MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

MaSeVi, если там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ожидаемый КЗ 130-140А, то - не факт, особенно "С".

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 21:21:07

#6269645

СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 21:21:59

#6269647

MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 21:23:08

#6269649

ebf написал:

ALEXSUN18 написал: Речь про одну конкретную линию.

Так на этой линии, что стоит ? Какая система заземления у вас ?

ebf, Водонагреватель. Система ТТ.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 21:24:05

#6269650

MaSeVi написал: СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?

MaSeVi, Несомненно, я думаю. Но не сразу.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 21:25:44

#6269654

ALEXSUN18 написал:

MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?

ALEXSUN18, Все так. Но никто не может сказать, как отстроен тот или иной АВ...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.03.2018 в 21:31:15

#6269660

ALEXSUN18 написал: 2х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?

ALEXSUN18 написал: Водонагреватель. Система ТТ.

Так вам того, это надо

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 21:35:23

#6269664

MaSeVi написал:

ALEXSUN18 написал:

MaSeVi написал: ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...

MaSeVi, 32х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?

ALEXSUN18, Все так. Но никто не может сказать, как отстроен тот или иной АВ...

MaSeVi, В таких условиях предпочитаю исходить из худшего. (К доктору, как обещал, запишусь непременно). Или у Вас есть данные о том, что, например 90% АВ с характеристикой "В", срабатывают при четырехкратном номинале?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.03.2018 в 21:46:47

#6269682

MaSeVi написал: СтранникXXI, думаете тепловой не чухнется?

MaSeVi, "чухнется", конечно, только за другое время.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

02.03.2018 в 21:48:24

#6269684

ebf написал:

ALEXSUN18 написал: 2х5=160, что поболее 130-140. Не так ли?

ALEXSUN18 написал: Водонагреватель. Система ТТ.

Так вам того, это надо

ebf, Спасибо. Убедили.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 21:55:35

#6269693

СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.03.2018 в 22:11:58

#6269716

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 22:15:46

#6269722

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.03.2018 в 22:16:25

#6269726

С селективными ав её все так просто..

Если не считать конский размер (в щит обычный не влезет) и цену (двухполюсник на ввод в позапрошлом стоил 15 килорублей и 12 недель)

Для селективного автомата так же надо считать устойчивость линии к току кз. И, конечно, знать ожидаемый ток кз.

Если это не сделать то в случае кз между селективным автоматом и нижестоящими проводка (обычно речь про вводной кабель) имеет все шансы выгореть за время его сработки.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.03.2018 в 22:59:21

#6269765

Alexey_Spb, У АВВ вполне себе влезает в щит, и ширина стандартная, кратна модулям.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.03.2018 в 23:10:43

#6269774

В пособии к главе 3.1 ПУЭ пишут, что когда отстройка от ложных срабатываний не стыкуется с уставкой отсечки, номиналами и т.п., можно реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246094/

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:09:08

#6269907

MaSeVi написал: и ширина стандартная, кратна модулям

А высота?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 01:25:21

#6269927

Alexey_Spb, Выше, конечно. Но, если конструкция щита позволяет - опустить рейку. Но опять же, надо думать заблаговременно...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:50:11

#6269951

MaSeVi, вся беда в том что стандартное расстояние - 125 мм.

Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).

Либо щиты промышленного уровня (включая решения на Rittal) - на монтажной панели. Там можно любое.

Но я думаю что в 99% домашних щитов речь о первом варианте..

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

03.03.2018 в 02:00:49

#6269961

Alexey_Spb, 125 мм бесит, но что делать)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

03.03.2018 в 02:59:21

#6269968

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.03.2018 в 08:13:04

#6270009

Alexey_Spb написал: Есть и 150, но это уже на порядок другой уровень (тот же Abb TwinLine).

Есть и 175, но самый обычный уровень ссылка.

А 150, например, у банального текфора за тысячу рублей.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:21:34

#6270085

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...

MaSeVi, Спасибо за поддержку. Вчера Вы были несколько иного мнения. И все-таки, нигде не встречали какую-нибудь статистику по части "индивидуальности" АВ?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:27:12

#6270093

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: СтранникXXI, другое, вопрос - какое.

MaSeVi, судя по ВТХ, до 15с.

СтранникXXI, Эта ВТХ - причёсанная. А так все индивидуально по каждому АВ. Хотя да, ориентироваться надо на официальную ВТХ вендора...

MaSeVi, Спасибо за поддержку. Вчера Вы были несколько иного иного мнения. И все-таки, не видели какой-нибудь статистики по части "индивидуальности" АВ?

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:28:15

#6270095

BV написал:

ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,

35А - это реально измеренный ток?

BV, Да.

Аватар пользователя
ALEXSUN18

Местный

Регистрация: 20.02.2018

Москва

Сообщений: 39

03.03.2018 в 10:32:40

#6270099

Abrikos написал: В пособии к главе 3.1 ПУЭ пишут, что когда отстройка от ложных срабатываний не стыкуется с уставкой отсечки, номиналами и т.п., можно реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель. https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/246094/

Abrikos, Спасибо, а можно поподробнее, что это такое?

Abrikos написал: реле косвенного действия вырубающее автомат через независимый расцепитель

И ссылку на оное, чтоб взглянуть. Это что-то типа ограничителя тока?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.03.2018 в 10:33:35

#6270100

Radio, вот умеете вы :( Люди бюджет осваивают , а вы с низменным Текфором :cool: ( кстати - это одна из причин почему я их использую постоянно , уж больно удобно 150 :) ) .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.03.2018 в 10:48:40

#6270112

serj12 написал: ( кстати - это одна из причин почему я их использую постоянно , уж больно удобно 150 :) )

Да я не скажу, что 125 неудобно. Единственное, что может что-то действительно не влезать, какой-нибудь счетчик с большой челюстью, или вон как то, наверху.. :)

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.03.2018 в 12:11:19

#6270165

Radio написал: Да я не скажу, что 125 неудобно.

Привыкаешь ко всему .

Radio написал: Единственное, что может что-то действительно не влезать, какой-нибудь счетчик с большой челюстью,

Я маленький Меркурий ставил недавно - как удобно стало :)

Radio написал: вон как то, наверху..

Это экзотик :flirt народу это не надо .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.03.2018 в 12:14:07

#6270171

ALEXSUN18 написал: не видели какой-нибудь статистики по части "индивидуальности" АВ?