД-светильников

Расскажите мне, как люстра 8х16 Вт, к примеру, сможет скушать при пуске 18А для В6? Или хотя бы 3А для В1? Или совсем-совсем хреновые - с искоркой и дымком?

0
Boriso
Boriso
Новичок

Регистрация: 08.05.2017

Иркутск

Сообщений: 96

19.06.2017 в 16:06:10

ВТБ! написал: Внимательно выслушал Ваши аргументы. Из них следует, что в быту для защиты линий освещения и групп штепсельных розеток автоматы с характеристикой "В" всегда не хуже, иногда незначительно лучше, а иногда заметно лучше автоматов с характеристикой "С". В оставшихся случаях автоматы с характеристикой "С" неприменимы вовсе и их применение преступно. А недостатки все знают сами: обычно дороже; часто недоступно

А в Германии, наоборот, засилие бэшек. И автоматы с характеристикой "С" не то, чтобы немного дороже, но в разы :eek: Особенно однополюсные. В итоге собрал весь щит на бэшках, кроме вводного автомата. Только полтора года прошло, пока ложных срабатываний не было. В европах, наверное, проводка хреновая, вот они автоматами с характеристикой "B" и спасаются.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21157

19.06.2017 в 17:59:30

Boriso написал: ...вот они автоматами с характеристикой "B" и спасаются.

Что русскому хорошо, то немцу - смерть. :tambourinedance:

0
ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

25.02.2018 в 13:32:42

Прошу совета по автоматам. Почитав форум, проникся мыслью оценить ток КЗ на даче, где электропитание на территории садового товарищества не блещет. После замеров падения напряжения на разных нагрузках получил примерное значение тока КЗ равным 130-140А. Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно (техники с большими пусковыми токами нет). Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)? Аналогичные с характеристикой "В" тоже ведь не гарантируют срабатывания в случае КЗ. Что посоветуете? Может быть автоматы с диковинной характеристикой "Z"? Или какие-то плавкие вставки?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 13:42:01

ALEXSUN18 написал: После замеров падения напряжения на разных нагрузках получил примерное значение тока КЗ равным 130-140А. Из этого следует,

Что надо,взять ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ и произвести все замеры,если для вас это так важно

0
ALEXSUN18
ALEXSUN18
Новичок

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

25.02.2018 в 14:22:08

ebf, Спасибо. Но "взять" его негде. Покупать ради одного замера не стоит. Если все же исходить из того, что полученные значения в первом приближении соответствуют действительности, что посоветуете по замене автоматов при таком токе КЗ? Считаю, что иметь защиту от КЗ важно. Или Вы так не считаете?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 14:31:09

ALEXSUN18, Ставьте В ,но без прибора,вы не получите данных :) У меня в розетках петля 120-160 А ,на вводе в дом петля 360А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.